Mam dwa obiegi grzewcze OG1-grzejniki i OG2-podłogówka. Z podłogówką mam problemy, wymieniłem już druga pompę w tym roku i dalej grzeje tylko jedna z 7 stref (i to grzeje słabo). Pompę podłączyłem już do gniazdka-zamiast zasilanie z pieca i przepływomierze ani drgnęły. Po wymianie pompy na nową zalecenie serwisanta - przepływomierze wystrzeliły w górę aż do 4 - bo był na maxa, a po chwili znów opadły na dno !!! i tyle było grzania. Układ grzejnikowy działa bez zarzutów. Sterownik VRC 420s ponoć może mieć jakieś zawirowania tak sugerował serwisant vaillanta i to on polecił wpięcie pompy do gniazdka, co miało wyeliminować lub potwierdzić złe działanie sterownika. Kolejna rada serwisanta to czyszczenie układu podłogówki - gdyż objawy wskazują na zanieczyszczenia wręcz woda mogła zamienić się w żel i pompa nie wydala nawet na 3 biegu (czyszczenie 1200,00 złotych na środkach vaillanta). Grzejniki grzeją, a w układzie jest ta sama woda - choć grzejnik chodzi na wyższych parametrach a podłoga tylko 45 stopni. Przy podłączonej pompie do gniazdka z pominięciem pieca i pracy na 2 biegu przepływomierze dalej stoją i tylko jedna strefa z siedmiu jest letnia lekko podniesiony grzybek przepływomierza. Belka zasilająca jest gorąca, pompa pompuje a powroty zimne ???? Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Czy czyszczenie i wymiana wody w układzie po pięciu latach pomoże w rozwiązaniu problemu ????