  1. Witam, dokręcanie nic nie dało. Pozostaje jedynie wymiana złączek. Dzięki za porady
  2. Rozumiem że rozdzielacze są założone odwrotnie, zarówno zasilanie jak i powrót ? Tzn wlot wody do rozdzielacza na zasilaniu i wylot na powrocie powinny być od strony odpowietrznika ? Powinienem je odwrócić ? P.S. To nie pierwsza usterka, niestety gość co robił mi instalacje nie odbiera telefonów. Chyba trzeba do niego jechać osobiście do domu bo na szczęście wiem gdzie mieszka......
  3. Witam, zdjęcie poniżej na tym zdjęciu akurat nie widać żeby lało (choć są widoczne ślady gdzie lało) bo instalacja ciepła ale może wniesie coś do sprawy
  4. Witam, mam mały problem z rozdzielaczami. Mianowice gdy są zimne (c.o. nie pracuje) wycieka z nich woda na połączeniu z pexem i to praktycznie przy każdym odejściu. Jak jest gorąca woda jest ok. Można to jakoś doszczelnić ? Zastanawiam się nad nowymi rozdzielaczami i tu jest moja prośba o wskazania jakichś z którymi nie było by problemu. W obecnych pex połączony jest z rozdzielaczem "nakrętką" - nie wiem jak to lepiej opisać. Może są rozdzielacze które maja inny, lepszy sposób połączenia z rurkami ? Będę wdzięczny za wskazanie konkretnych rozdzielaczy. Pozdrawiam
  5. Dzięki za dobre słowo :).
  6. Pozwole sobie zamieścić cytat z innego forum: "Zawór wydaje się że jest w porządku (jeżeli zasilanie z kotła to umowne 1 , to zasilanie instalacji 2 , powrót z instalacji 3 i powrót do kotła 4 - licząc zgodnie ze wskazówkami zegara)." Ja z kolei czytałem: "..zawór będzie pracował poprawnie bez wzgledu na to, czy dolot z kota będzie z góry czy z dou, z lewej czy z prawej strony zaworu a o poprawnej pracy zaworu decyduje wyłącznie połorzenie "grzyba" obrotowego.'' Problem w tym czy u mnie ten grzyb -czy jak to sie tam nazywa- u mnie jest odpowiednio ustawiony tzn czy czerwone ścięcie na wale grzyba jest w kierunku zasilania z kotła. Nie bardzo chece ściagać siłownik i rozbierać ten zawór. Można to jakoś poznać po sposobie założenia siłownika a konkretnie po kierunku w którym jest skala siłownika?
  7. 25 tyś ze wszystkim, sama robocizna 4 tys
  8. Hmm, rozumien ze sam zawór może być tak podłaczony jak jest. Trzeba tylko zmienić ustawienie siłownika ? Pytanie czy to wiąże się też ze zmianą położenia grzyba zaworu. Teraz tylko jak przekonać czy udowodnić wykonawcy co mi to robił że zawór jest źle podpiety. Na pewno będzie mnie przekonywał że wszystko jest ok. :huh: Bo skoro wzioł kase to niech to poprawia
  9. Bardzo bym prosił o rozwinięcie tematu z tym zaworem tzn jak powinien być podłąłczony poprawnie
  10. Witam, mam prośbe odnośnie sprawdzenie mojej instalacji czy nie ma poważniejszych błędów bo jakieś pewno są B) Instalacje robił fachowiec ale wiadomo że dzisiaj o dobrego fachowca trudno. Mój kocioł to Warmet 200 Ceramik 25 kW - chyba troche za duża moc - budynek 10x11 m 2 poziomy ogrzewane, dom ocieplony + zasobnik 140 l Zasobnik to dwupłaszczowy Galmet z podłączoną cyrkulacją - nie wiem jaka pompka tam jest Dwie pompy firmy SALMSON - jedna C.O NXL53-25P a druga C.W.U. SB04-15B W instalacji jest zawór 4-d z siłownikiem Honeywell żeliwny Naczynie wzbiorcze 25 l, naczynie do CWU AIRFIX 12 l - czy ten zbiornik jest bezobsługowy ? Zawory bezpieczeństwa Prescor 6 i 1,5 bar - 6 barowy zdaje sie ze jest przy zasobniku Całym układem sterują : Sterownik UNICONTROL MIX 07 (pompa CWU, pompa CO - na tym sterowniku ustawiony jest priorytet CWU, ochrona powrotu ), sterownik kotła - steruje pracą wentylatora, regulator pokojowy Auraton 2005 Economic - sterownik podpięty do UNICONTROL MIX 07 Miejsca umocowania czujników pokazane na zdjeciach (czujnik CWU zamocowany na zasobniku) Schemat instalacji: Reszta na zdjeciach Te rurki powinny być chyba z metalu i większej srednicy :huh: czy rura z powrotem nie jest za blisko wylotu dymu z kotła ? Na wysokosci czopucha na rurze powrotu jest czujnik - nie wiem czy nie będzie zafałszowań. Może trzeba by ten czujnik dać przy samym wlocie wody do kotła za miejscem wymieszania się powrotu z CO i zasobnika ? czy te zawory z filtrami nie sa czasami go góry nogami? Spełniaja dalej swoje zadanie? Ostatnia sprawa - czy w mojej instalacji dało by sie zainstalować zawór różnicowy i zrobić bajpass celem zabezpieczenia instalacji na wypadak braku zasilania? Czy takie rozwiązanie ma u mnie uzasadnienie?
