Skocz do zawartości

sebaa

Forumowicz
  • Postów

    12
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna

Osiągnięcia sebaa

Żółtodziób

Żółtodziób (2/14)

  • Pierwszy post
  • Współtwórca
  • Tydzień pierwszy zaliczony
  • Miesiąc później
  • Od roku na pokładzie

Najnowsze odznaki

0

Reputacja

  1. Dzięki wszystkim. Już zaczynam rozumieć działanie. Pozdr
  2. Hej, dzięki za odpowiedź. Jestem ciekaw jak obliczasz moc w kW z tych nastaw. Wg tabeli Klimosza dla tych samych ustawień to: Bieg I -16kW = 64% mocy kotła - 1:5 Bieg II - 19 kW = 76% mocy kotła - 1:4 Bieg III - 25 kW = 100% mocy kotła - 1:3 Poza tym dla kotłów ling 25kW 100% mocy kotła to stosunek 1:3, czyli przykładowo Przerwa 24/ Postój 8, u Ciebie troszkę inaczej to wypadło, bo z tych parametrów wyszło Tobie 21,9kW. Zastanawiam się czy jest jakaś różnica w spalaniu przy zastosowaniu odpowiednich proporcji (I - 1:5; II - 1:4; III - 1:3) zwiększając przerwę i czas podawania czyli np: Przerwa 45s Bieg I - 9s Bieg II - 12s Bieg III - 15s Pozdr
  3. Witam, Czy ktoś zna na jakiej dokładnie zasadzie działa sterowanie funkcją PID w Ling 25 kW. Jestem ciekaw, kiedy i w jakiej sytuacji będzie załączał się poszczególny bieg. Podobno na podstawie różnicy temperatur zadanej od aktualnej na kotle. Tylko jak to się ma do charakterystyki pogodowej, kiedy to krzywa grzewcza dobiera łagodnie temp. wody na C.O. i nie występują tu większe różnice temperatur a zawór 4D z siłownikiem na bieżąco uzupełnia zadaną temp. na C.O. Teoretycznie powinno wtedy wszystko chodzić na I biegu. To w takim razie w jakiej sytuacji będą załączały się pozostałe biegi? Czy wmomencie kiedy termostat pokojowy obniżył temp. zadaną o 25% i następuje załączenie się pieca i powrót do temp. o 25% wyższej (wtedy jest ta różnica duża). Czy te biegi jakoś płynnie przechodzą z niższego na wyższy i odwrotnie? Jakie oszczędności w praktyce? Czy do prawidłowego ustawienia mocy dmuchawy przydatny jest czujnik temp. spalin? Podobno właściwa temp. spalin to 110 - 200 *C Jak będzie za duża to znaczy, że jest strata kominowa i moc dmuchawy trzeba obniżyć? Może ktoś wytłumaczy jak naprawdę z tym wszystkim jest? Posiadam zawór 4D z siłownikiem, układ zamknięty, ogrzewanie C.O. + C.W.U. 120l, Pogodówka, sterownik pokojowy. Obecne ustawienia Economic Premium to: Charakterystyka pogodowa NR 6, temp. pok. 22*C (przy ok. 10*C na zewnątrz) PID (Wg tabeli Klimosza, nastawy dmuchawy moje): Przerwa 24s Bieg I - 5 / 100% Bieg II - 6 / 110% Bieg III - 8 / 120% Obniżenie termostatu kiedy piec nie grzeje - 25% (mieszkanie do następnego załączenia się pieca wychładza się o ok. 0,5 *C) Podtrzymanie podajnika - 45 min. Dodatkowa temp. kotła to 15*C (parametr serwisowy dla poprawy pracy zaworu 4D) Pozdr
  4. Hej, czujnik mam zamontowany w specjalnej rurce na dole z tyłu pieca tak jak wg instrukcji. Podłączyłem pogodówkę. W tej chwili mam Parametr 7 + Temp. pok. 20*C i przy serwisowych: P4 - 25*C P16 - 30% P18 - 20% P19 - 2) 30*C Temp zewn. 11*C to Temp. kot. - ok. 68*C C.O. - 45*C Powrót - 40*C Przy podtrzymaniu Temp. kotła ok. 63*C C.O. 32*C Powrót 37*C Mieszkanie na 2 piętrze, budynek przedwojenny, nieocieplony. Zastanawiam się czy charakterystyka nie jest dobrana za wysoko, bo mieszkanie ogólnie w miarę ciepłe jest i przy tych temp. zewn. to chyba nie potrzeba takiego ustawienia, ale jak obniżę charakterystykę to nie wiem czy nie będę musiał jej potem zmieniać gdy przyjdą mrozy, a podobno raz ją się ustawia, chyba, że trzeba na początku eksperymentować:P pozdr
  5. Hej, nie bardzo wiem jak pomóc, bo nie znam zasady działania i podłączenia pomy przewałowej, bo jak rozumiem jest ona zamontowana zamiast zaworu 4D. Jeśli poczytasz wyżej to co pisałem to będziesz wiedział jak u mnie działa piec z wyłączeniem oczywiście problemu z sterownikiem, gdzie nie mogłem regulować temp. zadaną C.O. Na powrocie nie musi być wcale taka duża temp. choć temp. minimalną ustawia się w opcjach serwisowych. U mnie jak miałem ustawioną temp. powrotu na 30*C to kiedy piec wszedł w podtrzymanie na dłuższy czas, bo temp. w pomieszczeniu była osiągnięta to temp. w C.O. była 27*C a na powrocie 26*C. Kiedy termostat pok. dał sygnał "grzać" to piec niby chciał ale nie mógł grzać bo zgodnie z ustawieniami, kiedy temp. powrotu spada poniżej temp. zadanej czyli 30*C to blokuje pompę lub zawór 4D się zamyka i nie pozwala puszczać cieplejszej wody na grzejniki. Jeśli masz temp. minimalna powrotu ustawioną wyżej np. na 55*C to przy temp. ok 30*C zablokuje pompę. Z kolei piec nie chce grzać bo temp. ma osiągniętą i dlatego chodzi na podtrzymaniu a wtedy na powrocie spada temp. Tak ja to rozumiem. Sprawdź najpierw opcje serwisowe. W sterowniku economic premium hasło: to strzałka w górę, strzałka w dół, ptaszek, strzałka wyjścia. Potem wejdź w P4 - temp. ochrony kotła i jeśli chcesz to zmień. No i proponuję zmienić temp. zadaną ogrzewania C.O. przy obecnych temp. zewnętrznych na ok. 45*C, zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepło. Nie wiem czy pomogłem, bo u mnie jest trochę inaczej. Mam zawór 4D z siłownikiem i to działa rewelacyjnie. Co do instalacji to mi powiedzieli, że warunkiem gwarancji jest montaż zaworu 4D, a jak sie do tego ma zamontowanie zamiast zaworu pompy przewałowej? Nie wiem. U mnie serwisant za podłączenie wziął 150 zł, więc te Twoje 400 zł mnie rozbroiło. Chyba, że serwisanci biorą ile chcą i nie są zależni cennikiem od Klimosza... Co do instalatorów to ich porady to dzieliłbym na pół, u mnie w ogóle nie chcieli patrzeć na schemat podłączenia i chciał zamontować bez zaworu, ale się uparłem więc założył. No i powinna być dodatkowa pompa i zawór 4D w u kładzie gdy zasobnik CWU jest zamontowany za zaworem 4D, bo inaczej nie będzie ciepłej wody w bojlerze, przynajmniej może to ciepło nie wystarczać, bo w takim przypadku bojler działa jak zwykły grzejnik, kiedy spada zapotrzebowanie na ciepło piec wejdzie na podtrzymanie i obniża temp. w C.O. i w C.W.U. Gdyby była dodatkowa pompa i zawór 4D do bojlera to zawór nie pozwoli wystudzić wody. No ale dopiero sprawa się wyjaśniła, kiedy przyszedł serwisant i powiedział jak to będzie działać, więc został mi bojler tylko na prąd i odcięcie go od centralnego ogrzewania. Bezsens. No ale nic nie da się zrobić a przeróbek już nie chcę bo jestem po skończonym generalnym remoncie i szkoda ryć wszystko od nowa. Dlatego wydaje mi się, ze fachowcy proponują to co im jest wygodne, szybsze w montażu i nie zawsze poinformują o konsekwencjach, a już nie mówię że co tu ktoś będzie wyjeżdżał im ze schematami... Pozdr
