Witam serdecznie,
Posiadam Kocioł Pleszew KWM-SGR 25KW ze sterownikiem Lider. Problem mój polega na tym że ten kocioł "żre" jak szalony ekogroszek (przez ostatnie 2 dni jak włączyłem dodatkowo CO oprócz CWU, to zjadło prawie 60kg, może wydaje mi się że to dużo, ale patrząc na temperaturę panującą na dworzu to jednak jest sporo), nie dopala do końca i zamiast popiołu mam czasem takie złączone kamienie z tego groszku. Do ogrania mam domek 180m. Chciałbym Was prosić o sprawdzenie poniższych ustawień, może jednak uda się wspólnie rozwiązać ten problem. Z góry przepraszam jeżeli nie podałem wystarczających danych, dla których mogą się okazać oczywiste. Poprawię się :-)
Ustawienia:
Temp. zadana: 46C
Korekcja nocna: -3C
Korekcja Ekonomiczna: -6C
Temp. załączenia pompy CO: 32C
Temp. wyłączenia pompy CWU: 46C
Czas podawania: 12s
Czas między podawaniem: 90s
Krotność podawania: 2
Czas przedmuchu: 12s
Czas przerwy: 7min
Obroty dmuchawy: 35%
Obroty w podtrzymaniu: 25%
Temp. wyłączenia regulatora: 30C
Ustawienia serwisowe:
Min temp: 35C
Max. temp: 90C
Histereza: 1
Min. moc dmuchawy: 20%
Max moc dmuchawy: 80%
Czas wykrycia braku opału: 60min
Czas odłączenia pompy: 5min
Priorytet zasobnika CWU: 1 (najpierw ciepła woda, później ogrzewanie wg. instrukcji sterownika
Temp. alarmu podajnika: 70C
Czas przesypywania: 5min
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam