Witam wszystkich serdecznie,

Od pewnego czasu przeglądam forum o ogrzewaniu i jestem pełen podziwu dla wiedzy fachowców wypowiadających się i rozwiązujących poruszane na forum problemy.

Dlatego postanowiłem zapytać szacowne grono fachowców o ocenę schematu jaki otrzymałem od jednego z początkujących instalatorów. Do tego schematu mam kilka pytań. Jednak w celu wprowadzenia do tematu chciałem zaznaczyć, że instalacja przeznaczona będzie do domu jednorodzinnego o pow. użytkowej ok. 100m2, instalacja CO i CWU rozprowadzona będzie na 2 kondygnacjach, źródłem ciepła będzie kocioł na paliwo stałe. Dla instalacji CWU przewidziano podgrzewacz c.w.u. ogrzewany z kotła - podgrzewacz c.w.u. zainstalowany będzie bezpośrednio przy kotle. A oto kilka podstawowywch pytań do poniższego schematu:

1. Czy pompę wspomagającą instalację CO lepiej jest zainstalować na powrocie?

2. Czy dla instalacji CWU konieczne jest zainstalowanie pompy?

3. Czy na powrocie z instalacji CO koniencze jest zainstalowanie zaworu odcinającego? (umożliwienie przygotowania c.w.u. w sezonie letnim)

Ponadto będę bardzo wdzięczny za wszystkie dodatkowe uwagi i sugestie do przedstawionego schematu.

Dziękuję bardzo za pomoc i czekam na uwagi i odpowiedzi na powyższe pytania.

Pozdrawiam.

Schemat_CO_CW_1.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Czy pompę wspomagającą instalację CO lepiej jest zainstalować na powrocie?

 

W przypadku zastosowania zaworu różnicowego, to na zasilaniu będzie jej zdecydowanie lepiej. Mam nadzieje, że poziome ułożenie pompy i zaworu, to tylko schemat?

 

2. Czy dla instalacji CWU konieczne jest zainstalowanie pompy?

 

Bardzo konieczne to nie, ale bardzo wskazane to na pewno. Zakładam, że w sterowniku pieca, masz wyjście na pompę C.W.U. i to własnie tylko ta pompa, będzie włączana w okresie letnim, by nagrzać wodę w zasobniku. Jeżeli brak tej pompy to Twoja sugestia, to posłuchaj mojej. Daj sobie spokój z pseudo oszczędnościami na jednej pompie, dla SIEBIE to robisz.

 

3. Czy na powrocie z instalacji CO koniencze jest zainstalowanie zaworu odcinającego? (umożliwienie przygotowania c.w.u. w sezonie letnim)

 

Co odpowiada za przygotowanie C.W.U. latem, napisałem wyżej, a zawór jak zawór. Czasem się przydaje, a czasem nie użyjesz go nigdy. Z resztą nawet nie wiadomo gdzie ten zawór miałby się znajdować, a dokładniej, w którym miejscu powrotu.

Widzę większe mankamenty, a mianowicie brak filtrów przed pompami oraz przy takim zasobniku, trochę bez sensu jest montaż cyrkulacji (brak wejścia cyrkulacji do zasobnika). Woda i tak Ci się wychłodzi w rurach.

A i jeszcze jedno, po co Ci ta rura sygnalizacyjna, przy zbiorniku przelewowym?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.