  6. Hej, mam już ten nowy sterownik economic premium. Teraz mogę zmieniać P1. Więc wszystko ze sterowaniem przez siłownik jest ok. Ustawienia: P1 - 45*C Serwisowe: P4 - 25*C P16 - 30% P18 - 15*C P19: 1)120 s, 2)25*C 3)95*C [fabrycznie, więc nie zmieniałem], 4) 10 Teraz działa, gdy temp. w pomieszczeniu osiągnięta to z C.O. 45*-30% obniżenia, wtedy na grzejniki płynie 31*C i grzejniki się schładzają, a piec wchodzi w stan podtrzymania. Podtrzymanie ustawione na 40 min. Jeśli w tym czasie temp. na kotle (P1+P18 = 60*C) spadnie poniżej serwisowego P1 temp. minimalnej kotła 55*C, piec załącza się aż osiągnie ok. 58*C. Cały czas termostat pokojowy blokuje piec, temp. pożądana nadal osiągnięta. Przy tej temp. ok. 8*C na dworze pomieszczenia przy zimnych grzejnikach długo się wychładzają, więc w tym czasie parametry wyglądają następująco: Temp. kotła ok. 58 - 62*C Temp. powrotu ok. 28*C Temp. C.O. 31 - 32*C Opiszę jeszcze parametr P4 - temp. ochrony kotła. Dlatego 25*C, ponieważ przy ustawieniu wyższym np. 30*C, kiedy temp. w pomieszczeniu osiągnięta i C.O. spada do 31*C to na powrocie robi się ok. 27-28*C, a wtedy włącza się ochrona kotła: temperatura poniżej zadanego parametru 30*C włącza blokadę zaworu 4D. I kiedy po paru godzinach pomieszczenie się wychłodziło i termostat pok. daje sygnał "grzać" to zawór jest wciąż zablokowany i nie puszcza ciepłej wody na grzejniki. Sprawdzałem przez kilka godzin i mimo, że temp. kotła spadała to grzał tylko jak wynika z parametrów czyli dochodził do ok 60*C, powrót stał w miejscu, a na grzejniki chwilami szło 40*C ale zaraz zawór się zamykał, więc pomieszczenie niedogrzane. Teraz będę testował regulację głowicami termostatycznymi, ciekawe jak będzie się zachowywać temperatura w pomieszczeniach w połączeniu z Auratonem. Co do pogodówki to chyba mnie przekonałeś Vernal :P Pozdr
  7. Hej, no nie wiem, może mój błąd, ale przed kupnem pieca nasłuchałem się od kilku osób, że pogodówka nie sprawdza się, że przekłamuje itp. No i bardziej polecano mi termostat pokojowy, że mam pełną kontrolę. Sam nie wiem... Jakie zalety ma ta pogodówka w połączeniu z termostatem pokojowym? Wiem, że termostat steruje temp. wody w C.O. przymykając bądź otwierając zawór 4D (wersja z siłownikiem oczywiście), natomiast pogodówka ma tylko wpływ na P1 czyli zadaną temperaturą C.O. czyli nie ustawiamy P1 ręcznie tylko sterownik pieca na podst. temp. zewn. za nas dobiera sobie temp. zadaną C.O. No ale praca kotła to przedział temperaturowy od 55*C do 80*C. A jeśli przypuśćmy, że na podst. temp. zewn. sterownik będzie wahał się w przedziale 60*-65* a to za dużo, bo gdybym robił to ręcznie to ustawiłbym np. na 55*C? Zastanawiam się jak to działa w praktyce w połączeniu z termostatem pokojowym, no i jak się sprawdza pogodówka w takim układzie w dzień a jak przy niższych temp. w nocy, jak w okresie jesiennym a jak w ostrą zimę... Nie wiem, może mnie przekonasz skoro pytasz dlaczego nie chcę pogodówki, bo mam wrażenie, że jesteś z niej zadowolony :P pozdr
  8. Hej,Zawór utrzymuje temp. na C.O. ok. 45*C, jak spadnie temp. to odpowiednio ją sobie podwyższy. Nie wiem jaki parametr P19 mam zrobić na 15. Czy chodzi o Temp. min. obiegu? Jeśli tak to mogę najniżej zejść do 20*C. Z kolei P1 - jeśli zrobię poniżej 65*C to potem wskakuje mi z powrotem na 65*C. Zgłosiłem to serwisantowi Klimosza i twierdzi, że powinno się dać obniżyć P1 poniżej 65*C, a że wskakuje z powrotem na 65* to powiedział, że jest coś ze sterownikiem. Jutro powinienem mieć ten sterownik wymieniony i może wtedy spróbuję, bo chyba teraz to tak po omacku się krąży po tych ustawieniach. Zobaczymy po wymianie sterownika, co będzie. Pozdr
