Ustawienia Kotła Do Regulatora Pokojowego
makiej odpowiedział(a) na makiej temat w Kotły z podajnikiem
Witam! Zablokowałem pompę w 100% w opcjach serwisowych i jest ok. Piec pilnuje żądanej temp. Dzięki za pomoc! -
Ustawienia Kotła Do Regulatora Pokojowego
makiej odpowiedział(a) na makiej temat w Kotły z podajnikiem
Zawór ma 4D, po osiągnięciu temp przez regulator pokojowy. Piec wchodzi w stan czuwania, temp dochodzi do ok 64-65 stopni i znowu włącza się pompa CO przez co ciepła woda leci do grzejników, temp na piecu spada i piec znowu zaczyna chodzić. Spróbuję zablokować pompę w 100% zobaczę jak pójdzie. Dziękuję za pomoc. -
Ustawienia Kotła Do Regulatora Pokojowego
makiej odpowiedział(a) na makiej temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki bardzo za pomoc. Spróbuję z blokowaniem pompy na 100%. Zobaczymy jak zadziałała. -
Witam! Posiadam piec Ling Duo, regulator pokojowy Auraton 3000. Pytanie jest takie. Po ustawieniu żądanej temp na regulatorze np. 19 stopni. Piec przechodzi w stan podtrzymania, ale po jakimś czasie znowu zaczyna chodzić, powoduje to, iż przez ok. 5 godzin temp. w pokoju mi wzrasta do 22 stopni. Powinno być tak, iż po osiągnięciu żądanej temp na regulatorze pokojowym piec wchodzi w stan czuwania i pracuje - zgodnie z ustawieniami w opcjach serwisowych - 8 minut, odpoczynku 2 minuty - a tak się nie dzieje. Pomimo tego, iż temp na regulatorze pokojowym jest osiągnięta, woda nagrzana, to temp na piecu załóżmy 63 stopnie a włącza się pompa CO i woda idzie na kaloryfery. W zeszłym roku tak nie miałem więc musiało się mi coś przestawić. Help!