  1. [ Na szybko, która rurka jest zasilającą? Górna czy dolna. (Chodzi mi o to która zasilająca idzie od pieca) Jeżeli górna jest zasilaniem to wg mnie jest wszystko dobrze. Zawór na powrocie nie może być zamknięty bo wtedy pompa pcha w kolo podłogówki nie zaciągając ciepłej wody z zasilania. Dolna rozdzielka pełni w tej chwili rolę zasilającej i prawidłowo ma być ciepła. Co jest dokładnym problemem bo nie do końca wiem? Czy podłogówka nie grzeje czy grzejniki?
  2. Witam. Rotametry powinny być na górnej belce (zasilającej) Za pompą powinien być zawór zwrotny. Na bajpasie zawór regulacyjny np rlv-s danfos Ale to do przeżycia. Kapilara na belce zasilającej (górnej) Do pompki przydałby się jakiś sterownik, żeby załączyć ją przy zadanej temp chyba że załącza się z pieca. Na belce przydałby się jakiś termometr. Skąd wiesz że pompa dobrze miesza i temp idzie właściwa? Kto robił te luty i jakie to są Twarde czy miękkie bo nie wygląda mi to na nic?
  3. darioxxx999

    Sas Nwt 14kw

    Warto. Wg mnie jeden z lepszych pieców (śmieciuchów) Prosty w obsłudze i bardzo sprawny. Co do firmy też jedna z lepszych wg mnie. Jeżeli mogę coś doradzić to odpuść sobie defro - firma jeszcze się rozwija i jakościowo trochę jej brakuje do Sasa. Zebca i krzaczka nie znam. Co do kolegi hp79 to Jest dolno górny faktycznie jest to piec ze spalaniem dolnym. ma ruszta wodne - tak i żeliwne do przeczyszczania. Ma dmuchawę - ma I dla mnie jeżeli takie masz wymagania to 3 X Tak. Zresztą uważam że to dobre założenia. Z tego co piszesz to latasz dość często do pieca. Podejrzewam że tu będzie tak samo i jeżeli kupisz podobny piec a innej firmy nie wiele to się zmieni. Pomyśl może nad jakimś miałowcem np Sas mi pójdziesz wtedy raz na dobę lub rzadziej. Ewentualnie uwt gdzie masz do wyboru spalanie albo górne albo dolne. A może coś dla wygody jakiś automat?
  4. to jeszcze sprawdz altech-a, duzo się ich ostatnio montuje.
  5. darioxxx999' O którym zaworze mówisz ? Myślałem nad RTL-em , ale podłogówka na rozdzielaczy była by niezależna z własną pompą i mogłą by działać wiosną i jesienią gdy tylko było by chłodno a chodził by bojler C.W.U sterowanie 4d ze sterownika pieca , piec jak pisze producent :http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-eco/opis-waciwoci-kota.html "Kocioł SAS ECO jest urządzeniem nowoczesnym, wielodobowym, w pełni automatycznym, w którym obsługa sprowadzona jest do minimum. Jest on niskotemperaturowym, kotłem c.o. przystosowanym do wysokoefektywnego spalania węgla kamiennego sortymentu miał (klasy 25/9) o wilgotności max. do 20% lub wegla kamiennego sortymentu groszek (nazwa handlowa eko-groszek)" dystrybutora mam na miejscu ale dzięki a rozdzielacz http://www.kan.com.pl/pdfy/nowosci/rozdzielacz77a.pdf Witam pytałem się o zawór różnicowy który montujesz równolegle przy pompie zamontowanej na powrocie do pieca. Sas eco w tej chwili idzie z dwoma typami sterowników jeden to z firmy tech i tam nie masz możliwości sterowania zaworem 4d tylko pompą (zawór 4 d może być sterowany przez dodatowy modół który trzeba dokupić) a drugi z firmy plum gdzie możesz wpinać zawory 4d i będą sterowane automatycznie. Możesz też na rozdzielaczu dać zawory 0,5 calowe i poprostu zamknąć je na lato i zostawić tylko podłogówkę. lub zamnąć zaworami na grzejnikach. możliwości jest bardzo dużo. Ale oczywiście wybór podłogóki z pompą to dobre rozwiązanie i równiejsza praca. Pochwal się jaka jest cena tego pieca u was w okolicy. Ciekawy jestem tak dla porównania.
