  1. za duży????...słyszałem opinie ,że jest za mały dlatego męcząc się by ogrzć ten klocek zużywa za dużo opału......... kalorycznokść 28-28 MJ,zawór czterodrogowy jest tak ustawiony by na grzejniki szło 40*
  2. Hello -)).....piec jak w temacie ,dom 140m ,ocieplony styropian 12,mury 60cm,nowe okna,grzejniki.Problemem jest ogromne spalanie ,którego z braku czasu i cierpliwości nie potrafię zmniejszyć.......może potrafię ,ale wtedy robi się zimno w domu.trochę o nastawach obecnie: -temp zadana 55 -przerwa podawania 4m30s -przerwa podtrzymania 35m -histereza kotła 2 -nadmuch 27 -temperatury na zewnątrz raczej powyżej zera przy tych nastawach piec pali ok 25 kg na dobę , wolno dochodzi ,do zadanej temp i jakby nie spalał ,do końca było: -temp zadana 55 -przerwa podawania 2m30s -przerwa podtrzymania 15m -nadmuch 60 -histereza 3 temperatury też powyżej zera ......na tych nastawach piec szybko dochodził do zadanej temp,groch się spalał na pył,ale złużycie wynosiło 40 kg na dobę............... .....moze coś podrzucicie.....z góry dzięki
×
×