  1. kolego z tego co wiem od dobrego serwisanta z Hefa,mają oni czas 60 sekund obliczony do swoich przekładni podajnika i na tym sie opieram przy ustawieniach,tylko sporadyczne przypadki mówią o czasie mniejszym lub większym niż 60 sekund,ale wtedy wegiel musi być rzeczywiście kiepskiej jakości,Masz w pełni rację żeby każdy spędził troche czasu w kotłowni.Pozdrawiam :angry:
  2. A uszczelniłeś w środku i na zewnątrz kołnierza ??????????????????
  3. kolego za mało danych, ale na początek sprawdź ciąg kominowy, bo z Twojego problemu wynika że masz słaby ciąg kominowy.Powiem tak ,jeśli kocioł jest zimny i komin jest wychłodzony to może to być normalna rzecz,dopóki komin się nie zagrzeje.sprawdź sobie czy nie masz zwężonego połączenia czopucha z kominem,masz może zbyt dużo zakrętów zanim rura wejdzie do komina.połączenie rury między czopuchem a kominem powinno być lekko być równe, a najlepiej lekko uniesione do góry. Sprawdź czy to masz dobrze zrobione i daj znać :D pozdrawiam Dodam jeszcze że po otwarciu drzwiczek, dym powinien być zasysany do środka
  4. kolego klapka na dole kotła powinna być zawsze zakmnięta przy paleniu na automacie,z Twojego zdania wnioskuję że masz kocioł z dodatkowym paleniskiem,czyli masz ruszta i ta własnie klapka służy do palenia na dodatkowym palenisku. a propo klapki na czopuchu to zależy jaki masz ciąg kominowy,klasycznie komin powinien mieć ciąg 20-30 Pa na rozgrzanym kotle,jeśli masz zbyt duży to gdy kocioł jest w tak zwanym podtrzymaniu ciąg kominowy może wyciągnąć Ci cały żar z kotła i wtedy musisz go przymknąć na czopuchu.Komin musi nadążyć wyciągnąć spaliny z kociołka,a jeśli mu przymknieszklapke na czopuchu to spaliny będą się kotłowały w środku kotła, co może doprowadzić do wytopienia sterownika ,jeśli masz go na kotle.Kominiarz powinien sprawdzic ciąg kominowy u klienta,ale wiem że niektórzy kominarze po prostu to olewają.Pozdrawiam :D
  5. Petrussi kto CI takie parametry ustawił,wcale sie nie dziwię że wygasa,tu masz parametry użytkownika :U0-PRZEDZIAł OD 56 DO 80 STOPNI,U1-20, U2-40,ZAWSZE SUMA U1+U2 MUSI DAć 60,ISTNIEJą TYLKO SPORADYCZNE PRZYPADKI JAKOśCIOWE WęGLA,KIEDY MOZNA TROCHę PRZEREGULOWAć żEBY NIE BYłO 60 SEKUND.DALEJ U3-50 I U4-20, reszta regulacji za pomocą klapki na wentylatorze. :D Nie wiem jak ustawił Ci parametry serwisowe, daj cynk na PW to podam CI paramerty i wejście ,bo każda regulacja niewłaściwa może rozregulowac kociołek i bedzię"głupiał"Pozdrawiam :D
  6. Sterownik Geco ma to do siebie że nie może być termostat pokojowy podpięty bezpośrednio pod sterownik,juz wyjasniam w czym jest rzecz.Podpięty euroster pod sterownik działa na zasadzie blokady całego sterownika,czyli termostat wykrył że w pomieszczeniu w którym sie znajduje została osiągnieta temperatura i blokuje sterownik,z kolei sterownik nie osiągnął swojej zadanej temperatury i nie osiągnie ,bo euroster go zablokował,kocioł sie wyłącza,gdy euroster stwierdzi że w pomieszczeniu spadła temperatura odblokowuje sterownik,jednak na sterowniku jest zbyt niska temperatura żeby w określonym czasie system mógł ja podnieść.Z praktyki wiem że na 100% kocioł wygasnie prędzej czy później, a na kotle nie jest osiągnięta jego temperatura minimalna czyli 56 stopni. Podsumowując w geco podpinamy termostat beżpośrednio pod pompę co i i zostaje zablokowana czyli wyłączona tylko pompa , a kocioł dojdzie do swojej temperatury i sam sie wyłączy, dodatkowo można podwyższyć parametr c3.Serwis z reguły parametr ten ustawia na 20 minut,mozna go przestawić na 25 lub 30 minut oczekiwania na wzrost temperatury. Muszę zaznaczyć ,że zbyt duża ingerencja w ustawienia serwisowe, spowoduje rozregulowanie sterownika i wtedy konieczna będzie wizyta serwisu niestety płatna :rolleyes:
  7. Kolego, co do ustawień serwisowych ,to obniz jeszcze parametr c2 ze 100 na 50,bo 100sekund dla wentylatora po przejsciu ze stanu podtrzymania do pracy to trochę za duzo.Druga sprawa,masz na palniku usypana kupkę żaru w wysokości około 5cm,jeśli jest wyższa to odsłoń trochę przesłonę na wentylatorze,dosłownie regulacja jest na milimetry,bo Hef daje wntylatory bardzo wydajne do swoich kotłów,Z kolei jeśli na palniku robi Ci sie efekt "lawy" czyli wentylator wydmuchuje sobie większe kawałki żaru i z czasem robi sie dołek to musisz przysłonić lekko przesłone na wentylatorze.Takie wyregulowanie jest możliwe po całodniowej pracy kotła,czyli musi on kilka razy przejść w stan podtrzymania i pracy i z kolei przy każdorazowej zmianie parametrami u1 i u2 również trzeba wyregulowac przesłona na wentylatorze. Kolejna przyczyna może być zła jakośc węgla,czy może być pomieszany z kamieniem, albo z kawałkami koksu,osobiście miałem kiedyś do czynienia z węglem pomieszanym z kamieniem i węgiel sklejał mi się tworząc wieże na palenisku. Przyczyna złego dopalania węgla może być też zatkane szczeliny w palniku przez które dmucha wentylator(czasami popiół klinuje wylot powietrza i tam wentylator dmucha nieco słabiej. Spróbuj moich zaleceń,może to pomoże.Pozdrawiam :rolleyes:
  8. tabor .jakiego masz Compita 501,czy 510,lub 550, bo znam kody compita :rolleyes:, tylko nie wiem jakiego masz ;)
  9. podaj jeszcze jakie masz ustawione parametry na sterowniku,bo jest za mało danych
  10. w zeszłym roku nie było ostrej zimy,ale wiem z doświadczenia że kociołek z Hefa 25kw instalują do 200m2 powierzchni grzewczej,więc radziłbym Ci skontaktowac się z serwisem Hefa i doradzic się , bo przy minus 15-20 stopniach na zewnątrz może Ci się 25kw nie wyłączać wogóle,chyba że masz dobrze ocieplenie na budynku i okienka wymienione.Na compicie idzie zmenić histereze na mniejszą,chyba że coś masz ze sterownikiem,w twoim przypadku było by to najkorzystniejsze bo masz kociołek 20m od domu i trochę potrzeba czasu zanim przecisnie ciepełko do domu,Co do sterownika Ognik z PID, nie możesz mieć podpiętego termostatu pokojowego bo ognik nie wyłącza pompy CO tylko obniża moc kotła, a na dom i tak CIśnie dalej ciepło. Ja mam założony compit 550 i jestem z niego zadowolony. Pozdrawiam ;)
  11. w pełni się Zgadzam w Twoim wnioskiem, nie ma co oszczędzać na czasie podawania, bo jeśli zmniejszymy podawanie,to automatycznie obiniżymy moc kotła,z kolei obniżona moc kotła doprowadza do tego że kocioł nie dochodzi do swojej temperatury zadanej,lub dochodzi znacznie dłużej( potrzebuje większej ilości opału w palenisku,aby osiągnąć zadaną temp.)-mówię tu o grzaniu w zimie. Zmniejszać czas podawania proporcjonalnie do czasu postoju podajnika można zastosować na okres letni( ładowanie zasobnika cwu).Jednak przy każdej zmianie parametrów podawania i postoju, musimy skorygować palenisko wentylatorem( klapką na wentylatorze) i przy każdej nowej dostawie węgla korekta klapką jest jak najbardziej zalecaną metodą wyregulowania dobrego spalania. POZDRAWIAM. :(
  12. Witam ,jestem nowy na tym forum, i chciałbym sie podzielić opinią o żywotności pieca.Posiadam piec HEf 24kw zwykły zasypowy,czyli muszę dokładac do niego co kilka godzin. kupiłem go w 1999 roku i do tej pory nie ma w nim wycieku.generalnie kocioł użytkuje tylko w zimie.Jest czyszczony raz w miesiącu.Po skończonym okresie grzewczym jest on wyczyszczony i cały, zaznaczam cały jest pootwierany od góry do samego dołu,czyli pokrywa górna,wyczystka boczna, drzwiczki górne i dolne. Mam w kotłowni nawiew i wentylacje ,przez co mam cały czas swieże powietrze w kotłowni.Myślę ,że jeszcze z 3-4 lata pociągnie.Znam kilku ludzi którzy przez swoje zaniedbanie i powiem" lenistwo "w ciągu 3-4 lat doprowadzili kocioł do wymiany dużej częsci na nowy. Podsumuję moje stwierdzenie przysłowiem: jak klient dba tak ma :(
×
×