Zawór Trójdrożny Do Rozdzielenia Wody Na Bojler I C.o.


kafar8

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

posiadam instalację c.o. z piecem na węgiel, pompa zamontowana jest na zasilaniu, bojler z wężownicą wpięty jest jak grzejniki blisko pieca, czy mogę zastosować zawór trójdrożny za pompą by rozdzielać wodę na bojler i c.o. bądź tylko na bojler lub tylko na c.o.

dziękuję za radę

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zawór 3D jak i zawór 4D ma za zadanie tak sterować przepływami, by na wyjściu uzyskać zadaną temperaturę. Nie rozumiem trochę stosowania takiego zaworu w Twoim przypadku. Jeżeli chcesz odciąć konkretną nitkę instalacji to zastosuj zawór kulowy. Jeżeli natomiast chcesz sterować temperaturą czynnika grzewczego, który wpływa do zasobnika lub w instalację C.O., to na Twoim miejscu, poświęciłbym więcej uwagi na zapewnienie odpowiedniej temperatury powrotu do kotła, niż na taką zabawę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

posiadam instalację c.o. z piecem na węgiel, pompa zamontowana jest na zasilaniu, bojler z wężownicą wpięty jest jak grzejniki blisko pieca, czy mogę zastosować zawór trójdrożny za pompą by rozdzielać wodę na bojler i c.o. bądź tylko na bojler lub tylko na c.o.

dziękuję za radę

W sumie by się dało.

Jeśli jednak chcesz sterować tym automatycznie, to jest to zbyt trudne i zbyt nieopłacalne w porównaniu z zainstalowaniem drugiej pompy w układzie bojlera (oczywiście połączenie przed pompą c.o.).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Są zawory przełączające firmy Honeywell jeśli dobrze pamiętam VK 5115 zintegrowane z napędem elektrycznym 230V działające na zasadzie ,że jak podamy napięcie na silnik przełączają zawór na króciec B ,po zaniku napięcia sprężyna powraca i zawór ma przelot na króciec A można go zastosować w twoim przypadku .Kwestia sterowania można kupić sterowanie do kotłów węglowych z priorytetem cwu które mogą sterować dwoma pompami co i cwu i w miejsce pompy do cwu podłączyć ten zawór .Następna kwestia temperatura kotła , jeśli na piecu będziesz miał np 40*C a ustawisz temperaturę cwu np 45* to przy rozładowanym zasobniku zawór przestawi się na ładowanie zasobnika i???? masz zimo w chałupie . Może w tym przypadku warto by zainwestować w nadmuch do kotła ?, który podniesie temperaturę w piecu na czas ładowania zasobnika, w tym miejscu zaczynamy mnożyć koszty i zadawać jeszcze więcej pytań , należy zastanowić się czy warto ???????

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Są zawory przełączające firmy Honeywell jeśli dobrze pamiętam VK 5115 zintegrowane z napędem elektrycznym 230V działające na zasadzie ,że jak podamy napięcie na silnik przełączają zawór na króciec B ,po zaniku napięcia sprężyna powraca i zawór ma przelot na króciec A można go zastosować w twoim przypadku .Kwestia sterowania można kupić sterowanie do kotłów węglowych z priorytetem cwu które mogą sterować dwoma pompami co i cwu i w miejsce pompy do cwu podłączyć ten zawór

Można, pewnie że można, ale pytanie po co ?

 

.Następna kwestia temperatura kotła , jeśli na piecu będziesz miał np 40*C a ustawisz temperaturę cwu np 45* to przy rozładowanym zasobniku zawór przestawi się na ładowanie zasobnika i???? masz zimo w chałupie .

 

Przy dobrze wykonanej instalacji, to żaden kocioł nie dopuści by mieć temperaturę 40 stopni w czasie pracy, a już tym bardziej nie puści wody w instalację, by się wychładzała jeszcze bardziej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli dobrze zrozumiałem temat ,to "kafar8" nie pytał po co tylko czy może , po za tym przy kotłach grzejących co i cwu istnieje priorytet cwu i nie tylko w kotłach gazowych ale również w nowoczesnych sterowaniach w kotłach węglowych .Po co? Chociaż by po to by w zasobniku cwu była temperatura jaką sobie zażyczy użytkownik np, 40* lub 50* a może 60* a bez zaworu przełączającego lub drugiej pompy temperatura będzie taka jak w kotle w przypadku jaki opisał "kafar8" cytuję "bojler z wężownicą wpięty jest jak grzejniki blisko pieca" . A może o to chodziło w pytaniu ?

 

Zawsze wydawało mi się że źródło ciepła decyduje jaka jest temperatura zasilania co a nie instalacja , a obsługujący pełni w tym wiodącą role ,w dodatku przy kotłach węglowych zainstalowanych parę ,paręnaście lat temu gdzie jedynym automatem sterującym jest śruba regulująca dopływ powietrza do kotła , przysłona w czopuchu no i oczywiście palacz bardzo często spotykam się z tą sytuacją u moich klientów . Ale nie jestem wszechwiedzącym i mogę się mylić .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.