Defro Akm Uni 22Kw - Problem Z Ustawieniami


kostrzu

Rekomendowane odpowiedzi

Witam Wszystkich

 

Jestem nowym nabywcą pieca AKM Defro UNI 22kw.

 

Po 3 tygodniach użytkowania zaczęły się problemy. Serwis Defro nie jest w stanie pomóc bo generalnie olewają.

 

Wiec proszę was o pomoc. Conajmniej raz na dobę uruchamia się alarm temperatury w podajniku.

 

Moje ustawienia na tą chwilę spalamy eko groszek z Jujliusza.

 

Czas podawania 25s

Przerwa 55s

siła nadmuchu 25

 

Praca podtrzymania 25s

Przerwa podawania w podtrzymaniu 60m

Wentylator w podtrzymaniu

Czas pracy w podtrzymaniu 10s

Czas przerwy w podtrzymaniu 30m

 

 

Zadana temperatura 55

CWU 55

 

Na zaworze ustawione jest pomiędzy 1 a 3 w zależności od pory dnia.

 

 

Nie wiem co zrobić aby tak jak powiedział serwisant palić z przodu palnika poza tym mam wrażenie że alarm uruchamia się podczas przerw w pracy to znaczy tak jak by w podtrzymaniu się rozpalał opał w rurze podającej.

 

Acha. Popoiół z pieca wyglada miejwiecej tak jak na załączonym zdjęciu. Nie wiem czy to jest ok czy to są spieki bo popiołu raczej mało a wiecej takich granulek.

 

Czy ktoś z was mógłby zaproponować jakieś ustawiania w celu:

 

1. Zmiejszenia spieków i oceny popiołu może jest odwrotnie?

2. Zapobiegnięciu uruchamiania alarmu temperatury w podajniku.

 

Dziekuje i pozdrawiam

 

Pozdrawiam

post-26670-0-06958100-1302332994_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok Tak zmienię i zobaczymy.

 

Acha a co to ustawień z instrukcji to jeżeli dobrze czytam to powinno być ustawione tak jak zaznaczone na obrazku.

Powiedzmy ze potrzebuje okolo 18kw. na moj domek.

 

Wiec wg instrukcji powinno byc np. podawanie 20s i przerwa 80s.

 

Czy rodzaj palnika nie ma tu znaczenia to jest ten rynnowy.

post-26670-0-38969700-1302336954_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie dopala go dobrze.

 

ustaw teraz tak i daj znać wieczorem jak się sprawy mają. Problem z alarmem związany był pewnie z tym ze żar cofał ci się poza palnik teraz trzeba zrobić żeby się dobrze dopalało.

 

Czas podawania 20s

Przerwa 60s

siła nadmuchu 30

 

Praca podtrzymania 25s

Przerwa podawania w podtrzymaniu 30m

Wentylator w podtrzymaniu

Czas pracy w podtrzymaniu 20s

Czas przerwy w podtrzymaniu 15m

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.