Witam!

 

Ostatnio przyjrzałem się mojej instalacji z wymiennikiem jak w temacie. Wg instrukcji podłączenie powinno wyglądać tak:

 

K1 - wlot czynnika grzewczego

K2 - wylot czynnika ogrzanego

K3 - wlot czynnika ogrzanego

K4 - wylot czynnika grzewczego

 

U mnie podłączone jest to tak:

 

K4 - wyjście z pieca

K1 - powrót do pieca

K3 - zasilanie grzejników

K2 - powrót z grzejników

 

Nie jestem hydraulikiem, ale wydaje mi się, że mam zamienione K1 z K4 co do K2 i K3 to nie wiem gdzie powinien być powrót z grzejników. Ogólnie ma to jakieś znaczenie??

 

Jeszcze jedno. Po stronie układu zamkniętego gdzie mam oprócz grzejników jest sporo podłogówki mam zainstalowane naczynie wzbiorcze REFLEX NG 18 które wydaje mi się że powinno utrzymywać stałe ciśnienie w układzie zamkniętym a jest tak że jak piec jest w podtrzymaniu i temperatura czynnika spadnie to ciśnienie jest na 0 a jak temperatura urośnie do 60 stopni i więcej to ciśnienie jest 3,5 i więcej bo puszcza zawór bezpieczeństwa = czy tak to powinno działać??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ewidentnie coś jest nie tak, zresztą sam zauważyłeś że jest prawdopodobnie zamienione podłączenie. W takiej konfiguracji to chyba wogóle to nie powinno działać, bo to nie jest wymiennik tylko coś jak mieszacz. Druga sprawa to wzrost ciśnienia, i wychodzi na to, że naczynie jest źle dobrane, ale być może jest to wynik błędnego podłączenia. Dziwnym jest, że jak woda ostygnie to ciśnienie spada do 0 (zera), coś powinno wskazywać nawet z grawitacyjnego parcia słupa wody (10m=1atm). Telefon do instalatora i nich się tłumaczy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ewidentnie coś jest nie tak, zresztą sam zauważyłeś że jest prawdopodobnie zamienione podłączenie. W takiej konfiguracji to chyba wogóle to nie powinno działać, bo to nie jest wymiennik tylko coś jak mieszacz. Druga sprawa to wzrost ciśnienia, i wychodzi na to, że naczynie jest źle dobrane, ale być może jest to wynik błędnego podłączenia. Dziwnym jest, że jak woda ostygnie to ciśnienie spada do 0 (zera), coś powinno wskazywać nawet z grawitacyjnego parcia słupa wody (10m=1atm). Telefon do instalatora i nich się tłumaczy.

 

W poniedziałek tak zrobię tylko chciałem się upewnić...

 

To cały czas działa jak wymiennik tylko jest zamieniony powrót z zasilaniem więc mogą być większe opory przepływu czynnika i tym samym mniejsza sprawność wymiennika ale pewien nie jestem dlatego pytam...

Edytowane przez DJ82
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj Podłączenie wymiennika

k1-góra pieca

k2-góra grzejnik

k3-dół grzejnik

k4 -dół piec

ciśnienie w instalacji 20 st.C=0,5+ 0,(wysokość najwyższego grzejnika w metrach) masz uszkodzenie w obwodzie przepony brak powietrza może być uszkodzony wentyl lub przebita przepona upuszczając wodę dopompuj powietrza na tyle aby po podgrzaniu ciśnienie nie wzrosło powyżej wartość początkowa +0,5.

sprawdzaj podczas pompowania czy powietrze nie bulgocze w układzie (uszkodzona przepona) jeśli uchodzi wentylem zmień (zwykły samochodowy). Tyle mogę powiedzieć na odległość.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ewidentnie coś jest nie tak, zresztą sam zauważyłeś że jest prawdopodobnie zamienione podłączenie. W takiej konfiguracji to chyba wogóle to nie powinno działać, bo to nie jest wymiennik tylko coś jak mieszacz.

same bzdury piszesz !!

 

wymiennik moze byc podłaczony tak jak jest , zasda jest jedna strumienie maja byc w kierunkach przeciwnych -przeciwpradowo

jak u góry wymiennika jest zasilanie z kotła to u góry ma byc zasilanie na grzejniki

a w naczyniu pewnie nie ma powietrza , sprawdzałes ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.