Możesz spróbować owinąć dokoła pakułami (gdy gorące = suche) i zasmarować jakimś klejem (np.do łączenia plastiku). Ewentualnie poxylina (czy jak to się tam zwie) i oblepić dookoła.
-
Cwu Z Dwóch Źródeł - Czy Tak Zadziała? - Nowa Koncepcja Do Weryfikacji
MrTomo opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Mam obecnie taką koncepcję: Chcę Grzać CWU grawitacyjnie z kotła poprzez zawór różnicowy 1" i CU22 a powrót kierować do kotła przez taki pseudo inżektor (pseudo bo bez zwężenia). Jak włączy się pompa zasilania CWU z bufora to zawór różnicowy powinien się przymknąć. Powrót pójdzie do kotła bo tam będzie mu łatwiej (gdy zawór kulowy otwarty) lub do bufora (zawór zamknięty - pompka pracuje). Trzy pytania 1. Czy to tak pójdzie grawitacyjnie przez rurę CU22? Różnica wysokości pomiędzy środkiem kotła a środkiem bojlera to około 70cm. Rura CU22 prowadzona na wysokości 110cm od środka kotła. Długość rury to około 3,5m zasilanie i 3,5m powrót. Rura idzie pionowo do odp. wysokości, zakręt 90st, poziomo, zakręt kąt 90st. i kawałek 90st w dół. Wszystko mniej więcej jak na obrazku. 2. Jeśli inżektor wspomoże i to pójdzie to czy aby nie będzie wyciągać wody z bufora (mimo oporu pompy i zaworu zwrotnego)? 3. Czym różni się 1" zawór zwrotny (z kulką) czerwony (aluminiowy) od zielonego (?) - oprócz ceny? PS rysunek zawiera tylko niezbędne dla tematu obiekty. -
Zmiana Instalacji, Prosba O Podpowiedź Jak Grzać Cwu
MrTomo odpowiedział(a) na yahman temat w Instalacje CO i CWU
A więc jednak układ otwarty? Czyli standard. Kto powiedział, że musi być zawór 3D lub 4D? Kto kiedyś słyszał o takich wynalazkach? Na pewno da się bez nich obejść. Z tym węglem to sprawa względna. Wszystko zależy od wielu czynników, jaki kocioł, jaki dom, jak ocieplony etc. Przede wszystkim jak już dajesz nowy bojler zadbaj o to, żeby w razie czego (zanik prądu) ciepło poszło do niego grawitacyjnie. -
Zmiana Instalacji, Prosba O Podpowiedź Jak Grzać Cwu
MrTomo odpowiedział(a) na yahman temat w Instalacje CO i CWU
Jak rozumiem masz układ z zamkniętym naczyniem wzbiorczym. Nie rozumiem tej gałęzi równoległej do wężownicy (pomiędzy kotłem a bojlerem z termostatem)? Wyjście ciepłej wody z bojlera (do kranu) powinno być gdzieś na górze zbiornika. W sieci jest multum schematów: Zerknij np. tu: http://atmospolska.pl/index.php/schematy-montazu -
Zmiana Instalacji, Prosba O Podpowiedź Jak Grzać Cwu
MrTomo odpowiedział(a) na yahman temat w Instalacje CO i CWU
Skoro i tak zamierzasz wymienić skopaną poniekąd instalację dobrze się zastanów. Może warto zainwestować jednak w 300l i to z dwiema wężownicami? A nuż przyjdzie Ci ochota za rok ,dwa zamontować solara albo kominek? Jeśli sklepowy jest za drogi zapytaj w jakim zakładzie rzemieślniczym za ile Ci go zrobią (niekoniecznie 300l jak nie chcesz)! Z ociepleniem sobie poradzisz. Poza tym całą instalację możesz wykonać, sam o ile masz jakieś pojęcie o trzymaniu w ręce młotka czy klucza jednego z drugim. Schematów instalacji w sieci jest od groma! Do końca nie wierzę aby bojler 220l wystarczył dla 7-mio osobowej rodziny... Ja mam już prawie 4 osobową rodzinę i mam zamiar wstawić bufor na ciepłą wodę o pojemności między 600 a 1000, z tym, że nie będzie ona w nim stała tak jak w zwykłym bojlerze tylko przepływała przez 25m wężownicę zwiniętą z miedzianej rurki. P.S. Jeśli chcesz używać pompki i myślisz o zbiorniku jednak większym niż to co miałeś - weź/zrób pionowy. -
Kocioł stałopalny, sterowanie PLC (aczkolwiek to nie ma nic do rzeczy) O bojlerze pisałem wcześniej. Przerabiam instalację dwuetapowo. Najpierw wstawiłem te dwa bufory. W przyszłym roku dostawię do nich trzeci o poj. min 600L do grzania CWU. Póki co mam ten bojler i całą instalacje pozostawiłem bez większych zmian. Tego w tym roku nie ruszam, bo nie zdążę. To wg. Ciebie gdzie powinien być wpięty zbiornik wyrównawczy?
-
Tego się spodziewałem ale wolałem się upewnić. Myślałem, że za pompką to bez znaczenia. Kocioł Zębiec 25KW, bojler 130L, palić co drugi dzień, odbiór ciepła to w tym momencie 10 grzejników płytowców. Zbiornik podłączony generalnie do kotła (do rury wychodzącej z kotła i biegnącej do bufora) rurą 1". Bufory mają odpowietrzniki.
