  1. Witam Mam problem z termostatycznym zaworem mieszającym Honeywell TM 50, tzn padły mi już dwa zawory i nie wiem co jest tego przyczyną. Instalacja tak jak na schemacie. Pierwsza awarię wg mnie spowodowała pompa cyrkulacyjna cwu - brakuje jednego połączenia (na schemacie na czerwono) i pompka na siłę pchała gorącą wodę ze zbiornika przez zawór i nie miał z czym mieszać i to go przegrzało - moje podejrzenie - choć woda miała max 70 stopni. Zakres pracy zaworu to 90 stopni. A drugi padł mimo wyłączenia pompy (nie dotarł spec do poprzedniej usterki) - po prostu była przerwa w dostawie wody. Po powrocie niestety zawór już nie działał. W obu przypadkach ten sam objaw tzn. "zawór blokuje się" - nie miesza wody, podaje do instalacji tylko zimną wodę. Pomaga wymiana na nowy, chyba że jest jakiś sposób regeneracji. Rozebrałem jeden i działa ten element regulacyjny na zmianę temperatury i nic tam poza sprężyną i kawałkiem plastikowego walca - dławika nie ma, ale po złożeniu dalej to samo podaje tylko zimna wodę. Dzięki za ewentualne wskazówki pozdr Tomek
×
×