Witam,

 

Proszę o sprawdzenie schematu.

Czy przy stosowaniu zaworu czterodrogowego nie trzeba stosować zaworu różnicowego?

Czy zawory zwrotne są dobrze umieszczone?

Naczynie wzbiorcze będzie nad kotłem pod sufitem, tuż obok wymiennika na tej samej wysokości (2,2m wysokie pomieszczenie) czy to wystarczy?

 

Dziękuję za opinie

 

Paweł

 

schemat co i cwu.bmp

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Proszę o sprawdzenie schematu.

Schemat namalowany dosc przejrzyscie i jest dobrym przykładem aby wskazac na pewna wade układu

mianowicie

obwód bojlera jest właczony równolegle z małym obiegiem kotła jaki tworzy zarór 4-D

teraz przy pracujacej pompie cwu woda ma mozliwosc płynac równoczesnie do kotła i przez zawór 4-D do bojlera

szczególnie jak układ połaczen bedzie taki jak na rys - dolna rura powrotu i trójnik do kotła

zawór roznicowy ma zastosowanie jesli układ moze pracowac w obiegu GRAWITACYJNYM, a przy stosowaniu rozdzielacza jest to małoprawdopodobne a nawet wykłuczone

zawor bezp. mozesz dac ale przy zródle ciepła czyli na kotle ,

ZZ przy pompie co jest zbedny , lepiej jak pompa bedzie na zasilaniu ze wzgledu na odpowietrzanie

brak ZZ przy zasilaniu zw i wtedy naczynie jest niepotrzebne , bo woda moze sie cofnac do sieci , przy braku wody w sieci bojler bedzie sie oprózniał

jeszcze najwazniejsze naczynie w układzie otwartym MUSI byc wyzej od najwyzej umiszczonego grzejnika !! i przy pompie na powrocie to jest ok 0.7 m

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Schemat namalowany dosc przejrzyscie i jest dobrym przykładem aby wskazac na pewna wade układu

mianowicie

obwód bojlera jest właczony równolegle z małym obiegiem kotła jaki tworzy zarór 4-D

teraz przy pracujacej pompie cwu woda ma mozliwosc płynac równoczesnie do kotła i przez zawór 4-D do bojlera

szczególnie jak układ połaczen bedzie taki jak na rys - dolna rura powrotu i trójnik do kotła

Jak temu zaradzić? Może zawór zwrotny na obiegu kotłowym? Albo inne połączenie zasilania i powrotu z CWU z obiegiem kotłowym? Zmieniłem trochę schemat

zawór roznicowy ma zastosowanie jesli układ moze pracowac w obiegu GRAWITACYJNYM, a przy stosowaniu rozdzielacza jest to małoprawdopodobne a nawet wykłuczone

Czyli zawór różnicowy mogę sobie darować?

zawor bezp. mozesz dac ale przy zródle ciepła czyli na kotle

Zmieniłem, jest na małym obiegu tuż za wyjściem z kotła. ,

ZZ przy pompie co jest zbedny , lepiej jak pompa bedzie na zasilaniu ze wzgledu na odpowietrzanie

ZZ przy pompie CO wyrzuciłem. Pompa na zasilaniu? Zasilaniu kotła czyli na powrocie z rozdzielacza, przed zaworem 4D?

brak ZZ przy zasilaniu zw i wtedy naczynie jest niepotrzebne , bo woda moze sie cofnac do sieci , przy braku wody w sieci bojler bedzie sie oprózniał

dodałem ZZ na zw

jeszcze najwazniejsze naczynie w układzie otwartym MUSI byc wyzej od najwyzej umiszczonego grzejnika !! i przy pompie na powrocie to jest ok 0.7 m

Wszystkie grzejniki będą na parterze. pod oknami (czyli jakieś o,8metra). Pozostaje problem bojler. Jeżeli ma być 0,7 poniżej naczynia, to MUSZĘ go obniżyć i będzie ok?

Poprawiony schemat.

schemat co i cwu.bmp

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli zawór różnicowy mogę sobie darować?

 

Możesz

 

Zmieniłem, jest na małym obiegu tuż za wyjściem z kotła. ,

 

A ten zawór bezpieczeństwa to koniecznie musisz mieć?

 

ZZ przy pompie CO wyrzuciłem. Pompa na zasilaniu? Zasilaniu kotła czyli na powrocie z rozdzielacza, przed zaworem 4D?

 

Na zasilaniu za zaworem 4D, tak jak na rysunku

 

Wszystkie grzejniki będą na parterze. pod oknami (czyli jakieś o,8metra). Pozostaje problem bojler. Jeżeli ma być 0,7 poniżej naczynia, to MUSZĘ go obniżyć i będzie ok?

 

Tak, jeżeli wszystko dobrze zrobisz, to będzie ok. Trochę poprawiłem tobie schemat, bo strasznie kombinujesz. Wstawiłem tam zawór zwrotny, na powrocie do kotła i teraz już na pewno będzie dobrze,

post-6286-0-61316900-1298043112_thumb.jpg

Edytowane przez reaper
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie wszedzie !

 

zz na powrocie obiegu kotłowego skutecznie niweczy działanie zawru 4-D

chcesz miec pozytek z niego czy tylko ma byc na sztuke dla picu dla gwaranta

 

Dlaczego w moim przypadku pompa na zasilaniu bojlera będzie lepszym rozwiązaniem niż gdyby była na powrocie? Czy chodzi o możliwość wypompowania wody z naczynia wzbiorczego?

 

Czy jest jakieś rozwiązanie? A jakby zastosować ZZ klapowy przkręcony o 90 stopni, tak aby się otwierał jak dzwi? (małe opory, nawet dla grawitacji)

Tak w ogóle, jakie jest prawdopodobieństwo, że woda z obiegu CWU popłynie przez zawór 4D? Czy ktoś się z tym spotkał, czy to tylko czysto teoretyczna sytuacja, która jest możliwa na schemacie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.