Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ustawienie Sterownika St_45


farmer

Rekomendowane odpowiedzi

WITAM,WSZYSTKICH JAKO NOWICJUSZ PRZEPRASZAM ZA BŁEDY,ALE OD DUSZEGO CZASU OBSERWOJE FORA NA TEMAT USTAWIENIA STEROWNIKA ST-45

MIANOWICIE POSIADAM OD WRZESNIA PIEC SAS ECO 23KW I CHCE ZAZNACZYC ZE DO TEJ PORY SPALIŁEM OK 6 ton MIAŁU+EKO (PUŁ NA PUŁ)

I SZCZEZE POWIEDZIAWSZY NIEWIEM CZY TO DUZO CZY NIE.BUDYNEK PIETROWY NIEOCIEPLONY,NOWE OKNA

USTAWIENIA KTORE TERAZ MAM:

-CZAS PODAWANIA 2 MIN

-SIŁĄ NADMUCHU 70%

-TEM C.W.U 50

-TEM C.O 57

POSIADAM ZAWOR CZTERODROZNY

MOZE KTOS MA INNE USTAWIENIA ,MOZE LEPSZE

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

posiadam od pazdziernika ten sam piec, ten sam sterownik i rowniez zawor 4drozny, do tej pory spalilem ok 4ton ekogroszku z kopalni julian,

moje ustawienia

-CZAS PODAWANIA 1,50 MIN

-SIŁĄ NADMUCHU 25%

-TEMp C.O 56

 

Dom rowniez pietrowa kostka nie ocieplony 9 grzejnikow w domu, na sterowniku pokojowym ustawiona temp 21st C dzien i 20,25st C noc,

gdyby domownicy nie byli takimi zmarzluchami i tolerowali by zimniejsze kaloryfery w nocy, to spalanie przypuszczam bylo by o ok 1-1,5t mniejsze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sas EKO 23 kw

Dom 180-200 m2 piwnica + parter + piętro. Ściana trójwarstwowa pustak żużlobetonowy, 7 cm styropian, cegła kratówka 12 cm. Dom jeszcze nie tynkowany. Spalanie od 1 października do teraz 4 tony ekogroszku (z czego ok. 0,5 - 0,4 tony stracone na próbę różnych ustawień).

 

Moje ustawienia:

 

Czas podawania podczas pracy 34 sek.

Czas podtrzymania 20 min.

Wentylator co 90 min (tak aby w podtrzymaniu się nie załączał)

Siła nadmuchu 30%

Piec wytrzymuje w podtrzymaniu w zależności jaka temp. panuje na zewnątrz:

do +6 C na zewnątrz podtrzymanie - 1,5 godz.

do 0 c - 40 min do 1 godz.

do - 10 C - 30 min - 40 min

do - 20 C - 30 min czasem 20 min

 

Posiadam zawór czwórdrożny, jedna pompka,temp. CWU 64 C. W domu staram sie utrzymywac temp. 21 - 23 C. Podczas mrozów w okolicy - 20 C temp. w domu 20 - 21 C

Zauważyłem że piec jest czuły na wiatr, jeśli bardzo wieje płomień podchodzi blisko zasobnika i wtedy piec w czasie pracy więcej razy podaje co powoduje większe zużycie. Dlatego klapka popielnika u mnie jest zamknięta bądź minimalnie naprawdę minimalnie otwarta.

Myślę że mam dobry ekogoreszek gdyż po spaleniu całego zasobnika wyciągam ok. 0,5 - 0,75 szuflady popiołu. Piec czyszczę przy każdym napełnianiu zasobnika czyli co 3 co 4 dni (w największe mrozy co dwa dni).

Edytowane przez mikael04
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zauważyłem że piec jest czuły na wiatr, jeśli bardzo wieje płomień podchodzi blisko zasobnika i wtedy piec w czasie pracy więcej razy podaje co powoduje większe zużycie.

 

A ja myślę, że to nie o czułość pieca na wiatr chodzi... :-)

 

Zwiększone zużycie węgla w okresie wietrznym wiąże się bezpośrednio z tym, że dom jest bardziej wychładzany, a co za tym idzie, musi być intensywniej dogrzewany.

U mnie w dobrze ocieplonym domu zachodzi dokładnie to samo zjawisko i bynajmniej nie ma to nic wspólnego z samym działaniem/wrażliwością kotła.

Zimniej w domu, bo wiatr wywiewa ciepło - kocioł spala więcej. Takie proste prawo :-)

 

Piszesz o czasach podtrzymania, ale nie piszesz o histerezie... :-), a to jest główny czynnik wpływający na długość czasu podtrzymania - histereza mała, czasy podtrzymania krótkie, histereza większa, kocioł będzie funkcjonował dłużej w podtrzymaniu.

 

pozdr

Robert G

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Histerezę mam ustawioną na 1 C.

 

Próbowałem histerezę ustawiać np 4 C ale moim zdaniem to nie zdaje egzaminu. Piec długo dogrzewa do temp. zadanej i ma krótszy czas podtrzymania. Przynajmniej tak u mnie jest.

Temp. CWU mam ustawianą na 64 C gdy histerezę miałem ustawioną na 4 C to piec się załączał w momencie spadku do 60 C(logiczne:D) ale podczas podawania gdy np juz pięć razy podał co 34 sek. to temp potrafiła jeszcze spaść do 54-55 C więc czas pracy pieca się wydłużał. Gdy piec osiągnął temp. zadaną to temp. jeszcze podskoczyła do 67-68C. i podtrzymanie trwało ok. 20 min - 30 min. Ilość podań w cyklu pracy pieca sięgała momentami 15 - 16 podań co 34 sek.

 

Gdy przestawiłem histerezę na 1 C piec załącza się przy 63 (temp. CWU 64) podczas pracy spada temp. maks do 60 C. Czas pracy to około 7-8 podań co 34 sek. i po otrzymaniu temp. zadanej temperatura na piecu rośnie nawet do 78 - 80 C wtedy piec wytrzymuje w podtrzymaniu ok. 1 godziny czasem ponad 1 godz.

Powyższe działanie pieca opisane jest dla temperatur panujących na zewnątrz w okolicy - 2 C - 0 C.

 

Zgodzę się ze podczas silnego wiatru dom się szybciej wychładza, ale mi chodzi o to że płomień w samej komorze spalania podchodzi blisko zasobnika czyli piec musi więcej razy podać aby uzyskać żądaną temperaturę. W momencie gdy jest duży wiatr jest większy ciąg w kominie co powoduje utrzymanie większego płomienia a co za tym idzie cofanie się ognia.

Takie jest moje zdanie, które wypracowałem sobie z obserwacji pieca.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

WITAM WSZYSTKICH I DZIEKUJE ZA TYLE PODPOWIEDZI,,

A CO DO OPROZNIANIA POPIELNIKA JA NP:PO CAŁ?EJ NOCU 12 GODZ I JEST PEŁNY!!!!

PALE TERAZ MIAŁEM,,POWIEM SZCZEZE ZE CHYBA LEPJEJ CAŁY ZASOBNIK STARCZA PRAKTYCZNIE NA 30 GODZ

A JESZCZE JEDNO PYTANKO,CZY PRZYPADKIEM NIEZAWIESZA WAM SIE EKO PRZY SAMEJ SZUFLADZIE

HISTERYZE MAM NA 2

A CZY KTOS WIE ILE COFA ,,cm,, cofa sie szyflada

POZDOWIENIA

DOMINIK

Edytowane przez farmer
  • Nie zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor