  1. Witam, mam pytanie odnośnie podłączenia nagrzewnic w suszarni tzn. dwie suszarnie po 9 dwurzędowych nagrzewnic ustawionych w rzędzie obok siebie. Zasila je kolektor i tak w suszarni bliżej kolektora jest podłączenie zasilania na srodku suszarni i rozchodzi sie na prawo i lewo z kryzowaniwm a powrót od początku suszarni z kryzowaniem. Druga 5 metrów dalej i podłączona od środka zasilanie na boki bez kryzowania grubsza rurą i powrót podobnie od środka suszarni na boki bez kryzowania grubszą rurą. Powrót wchodzi też do kolektora i tak, jeżeli włącze suszarnie bez kryzowania jest ok na zasilaniu 80C na powrocie 70C ale jeżeli włącze tą z kryzowaniem odrazu spada temp. na powrocie tej pierwszej do 60C tak jakby ta z kryzowaniem dławiła powrót tej bez. Prosze o opinie które podłączenie suszarni jest lepsze i co z tym powrotem? Pozdrawiam i dziękuje.
×
×