  6. Ale nazwałeś plik idealnie (arcydzieło) -arcy mistrza. Nawet nie chce mi się go do końca sprawdzać ale dostałeś zrobioną kotłownię na miarę domu pokazowego. W tej instalacji dochodzi układ zamknięty z jednej strony. Jak dla mnie można by było zrobić to tylko na wymienniku i tyle. bufor, sprzeglo, cale sterowanie i kilka pomp do wywalenia. W prawdzie sprzęgło było by dobrym rozwiązaniem nawet dla mnie ale to zawsze dojdzie dodatkowo jedna lub dwie pompy a tego chcę uniknąć. Szkoda, że nikt się nie odezwał co by już posiadał coś zbliżonego do mojego schematu. Jeżeli zakupie w przyszłym roku kominek to postaram się zamieścić zdjęcia i opis czy działa po mojej myśli. Ogólnie jestem za tym żeby wybierać rozwiązania najprostsze i zawierające jak naj mniej elementów. Jest wtedy szansa że mniej się będzie psuło
  7. Ok. Instalację sam wykonuję i sam nad nią myślę, więc nie ma tu mowy o jakimkolwiek naciąganiu. Marekd na pewno masz rację mówiąc że w domu będzie ciepło jak w ukropie. Sam jestem tego ciekawy, jednak uważam że skoro i tak będę palił w kominku to niech to ciepło gdzieś odchodzi np na piec. Zobaczymy w przyszłym roku jak wszystko podepne. Teraz Bobek310 pkt1 Piec saseco ma opcje nadzoru i jeżeli czujnik mu pokaże że temp wody jest na wyznaczonym poziomie przejdzie w ten tryb. w tym czasie mogę palić w kominku, jeżeli kominek nie da rady to piec dogrzeje do zadanej temp. Gdy w kominku zgaśnie i temp wody spadnie to piec przejdzie do trybu pracy i już. Dlatego chcę włączyć pompę zasilającą z kominka w powrót do pieca. Marekd nie wiem kto ci liczył tą instalacje ale jeżeli sprawdzi się ten układ to koszt dodatkowy do kominka to koszt pompy, zaworów do pompy i kilku rurek,(które i tak już zamontowałem) i sterownika jakiegoś bardzo prostego żeby zczytał temp z komin jak się podniesie i załączył tą właśnie pompę.
  8. A swoją drogą masz gdzie kupić ten model pieca? Jeżeli co to podeślę ci kilka namiarów na Handlowców. Do tarnowskich gór nie mam daleko.
  9. Zestaw z Kana podepnij zasilanie do A a powrót np do a1 i będzie dobrze. Jest szansa że grzejniki pójdą grawitacyjnie, czy ten zawór tak sam wskoczył? Jeżeli jest szansa na grawitacje a chcesz palić latem w na bojler to zrezygnuj z zaworu różnicowego i daj kulowy zwykły. w przeciwnym wypadku będzie ci ciepło szło na dom. Dlaczego pompa na grzejniki montowana na powrocie? Nie jestem tego pewien jak zareaguje zawór 4D. Może ktoś jeszcze napisze co się dzieje podczas pracy 4D gdy pompa jest tam gdzie jest. Ja osobiście montuje pompę na zasilaniu i za zaworem. Wtedy działa jak należy. Na koniec małe przemyślenie - na 2 podłogówki nie szkoda ci kasy na KAN. pomyśl czy nie taniej i lepiej zwykłymi zaworami RTL albo poszukaj na necie są takie małe układy mieszające do montowania na 2 - 3 obiegów.
  10. Witam, Po pierwsze sas eco nie jest na wszystko tylko jest to piec na eko groszek a w opcji ma spalanie miału (retorta obrottowa) i możliwość założenia dodatkowego rusztu. Jednak nie licz że ten dodatkowy ruszt to jakieś cudo i będziesz w nim palił tradycyjnie. Co do podłogówki to po pierwsze nie napisałeś jak chcesz ją sterować. Ułatwię ci, jeżeli zaworami zabezpieczającymi na powrocie to poprostu włącz podłogówkę na rozdzielaczu. Jeżeli układ mieszający to będziemy dalej pisać. Ps obróć obrazek przed wysłaniem, mnie się nie chciało patrzeć ani obracać.
  11. Niestety ten układ nie spełni moich oczekiwań. jest on faktycznie prosty i działa bez zarzutu, jednak ja chcę aby po tym jak skończę palić w kominku instalacja sama się włączyła poprzez piec na ekogroszek, który w tym czasie mając wodę podgrzaną przez kominek włączy się w tryb nadzoru. Jedynie chcę zamontować sterowanie do pompy kominka która będzie się załączać i wyłączać przy spadkku/wzroście temp w kominku. Chciałbym żeby instalacja sama się regulowała kiedy zacznę palić w kominku i sama powracała do pracy z pieca gdy w kominku wygaśnie. Dlatego żadne zawory ręczne nie wchodzą w opcje.