  9. Witam, Zawór i siłownik WOMIX, można obejrzeć zdj. i schematy. Podłączenie do mojego pieca takie jak na samym dole strony (po prawej), którą podałem. Tylko, że na schemacie jest wówczas skala zaczynająca się od 10 do 0, a mi instalator zamontował od 0 do 10. Pozdr
  10. Witam, dzięki za informacje, ale niestety w opcjach serwisowych P16 skalę mam do 40%, więc obniżyłem o te 40% i nic się nie dzieje, bez większych zmian. Serwisowe P19 2) temp. minimalna obiegu zmieniłem na fabryczną nastawę 40*C a 3) Temp. max. obiegu zmieniłem na 95*C, tak jak było wcześniej. Jeśli chodzi pogodówkę to nie posiadam i raczej wolałbym jej nie mieć. Pozostanę przy samym Auratonie, natomiast P10 nie zmieniałem wcale. Wchodząc pojawia się napis Automatyka pogodowa WYŁĄCZONA, dlatego pozostawiłem bez zmian. Pozdrawiam
  11. Mam Ling Duo 15 KW z sterownikiem RecalArt Economic Premium, do tego podłączony termostat pokojowy Auraton 2005, zawór 4D z siłownikiem. Głowice termostatyczne Heimeier. Termostat pokojowy Auraton 2005 podłączony jest na stykach COM i NC, a mikroprzełącznik ustawiony na grzanie. Ustawienie pieca to: P1 - Temp. ogrzewania - 65*C (poniżej nie mogę zejść, bo powraca z powrotem na 65*C) P3 - Podajnik 25s P4 - Dmuchawa 180 (skala max. to 250) P5 - Podtrzymanie 40 min Opcje serwisowe: P1 - Temp. min. kotła 55*C P16 - Termostat - obniżenie 30% P18 - Zawory miesz. dodatkowa temp. kotła - 5*C P19 - Zawór mieszający główny: 1) Czas otwarcia - 120 s 2) Temp. min. obiegu - 25*C 3) Temp. max. obiegu - 60*C 4) Korekta czynnika reakcji - 10 Problem: Auraton ma zadaną temp. 18*C, w pomieszczeniu jest 20*C, co za tym idzie Auraton powinien poprzez siłownik obniżyć temp. w C.O. Ale tak się nie dzieje! Piec schodzi do parametrów: Zasilanie kotła ok. 65*C, Powrót ok. 37*C, C.O. ok. 45*C I w tych parametrach sobie zawór działa raz podnosząc temp. a raz ją obniżając, co za tym idzie temp. w kaloryferach nie obniża się więc w pomieszczeniu wciąż jest 20*C. Kiedy piec po upływie czasu zejdzie poniżej temperatury 55*C (temp. min. kotła) załącza grzanie aż dojdzie do parametrów podanych wyżej i tak w kółko, niestety temp. w pomieszczeniu wciąż wynosi 20*C. Jeśli chodzi o głowice termostatyczne to ustawione są na 3 (czyli 20*C) we wszystkich pomieszczeniach, również tam gdzie Auraton. Jeśli chodzi o poprawność podłączenia to sugerowałem się schematem w instr. obsł. regulatora Economic Premium oraz poradą ze strony Klimosza. W sytuacji kiedy ręcznie podniosę Auratonowi temp. zadaną np. 22*C to wówczas pojawia się na wyświetlaczu termostatu wiatraczek i wtedy załącza się piec (na wyświetlaczy regulatora Economic Premium pojawia się ikonka termostatu). Kiedy wpiszę Auratonowi temp. niższą niż w pomieszczeniu czyli np. 18 *C to wtedy termostat wyłącza piec a ikonki z termostatu i regulatora znikają. Niestety na tym koniec bo temp. w pomieszczeniu nie zmienia się a siłownik nie obniża temp. w C.O. Proszę o pomoc, nie wiem już co mam zrobić...
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.