Postów
129 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
2
Ostatnia wygrana twbolek w dniu 24 Lutego 2012
Użytkownicy przyznają twbolek punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
-
Co ogrzewam?
Piętrowy dom wolnostojący, 168m2, ocieplenie: 12 cm styropian ściany, wełna mineralna poddasze
-
Instalacja
Tylko grzejniki
-
Kocioł
Pompa ciepła Nibe 8kW
O sobie
-
Płeć
Mężczyzna
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia twbolek
-
Pomocy Sas Multi 17 Krótko Trzyma W Nadzorze
twbolek odpowiedział(a) na szwagrus temat w Kotły z podajnikiem
W takim razie jak wygląda palenisko tzn ile jest na nim żaru zaraz po wejściu w podtrzymanie, czy jest kopczyk czy zapadnięty lej? -
Pomocy Sas Multi 17 Krótko Trzyma W Nadzorze
twbolek odpowiedział(a) na szwagrus temat w Kotły z podajnikiem
Jak wygląda ten popiół skoro Ci się nie podoba? Co było przyczyną zmian nastaw dmuchawy? -
Pomocy Sas Multi 17 Krótko Trzyma W Nadzorze
twbolek odpowiedział(a) na szwagrus temat w Kotły z podajnikiem
Tzn? -
Szamot W Kominku Żeliwnym Powietrznym
twbolek odpowiedział(a) na jacekma temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zanim zaczniesz modernizować kominek napisz w jaki sposób go rozpalasz i jakim drewnem palisz. Jeśli chcesz mieć czysty kominek to oczywiście tylko drewno liściaste sezonowane i rozpalanie od góry - w innym przypadku będziesz miał niedobór tlenu a w efekcie dymienie. -
Pomocy Sas Multi 17 Krótko Trzyma W Nadzorze
twbolek odpowiedział(a) na szwagrus temat w Kotły z podajnikiem
Ustaw temp. zadaną na 60st, histereze na 5st, zawor mieszajacy na połowę zakresu i obserwuj co się dzieje. -
Pomocy Sas Multi 17 Krótko Trzyma W Nadzorze
twbolek odpowiedział(a) na szwagrus temat w Kotły z podajnikiem
Rozwiń trochę temat -
Jak kontrolujesz temperaturę spalin i jak sprawdzasz że nic się nie wykrapla? Pozdrawiam
- 79 odpowiedzi
-
- Kotły SAS
- Kotły z podajnikiem
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Właśnie o to chodzi. Nie można dać się zwariować z tym popiołem bo przecież zadaniem kotła jest efektywne ogrzewanie domu a nie produkcja idealnego popiołu ;). Co do panowania nad popiołu to tu wiele zależy od spiekalności węgla. Większa moc palnika to też większa temperatura paleniska.
-
Wymiennik Ciepła, Zawór 3D/4D A Spalanie
twbolek odpowiedział(a) na kasro temat w Kotły z podajnikiem
Kolego Joki z tego co widzę na zdjęciach to obwód pieca pracuje z ciśnieniem niewiele większym od atmosferycznego. Jeśli gdzieś masz DTR-kę od pompy to znajdź jakie ciśnienie wymaga na zasilaniu (po stronie ssania pompy). Przypuszczam że będzie to jakieś 0.3 bar. Jak wiadomo ciśnienie hydrostatyczne słupa wody rośnie o 0.1 bar z każdym metrem. Oznacza to że ten zbiornik wyrównawczy trzeba będzie jednak przenieść o przynajmniej jedno piętro wyżej. -
Reco 30 Kw Duze Zuzycie Ekogroszku Ok 5O Kg Na Dobe
twbolek odpowiedział(a) na brokers temat w Kotły z podajnikiem
Jestem zwolennikiem minimalizmu ale to chyba lekkie przegięcie. To co napisałeś równie dobrze można nazwać niskim spalaniem. -
Po pierwsze co to znaczy zmniejszyć? Względem czego? Po drugie przy takich wymogach zapomnij o niskim spalaniu. Po trzecie postaraj się być bardziej wylewny na temat tego co się dzieje w kotłowni i samym piecu.
-
Pylenie Kotła Ekogroszek Hef 18Kw Uniwersalny
twbolek odpowiedział(a) na blachaxxx temat w Kotły z podajnikiem
Może wentylator za mocno dmucha. Jak wygląda płomień na palniku? Przypadkiem nie jak z palnika? Nawiasem mówiąc nie jest tak źle bo przynajmniej ta warstwa na wymienniku nie ma koloru czarnego. -
Elektromet Piec Elektromet Eko Kwp-15
twbolek odpowiedział(a) na Rena KWP-15 temat w Kotły z podajnikiem
Do adam1671 Całkiem ciekawy wywód i w sumie nie żałuję że go przeczytałem. Niestety pozostali forumowicze mogą mieć trochę inne zdanie ponieważ z tych wszystkich stwierdzeń zbitych w jeden ciąg tekstowy ciężko wyłapać tak potrzebne do analizy tematu dane. Proponuję zwięzłe suche dane i precyzyjne określenie problemu bo jak widzę to spalanie masz całkiem niezłe (przy -20C 30 kg groszku). Opisy do parametrów sterownika mile widziane. Pozdrawiam -
No nie mów że nie przeczytałeś jeszcze wszystkich DTR-ek tyczących kotła i osprzętu :P
-
A nie masz instrukcji od palnika? Jeśli 10s to minimum to ustaw do tego 40s przerwy. Liczy się stosunek podawanie /przerwa czyli w tym przypadku 1/4. Z doświadczenia wiem że im mniejsze porcje paliwa podajesz tym mniejsza szansa na spieki.