Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem Z Instalacją Cwu I Co


ChuckM

Rekomendowane odpowiedzi

Witam. od jakiegoś czasu zaobserwowałem kilka problemów u siebie w instalacji CO i CWU. Pierwszy z nich to zapowietrzający się zawór 3d !? na schemacie 1 widać budowę mojego układu co i cwu przed zaworem 3d gromadzi się powietrze co powoduje wychłodzenie się grzejników i zawór pobiera wodę tylko z powrotu żeby to naprawić muszę odkręcić na max zawór 3d powietrze zejdzie ustawię go odpowiednio i dopiero wtedy ciepła woda idzie na grzejniki. Zastanawiam się nad założeniem przed zaworem 3d zaworu odpowietrzającego bo wkurza mnie to ciągłe wychładzanie grzejników i to odpowietrzanie. Druga sprawa to problem z CWU gdy załączy się pompa od CWU ładuje całą gorącą wodę do zaworu 3d zamiast z powrotem do kotła a co za tym idzie kocioł wychładza się szybko i wiadomo że jest od razu większe zużycie opału. Wszystkie poprawki zamieściłem na schemacie 2 proszę was o opinie czy takie poprawki można wprowadzić i czy nie będą one kolidowały z prawidłowym działaniem układu CO i CWU. przepraszam za mały rozmiar obrazków

post-20253-0-62309900-1299054958_thumb.jpg

post-20253-0-03291500-1299054973_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli rozumiem że na drugim schemacie gdzie przełożyłem powrót CWU będzie dobrze ? więc zawór zwrotny zbędny. A co do pompy CO gdy ona nie działa - grawitacyjnie ciepło ładnie dochodzi do grzejników. Może to zapowietrzanie to też wina tego powrotu CWU hmmm

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa nad CWU gdy będę palił latem tylko i wyłącznie na CWU to pompa CO nie będzie działać więc pompa CWU będzie pchała gorącą wodę przez powrót na grzejniki gdy nie będzie tam zaworu zwrotnego ? więc może lepiej go zainstalować lub zastosować jakieś inne rozwiązanie ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Witam. wybaczcie że tak późno odpisuje.

kotłowy- właśnie chodzi mi o to że jeden grzejnik w lato w piwnicy będę miał odkręcony aby grzał w razie zbyt wysokiej temperatury na kotle. Więc jeśli zamontuje ten zawór zwrotny i ten odpowietrznik to układ będzie w pełni działał bez problemów ? tak jak na schemacie 2 ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.