  12. Tak jak wyżej. Zbiornik wyrównawczy zamontuj zaraz na zasilaniu pieca. ( przy tak dużej temp łatwo to zagotować) Nie widzę żadnych zaworów zwrotnych a myślę że są one tutaj niezbędne - zwłaszcza przy pracy z bufora. Pompa p2 może cisnąć wodę również przez piec i nie wykorzystać całej dostępnej wody. Nie wiem co to jest za zawór zt2 - wygląda mi na 3d czy to o niego Ci chodzi pisząc, że będzie pilnowane żeby nie poparzyć osób 3. Na koniec od siebie, wygląda mi to na bardzo prostą instalacje z kotłem śmieciuchem jednak wprowadzenie bufora zaczyna tutaj robić dużo problemów. Nie do końca widzę uzasadnienie ekonomiczne tej instalacji. Wydaje mi się, że się mocno narobisz i efekt będzie taki, że będziesz musiał dalej mocno się narobić żeby to chodziło. Myślę tutaj o paleniu w piecu w temp wysoko skrajnych tzn 85. Do tego będzie potrzebny dobry węgiel - bo miał całkowicie odpada. Nie wiem czemu chcesz zrobić taką instalacje i tyle pracy w nią wkładać- liczyłeś bądź zaobserwowałeś gdzieś taką prace. Ktoś określił że przez rok spalisz tyle i tyle węgla? Napisz proszę co kieruje tobą, że chcesz to mieć. Wywnioskowałem, że chcesz mieć ciepło w nocy jak idziesz spać i ciepło w domu jak wracasz. Jeżeli to są podstawowe kryteria to proponuję ci zamontować piec SAS ECO ze sterownikiem firmy Plum. Jest to typowy piec miałowy z zasobnikiem i podajnikiem tłokowym. Montuje dosyć często ten model i po zimie klienci są bardzo zadowoleni. Dodatkowo ten sterownik pozwala na mocne rozbudowanie instalacji poprzez ustawienia nocne czy regulacje mieszaczami. Jeżeli dalej chcesz robić swój projekt to chętnie przejże jeszcze twój projekt po tych pierwszych sugestiach co do zmian i może coś jeszcze pomogę. Oczywiście będę też czekał na relacje z pracy w tym układzie bo nie będę ukrywał, że bardzo jestem ciekawy z efektywności takiego rozwiązania.
  13. Dlatego, że zakładałem ostatnio bojler u klienta w istniejącej instalacji i nie chciał w żaden sposób ruszyć (bojler 2 płaszczowy) w dodatku ciągle brakowało wody. po 3 podejściach rozkułem ścianę gdzie szły rurki od pieca i okazało sie że wyrównawczy jest na zasilaniu za pompą. po przerobieniu wszystko ruszyło bez problemu a bojler to nawet grawitacyjnie poszedł. W związku z tym zastanawiam się czy pompa którą wepnę na zasilaniu z kominka a będzie wchodzić w kocioł nie będzie pchać wody w ten właśnie zbiornik wyrównawczy powodując jakieś nieokreślone kłopoty. Nie wiem czy po prostu piec mający 120l wody zadziała jak sprzęgło a dodatkowe pompy pracujące na dom a zaznaczone w kółko wyciągną to co będzie im potrzebne. Będę wdzięczny za wyjaśnienie tego zjawiska tzn czy wystąpi, może wystąpić, na pewno nie wystąpi. Pracuje w tej branży już jakiś czas ale kominka jeszcze bezpośrednio nie wpinałem do takiej ilości pomp.
  14. To jeszcze raz. Po co ci ten zawor klapowy? Takie zawory czyli zwrotne daje się jak są np dwie pompy. Co do twojej grawitacji to będzie problem przy tej pompie. Jezeli będzie chodziła pompa a bedzie za wejsciem do bojlera to grawitacja wg mnie nie ma szans (pompa wyciągnie wszystko z pieca i tyle ) Jeżeli ma być pompa i ma chodzić to olej grawitacje. Daj bojler za pompą i za zaworem 4d i niech chodzi na niskim parametrze. jezeli bedziesz potrzebowac cieplejszej wody (np wieczorem) to zejdz do kotlowni i podnieś temp na godzine. Na koniec jeszcze raz. Kup dwie pompy (na bojler jakas tania) sprawdz sterownik ( jezeli nie ma sterowania pompa to kup jakis sterownik do bojlera - szczerze nigdy nie szukalem ale ostatecznie ktos na forum pewnie zrobi) w najgorszym razie zrob pompe na wlacz wylacz i tyle. I na koniec nie dziaduj za 150zl zrob instalacje tak jak ma wygladac po ludzku Daj 2 pompy albo jedna i zasilanie z niej wszystkiego. Wg mnie nie polaczysz ogrzewania z pompa z grawitacyjnym zeby chodzilo rowno.
  15. Dzięki za opinie. W rys nr 2 założenie było takie, że pompa załączy się jak w kominku temp osiągnie zadaną na jakims prostym sterowniku. wyciągając z kominka wodę zamknie zawór kulowy (różnicowy) na piecu i stworzy obieg poza kotłem. Jednak ten pomysł mi sie najmniej podoba dlatego zacząłem kombinować i powstał schemat nr 1 ( tak wiem że w odwrotnej kolejności napisałem) z pompą na powrocie żeby grzać całą wodę łącznie z piecem. Martwił mnie tylko ten zbiornik wyrównawczy na piecu.
×
×