Naczynie Przeponowe - Czy Jest Konieczne?


urlich

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich serdecznie. Prosze o pomoc i porady.

Mam w dość dużym domu stara instalację CO oraz stary piec, instalacja otwarta (naczynie wyrównawcze), obieg wymuszony (założyłem niedawno pompkę), całkiem dobrze jeszcze to dziala. Do całej instalacji podpięty jest jeszcze bojler. Przy zakładaniu pompki dodałem zawór odcinający calą instalację CO w celu ogrzewania wody tylko w bojlerze. Naczynie wyrównawcze nie jest podpietę prawidłowo na wyjściu z pieca tylko jest podłączone pod powrót na drugim piętrze.

Po zakręceniu zaworu odcnajacego instalacje CO powstaje mały obieg (piec - bojler) który teoretycznie jest zamkniety.

I tu moje pytania:

1. Czy przy zamknięciu zaworu odcinającego zwiększona objątość wody spowodowana podgrzaniem, dostanie sie przez powrót do naczynia wyrównawczego?

2. Myślełem o naczyniu przeponowym tylko dla tego małego obiegu, ale czy jest taka potrzeba i czy to zda egzamin?

 

Można dla bezpieczeństwa nie zamykać tego zaworu całkowice ale w lecie będą niepotrzebnie grzały grzejniki.

post-20216-0-78611700-1300786580_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chodzi o funkcjonowanie CO z takim podpięciem zbiornika wyrównawczego to o to się nie boję. Działa to tak już ponad 15 lat. O zagotowaniu takiej ilości wody nie ma mowy. Przy osiagnięciu wysokich temperatur (co zdaża się sporadycznie) woda odpływa z naczynia wyrównawczego.

Instalacja CO ma duże przekroje rur, na dwóch kondygnacjach sa jeszcze grzejniki żeliwne, więc wody jest dużo, nawet sam nie wiem ile tam może być. W przyszłości trzeba bedzie to wszystko przerobić ale narazie wolałbym zostawic to jak jest teraz, no i ten bojler żeby z niego korzystać w lecie.

Edytowane przez urlich
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro nikt nie ma dla mnie podpowiedzi, to spróbuje założyć manometr (bo nie ma żadnego) i zobacze co się bedzie działo gdy zamknę całkowicie zawór.

Teraz mam tylko pytanie czy jest dopuszczalny jakikolwiek wzrost cisnienia przy układzie otwartym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tym zaworem zamykasz układ otwarty i robisz układ zamknięty,

i nie ważne, że dasz naczynie i nawet dodatkowo zawór bezpieczeństwa,

 

może i nic się nie stanie,

 

ale czy zastanowiłeś się, że kocioł który konstrukcyjnie był przystosowany do układu otwartego,

tzn. do ciśnień 1 bar, no może troszkę większych (zależnych od wysokości słupa wody od kotła do naczynia),

stosujesz przy ciśnieniach większych, czasami nawet dwukrotnie,

 

i co się może z tym kotłem stać,

takie zamknięcie instalacji, może w sposób radykalny skrócić jego żywot,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Dziekuje za zainteresowanie tematem. Generalnie myśle podobnie jak erzbigniew oraz bazyl121 , że układ po zamknięciu tego zaworu nie bedzię zamkniety i ciśnienie zostaje wyrównane przez powrót.

Napewno przy takim rozwiazaniu uklad będzie bardziej podatny na zagotowanie wody. Trzeba bedzie palić z głową. Jeszcze nie kupiłem manometru ale wydaje mi sie ze po jego założeniu i obserwacji cisnienia część wątpliwości zostaje rozwiązana.

 

Mam jeszcze takie pytanie odnośnie miejsca podpiecia naczynia wyrównawczego. Prawidłowe podpięcie to jest zaraz na wyjściu z pieca, jednak u mnie jest inaczej, rozmawiałem z gościem w sklepie i powiedział że kiedys tak sie robiło i że sie podpinało na powrocie do najwyzszego grzejnika i że dużo ludzi tak ma zrobione. Wiecie cos na ten temat?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tez zawór termostatyczny jest dobrym pomysłem, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce czy trzeba bedzie go zamontowac, choc będzie ciężko go upchać. Załorzyłem ostatnio manometr. Ciśnienie w sieci CO na wysokości 2m od spodu pieca wynosi 0.5 bara. Po zakręceniu tego zaworu i rozpaleniu w piecu do temperatury 80 stopni cisnienie wzrosło do 0,6 może 0.7 bara, tak wiec chyba nie jest źle i można spokojnie zamykac ten zawór.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Załorzyłem ostatnio manometr. Ciśnienie w sieci CO na wysokości 2m od spodu pieca wynosi 0.5 bara. Po zakręceniu tego zaworu i rozpaleniu w piecu do temperatury 80 stopni cisnienie wzrosło do 0,6 może 0.7 bara, tak wiec chyba nie jest źle i można spokojnie zamykac ten zawór.

Czyli nie jest tak jak się spodziewałeś [z uwagi, że naczynia są połączone ze zbiornikiem przelewowym, ciśnienie nie powinno tak bardzo wzrosnąć - 0,7bar to różnica o 2m poziomu cieczy!].

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.