  1. Witam, mam pewien problem. Mam piec jednofunkcyjny firmy Vaillant z zasobnikiem. Tej zimy przez kilka dni piec byl wylaczony, temp spadla w domu do ok.0/-2C i podejrzewam ze rury mogly zamarznac(rury plastikowe) Po podgrzaniu domu kominkiem i uruchomieniu pieca (serwisant wymienil kilka peknietych zaworow przy samym piecu) piec chodzi jednakze zastanawia mnie pewien fakt. Gdy piec sam ogrzewa dom( nie jest uzywany kominek) cisnienie trzyma sie ok 1,2 i nie spada(rosnie podczas ogrzewania gdy woda zwieksza objetosc i spada ponownie do 1,2). Natomiast gdy grzeje kominek i piec pozostaje w bezczynnosci przez iles tam h i kaloryfery sa zimne to cisnienie powoli spada w ciagu kilku dni nawet do 0,7. Gdy jest nieszczelna instalacja to cisnienie powinno caly czas spadac, a nie tylko gdy piec nie pracuje przez dluzszy czas. Poza tym zaobserwowalam spadek cisnienia juz kilka razy zanim moglo dojsc do zamarzniecia rur tzn. gdy piec zostawal wylaczony to cisnienie spadalo po paru dniach prawie do 0,a gdy pracowal to wszystko bylo w porzadku. Nie wiem czy obecnie gdy spada cisnienie gdy piec w ogole nie grzeje a utrzymuje sie gdy pracuje to na pewno jest to przeciek czy jest moze jakas inna przyczyna? I czemu gdy piec byl wylaczany cisnienie spadalo praktycznie do 0? Piec mam juz 2 rok. Prosze o pomoc.
×
×