Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Schemat Instalacji C.o


skod

Rekomendowane odpowiedzi

oj to po co Ci hydraulik zrób sam i bedziesz miał spokój i ew uwagi tylko do siebie. A jesli ma robić jakis instalator to nie szukaj taniego tylko takiego który wie co robi i dlaczego to robi. Czasami może sie przypadkowo taki trafic tylko napewno nie bedzie tani.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Narysowałem projekt instalacji proszę o opinie ewentualnie o poprawę, gdzie popełniłem błędy.

Czy zastosowane średnice rur są poprawne.

Czy trzeba zastosować dodatkową pompę na bojler .

W jaki sposób mógłbym regulować temp. w podłogówce

 

Witam

- dlaczego za zasilaniu podłogówki jest fi 22 a na powrocie fi28?

-u siebie temperaturę na podłogówce ustawiam przez termostaty pokojowe, które odcinają lub załączają poszczególne pętle, zawór 3-drogowy podający stałą temp. ok 45 oC mam umieszczony w kotłowni, w rozdzielaczu tylko zawory i przepływomierze,

- z rozdzielacza podłogówki na parterze możesz zasilać piętro należy tylko zainstalować odpowierzniki na zasilaniu i powrocie.

- jeżeli chcesz osobno sterować grzaniem CWU to powinna być osobna pompa, ale musi być odpowiedni sterownik.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Dzieki za opowiedź .

FI 28 chciałem dać na powrocie do pieca,natomiast powrót z rozdzielacza fi 22.

Czy pompę do rozdzielacza mogę przenieść do kotłowni czy powinna być instalowana przy rozdzielaczu

 

Zauważyłem, że źle mam wpiete naczynie przelewowe.

Gdzie poza tym w schemacie wystepują błędy.

 

Jakie grzejniki alu polecacie ?

Jaki rozdzielacz w moim układzie należałoby zastosować ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

oj to po co Ci hydraulik zrób sam i bedziesz miał spokój i ew uwagi tylko do siebie. A jesli ma robić jakis instalator to nie szukaj taniego tylko takiego który wie co robi i dlaczego to robi. Czasami może sie przypadkowo taki trafic tylko napewno nie bedzie tani.

po co te złosliwosci ??

autor wcale nie pisze ze ma to robic zawodowy rurarz , zapewne czuje sie na siłach poskładc sam

wielu tak robi bo poprostu taka jest sytuacja ze jak nie zarobisz to nie ma co wydawac

sam sie przyznałes ze tez kupujesz tanie sprzety , dlaczego ? czyzbys mało zarobiał

 

a teraz uwagi do schematu

jak jest mieszacz do podłogówki to nie kombinuj zasilac 1 petli z grzejnika , bo to rozwiazanie ostateczne i najgorsze , mieszacz z pompą moze byc w dowolnym miejscu poza rozdzielaczem

temp podłogówki mozna regulowac na mieszaczu po to tam jest , recznie ( TZM) lub przez siłownik

naczynie podłacz bezposrednio z kotła i rura od dołu , nie z boku pompe mozesz dac ale z trójnika od rury bezpieczenstwa

taki połaczenie bojlera skutkuje wychłodzeniem wody po wygasnieciu kotła

Edytowane przez Marek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Sambor napisał:

, zawór 3-drogowy podający stałą temp. ok 45 oC mam umieszczony w kotłowni, w rozdzielaczu tylko zawory i przepływomierze,

z rozdzielacza podłogówki na parterze możesz zasilać piętro należy tylko zainstalować odpowierzniki na zasilaniu i powrocie.

 

Tzn., że nie masz mieszacza z pompą przy rozdzielaczu tylko temp.do podłogówki reguluje ci zawór 3-drożny ?

Było by to pewnie tańsze rozwiązanie.

 

A w którym miejscu zainstalować odpowietrzniki przy rozdzielaczu ?

 

Schemat poprawiłem zgodnie z poleceniem MARKA .Gdzie mam jeszcze błędy w schemacie co zmienić.

Zapomniałem zmienić zasilanie podłogówki u góry z rozdzielacza na dole.zamiast z grzejnika.

post-14180-0-70434700-1299607598_thumb.jpg

Edytowane przez skod
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Tzn., że nie masz mieszacza z pompą przy rozdzielaczu tylko temp.do podłogówki reguluje ci zawór 3-drożny ?

Było by to pewnie tańsze rozwiązanie.

 

Witam

Nie wiem czy tańsze ale prostsze, wymaga jednak rury zasilającej o większym przekroju - nie 22 a min 28 - 5 pętli fi 16 i obwody na piętrze.

 

Odpowierzniki rozdzielacza montujesz na rozdzielaczu, najlepiej zastosuj do podłogówki 2 rozdzielacze na 5 i 2 obwody i załóż w nich rozdzielacze na górnej i dolnej belce.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

 

Narysowałem drugi schemat inny sposób rozwiązania instalacji.

Proszę o opinie, gdzie błędy proszę poprawić.

Myślałem o takim rozdzielaczu jak na zdjęciu niżej, czy musi być z tymi przepływomierzami jest droższy.

Oraz od razu pytanie czy alupexem mogę zasilać grzejniki stalowe przy kotle na opał stały .Czy nie jest za duża temp. dla pex-a ?

Przy podłogówce myślałem o takim rozwiązaniu jak poniżej zdjęcie z zaworem 3-drożnym.

Aha, czy przy takim rozwiązaniu jest w ogóle mowa o jakiejś samej grawitacji gdy braknie prądu?

post-14180-0-42106200-1299781376_thumb.jpg

post-14180-0-89825800-1299781942_thumb.jpeg

post-14180-0-27209400-1299782220_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Czy należy jakoś zabezpieczyć rurki alupex do grzejników jakimś zaworem?

Czy należy zastosować odpowietrznik przy wyjściu z kotła ?

Co w sytuacji gdy zagotuje piec, bo przecież różnie może być, gdy zabraknie prądu brak przepływu wody w rurkach.

Nie ukrywam, że ostatni schemat przedstawia instalacje, którą najszybciej idzie wykonać.

Edytowane przez skod
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Z braku odpowiedzi na moje pytania, zastanawiam się nad doborem grzejników.

 

Czy lepiej zastosować grzejniki aluminiowe czy stalowe, przy drugim rozwiązaniu mojego schematu łatwiej od dołu byłoby podjechać rurą

natomiast aluminiowe mają chyba tylko możliwość podpięcia z boku.

 

Jak dobrać grzejniki do danych pomieszczeń ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.