Skocz do zawartości
IGNOROWANY

C.o. I C.w.u. Problem Z Odpowiednią Temperaturą


Lesiu

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

próbuję rozwiązać pewien problem z instalacją c.o. i c.w.u.

Na rysunku zamieszczam schemat instalacji którą posiadam.

Instalacja jest instalacją grawitacyjną i sklada się z:

1. Kotła c.o. zasilane węglem

2. Dwupłaszczowego bojlera c.w.u

3. Trzech pionów zasilających przy czym na każdym jest zawór odcinający (stosowany np. w celu ograniczenia ogrzewania tylko do c.w.u)

 

Występuje następujący problem:

Aby mieć ciepłą wodę należy mieć na zasilaniu odpowiednio wysoką temperaturę. W okresie zimowym nie ma problemu, ale w okresie przejściowym

(jesień, wiosna) gdy oprócz c.w.u również istnieje potrzeba minimalnego dogrzania mieszkania, mam gorące kaloryfery tylko po to aby uzyskać

ciepła wodę. Zawory kulowe są wtedy otwarte minimalnie, ale większego znaczenia to nie ma gdyż i tak na kaloryfery idzie woda o takiej

temperaturze jak jest na piecu.

 

Widzę dwa rozwiązania:

1. Zamontowanie na kaloryferach zaworów termostatycznych

2. Zamontowanie na poszczególnych pionach zaworów trójdrożnych z ustawianą temperaturą (nastawianie temperatury w sposób ręczny i/lub za pomocą np. sygnału

analogowego 4..20mA - w zależności od temperatury na zewnątrz)

Oczywiście w obu opcjach chciałbym zachować możliwość pełnego otwarcia wszystkich odbiorów po to aby w sytuacji gdy temperatura na piecu za bardzo wzrośnie

móc ją obniżyć.

 

Proszę o krytyczne uwagi.

Która z opcji ma większy sens?

Jakie "niespodzianki" jeszcze należy przewidzieć w trakcie eksploatacji?

 

Za wszelkie pomysły dziękuję.

Schemat.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli kocioł zasilany węglem, to gdzie np. zawór 4D? Zawór możesz tak ustawić, że będzie działał tylko obieg kotłowy, do którego podłączony przez pompę oczywiście jest c.w.u. Dodatkowym "skutkiem ubocznym" będzie możliwość regulacji temperatury wychodzącej na obieg c.o. Czyli na kotle wyższa temp. na kaloryfery niższa, lub wcale. I oczywiście ochrona przed zbyt niska temp. powrotu! Przemyśl. A jak chcesz regulować niezależnie piony, to rób jak uważasz, ale to będzie droga impreza z tymi zaworami 3 D.

Pozdrawiam

 

Krzych

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak jak wspomniał kolega wcześniej najlepszym rozwiązaniem jest zamontowanie zaworu 4d i pompy przed rozgałęzieniem się pionów.

Można wtedy także zamontować zawory termostatyczne na grzejnikach i regulować temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach.

Oczywiście zailanie cwu wpiąć przed zaworem 4D.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.