Witaj
Też mam taką sytuację. Kocioł Stalkot 12kW domek 100m2 ale obecnie ogrzewane jest ok 60m2.
Mam 3 rodzaje paliwa:
Na czeskim ekogroszku doszedłem że najlepsze ustawienia to:
czas podawania 11s
przerwa między podawaniem 40s
Czas przerwy 10min
krotność podawania 6
dmuchawa 30%
Przy tych ustawieniach ekogroszek czeski ładnie się spalał. Zużycie ok 100kg na 6 dni przy tz=ok 5stC w dzień i 0 w nocy. + CWU 3 osoby.
Czeski mi się już skończył więc ruszam z rosyjskim. Na początki się bardzo spiekał. Kombinowałem z wszystkim. Ale zauważyłem że obroty dmuchawy zmieniają się dopiero przy ustawieniach 10-20%. Powyżej 20% mam wrażenie że nic się nie zmienia i wentylator chodzi na 100%. Więc zmieniłem ustawienia wentylaroa na 10% czyli na min i płomień się trochę zmniejszył. Mam teraz ustawienia:
czas podawania 8s
przerwa między podawaniem 95s
Czas przerwy 10min
krotność podawania 2
Dmuchawa 10%
Testy trwają.
Probem z tym piecem jest chyba taki że ma on małą moc przy palneniu palnikiem. Gdy latem paliłem drewnem na ruszcie awaryjnym to szybko osiągał Tz i nagrzewał wodę w 1godzinę (150l do 60st). teraz osiągnięcie temperatury trwa ponad godzinę a grzanie wody nawet kilka godzin.
Z ekogroszku mam jeszcze Pieklorza ale trzymam go na większe mrozy. Ciekaw jestem też jak by się paliło pelletem. Może któryś z kolegów tym pali. ??
Pozdrawiam