Witam sedecznie, jstem użytkownikiem pieca z Pleszewa ze sterownikiem Argon2. Kocioł ogrzewa 2 letni budynek z sporexu 24cm o pow. 120m2 plus zbiornik na wode 240 litrów. Budynek ocieplony styropianem 15 cm, na na dachu 25 cm wełny. Moje aktualne ustawienia wyglądają następująco:
cP - 59 sek.
cb - 3 min.
PP- 1
od - 3 bieg
tP - 50 st.C
tu - 28 st.C
OG - 4 bieg
cd - 40 sek.
cu - 12 sek.
tc - st. C
nc - 52
temperatura zadana 55 C w domu ok 23 C
na dobę wychodzi mi ok 15 kg ekogroszku, myślę że to przyzwoity wynik, ale jakby ktoś miał jakieś sugestie to chętnie wypróbuje. Klapka z tyłu dmuchawy przysłonięta w ok 80 %.
A teraz do Aicha:
ten czyjnik na zdjęciu to najprawdopodobniej termostat kotła 90 C. u mnie był tak samo przyklejony do rury taśmą, teraz jest pod otulina. Poszukaj jakiegoś innego przewodu który wychodzi z pieca, najprawdopodobniej czujnik jest obok sterownika (tak mi się wydaje wpatrując się w zdjęcie.
Napisz jakie masz teraz ustawienia bo w tych wszystkich postach już się pogubiłem
Pozdrawiam