  11. Witam, od niedawna mam podłączony kocioł Warmet Kostrzewy obsługiwany przez oryginalny sterownik (wentylator) i dodatkowo przez sterownik Unicontrol mix (pompy, cwu). Na piecu mam ustawianą temp. 68 stopni. Na obwodzie CO 40 stopni, 45 zasobnik. dom nieocieplony, nie mieszkam tam, dokładam 2 razy na dobe jak już piec jest dośc wychłodzony i zadna temp. nie tzyma. Pogodówka na razie wyłaczona - brak czasu na dogranie ustawień. W trybie serwisowym sterownika Unicontrol mix jest funkcja ochrona powrotu - mam ja włączoną. Jest tam tez taki parametr jak minimalna temp. powrotu - fabrycznie było 40 stopni. Uznałem że za mało i dałem 55 stopni. Problem w tym że teraz dość długo trzeba czekać na uzyskanie zadanej temp. na kotle i na CO (priorytet cwu wyłaczony) - prawie 2 godziny. Wychodzi na to że najpierw jest podgrzewany powrót. Chciałem zapytać użytkowników majacych taki sam lub podobny sterownik z ochroną powrotu o to jak to jest u nich ustawione ? Może zostawić ustawienie 40 stopni ? W ten sposób piec sie podgrzeje szybciej a jak już będzie uzyskana zadana temp. na piecu to moze powrót i tak będzie miał wieksza temp, niż te 40 stopni (?) A czemu upieram sie akurat przy tych 55 stopniach - a choćby dlatego że w instrukcji kotła jest zalecenie by utrzymywać ja powyżej 55. Ale wychodzi na to że ta funkcja sie nie bardzo sprawdza. A może przy dokładaniu ustawić 40 stopni a jak sie już piec rozgrzeje dać ochrone na 55 i częściej dokładać tak by sie piec nie wychładzał ? Wtedy łatwiej będzie te 55 stopni zapewnić. Czujnik powrotu jest troche powyżej wlotu wody do kotła.
  12. Teraz zajrzałem dokładnie do instrukcji zasobnika (GALMET) i pisze tam że nie wolno właczać pogrzewacza nie napełnionego wodą. Czyli nie można dopuścić do puszczenia wody grzewczej na pusty zasobnik. Ale jak jest poniżej punktów poboru to na wypadek braku wody zasobnik bedzie pełny - nie wiem czy dobrze rozumiem. I jeszcze jedno - zasobnik jest zabezpieczony zamknietym naczyniem wzbiorczym zamontowanym na zasilaniu zimną wodą - mam nadzieje że tak to ma być?
  13. Z tym że nawet jak nie bedzie Legionelli to długo stojąca woda, nawet zimna, jest już potem chyba nie do użytku. Wydaje mi się że trzeba by opróżnić cała instalacje wody pitnej albo ja tylko przepłukać ? jeszcze jedno mnie ciekawi: Jeśli zasobnik jest umiejscowiony poniżej punktów poboru wody to na wypadek braku wody zimnej na zasilaniu zasobnika (wyłaczenie wody przez pompownie - np. pęknięta rura), nie zostanie on opróżniony po odkreceniu kranu ? Bo jeśli kocioł zaczoł by grzać pusty zasobnik to byłby mały problem - chyba że sie nic nie stanie ?
  14. Witam, ma zasobnik dwupłaszczowy i nteresuje mnie problem bakteri legionella. gdzieś słszałem że w zasobnikach typu zbiornik w zbiorniku bakterie te nie rozwijaja się. chciałem to zweryfikować. Może tylko ich rozwój jest ograniczony ? Wiem że trzeba utrzymywać temp. min 55 stopinia aby nie te bakterie sie nie rozwijały i po prostu korzystać z ciepłej wody. Problem polega na tym że na dzień dzisiejszy mam uruchomioną instalacje w domu w którym nie mieszkam. Wode na razie podgrzeam na próbe ale z niej nie korzystam. Czy w takiej sytuacji utrzymywać w zasobniku temp. powyżej 55 stopni czy lepiej usunąć z zasobnika wode? W kolejnym sezonie grzewczym też będe palił tylko w co. W lecie równiez nie planuje korzystać z ciepłej wody (ani z zimnej). Czy w zimnej wodzie te bakterie też przetrwają? Czy przez lato woda może stać w zasobniku czy lepiej ją spuścić? Jeśli spuszcze wode z sasobnika to pojawia sie problem z pompa cwu zwłaszcza w zimie bo jak wystapi np. stan alarmowy czyli przegrzanie, to sterownik uruchamia wszystkie pompy. Jak nie bedzie wody w zasobniku i pójdzie woda grzewcza do niego to bedzie kłopot. Trzeba by w takiej sytuacji wyłączyć pompe cwu ale pozbawie sie w ten sposób odbioru ciepła na wypadek zagotowania. Jednym słowem idealnie było by gdyby mozna bylo nie podgrzewac wody w zasobniku a pompa cwu bylo w pogotowiu na wypadek zagotowania wody w co. jestem bardzo ciekawy waszego zadania na ten temat Pozdrawiam
  15. A nie mozna by podpiąc oba sterowniki do jednego czujnika - tego w kotle? Tzn odciąć końcówke od czujnika TZC 25 i wpiac sie do kabla czujnika pieca.
×
×