-
Mnie te warunki przypadają do gustu, tylko chciałbym (może niepotrzebnie się upieram) grzać wodę na max kiedy grzeje kocioł (priorytet) a później to już tylko dogrzewać bo ważniejsze jest dla mnie ciepełko w domu. Dlatego staram się wycisnąć to ciepło z kotła w momencie grzania jakimś sposobem, bo skoro już robię podmieszanie kotła i pompa idzie to wymyśliłem sobie, że wykorzystam to ciepło na grzanie CWU. A może włączyć grzanie cwu szeregowo do podmieszania? Tylko wtedy nie pogrzeję z bufora. Jeśli nie zrezygnuję z tego pomysłu to chyba pozostanie mi zawór tak jak piszesz. Grzanie grawitacyjne ma tą zaletę, że nie przejmuję się gdy nie ma prądu a i zład w buforach nie miesza się zbyt drastycznie. Docelowo na CWU powstanie trzeci bufor (z przynajmniej 25 metrową wężownicą, w której woda będzie ogrzewać się przepływowo)i jego też będę zasilał grawitacyjnie.
-
Hm - być może dlatego, że grzeję bufory praktycznie od zera a nagrzanie 2000l trochę trwa więc powrót z buforów (6/4") dość długo ma temp. 20st. Jak się to miesza z 75st poprzez 1" to wychodzi około 40st i pomalutku rośnie. Może byś też tak, że mimo wpięcia pod kątem 45 stopni część ciepła ucieka jednak w "drugą stronę". Co do tego zaworu - wiem jak to wygląda (używam termostatycznego) ale chodziło mi właśnie o miejsce wpięcia. Tylko czy to nie będzie prawie to samo (z punktu widzenia podłączenia) jak to, co spróbowałem zrobić za P3? Tzn. czy to zadziała mechanicznie, skoro tamto nie zadziałało?
-
Tak właśnie - P1 tylko wtedy, gdy kocioł nie grzeje!! Tak chciałem! Bo jak grzeje to za grzanie CWU odpowiadałaby P3. To nie jest tak, że "zapuszczenie P3 spowoduje natychmiastowe dogrzanie powrotu i warunek jej uruchomienia ustawi się na NIE"! Po 1godz i 30 minutach grzania na kotle mam 75-80st a na powrocie (po podmieszaniu) 40st! Warunek wyłączenia powrotu jest 55st! Czyli przez cały ten czas idzie P3 a z nią gorąca woda! Pomysł warty uwagi - czy mógłbyś mi jakoś naszkicować podłączenie tego zaworu, abym miał jakiś pogląd? Czy taki zawór przełącza się natychmiastowo czy trwa to kilka minut?
-
Ponieważ "trochę" mi się nudziło więc poeksperymentowałem. Wpiąłem tak jak na rysunku i ... porażka na starcie. Pompa tego NIE ciśnie. Początkowo myślałem, że może powrót nie jest w stanie "wepchnąć" się do tony zładu ale po ręcznym uruchomieniu drugiej pompy i wymuszeniu powrotu nic nie drgnęło. Całość krąży w obrębie kocioł-pompa-kocioł. Myślałem, że woda u układzie rozchodzi się równomiernie? Za duży odbiór po stronie powrotu kotła?
-
Prawdę mówiąc jeszcze nie wiem. Jestem na etapie uruchamiania (z pomysłem usprawnienia) układu i bez izolacji nie udało mi się jeszcze nagrzać baniek do tak dużych temperatur. Max co osiągnąłem to 75st w baniaku A1 i około 60st w baniaku A2. Z przepływem nie było problemu - grawitacja ładnie działa, rury 2", baniaczki powyżej kotła. Nad tym się zastanowię! Mógłbyś jakoś bliżej przedstawić tą ideę?
-
Generalnie głównie chodziło mi o to, czy to zadziała mechanicznie? Mam na myśli to (tak jak to przedstawiłem na rysunku), że zasilę wężownicę z pompy podmieszania a powrót wyląduje w buforze. Co do warunków to chyba źle je odczytałeś. Zauważ, że gdy powrót nie jest chroniony to chcę DOGRZEWAĆ cwu z bufora pompą P1 (o ile jest taka potrzeba - czyli temp. w bojlerze jest mniejsza niż w buforze i zarazem mniejsza niż 50-55st) Gdy powrót JEST chroniony GRZAĆ chcę jednocześnie CWU z pompy P3 (ile fabryka dała do określonej temperatury). Gdyby się zdarzyło, że temp. w bojlerze jest bardzo wysoka (Ten warunek T1~70st w co raczej wątpię) a ja rozpoczynam grzanie to - niech stracę - nie uruchamiam/wyłączam ochronę na wszelki wypadek, aby nie zagotować wody w bojlerze (o ile to możliwe?). Tak, tam miałby być trójnik. To znaczy za pompą P3 trójnik i trójnik w nitce zasilającej CWU a powrót taki jak jest - bez zmian.
-
Mam układ grzania bufora. Chciałem go trochę zmodyfikować bo chcę podgrzewać wodę CWU OD RAZU po starcie grzania - bez czekania na nagrzanie się wody w buforze A2. Teraz czekam około 1 godz aż rozpocznie grzanie CWU. Mam na to pomysł ale nie wiem, czy ZADZIAŁA? Góra rysunku to stan obecny, dół to koncepcja.
-
W którym miejscu jeszcze być powinny? Być może źle je narysowałem - na rysunku (to te okrągłe) znajdują się pomiędzy pompkami a zaworami odcinającymi. Przepraszam jeśli symbole nie są trafne.