Napisano 07 luty 2011 - 23:40

Witam mam małe pytanko - montaż rotametrów- szukając rozdzielaczy do podłogówki natrafiłem na montaz na zasilaniu -lub na powrocie czy ich działanie i budowa czymś się różnią ? jaki jest przepływ przez rotametr na powrocie a jaki na zasilaniu? Czy ktoś może to wyjaśnić., z góry dziękuje

Użytkownik mironw edytował ten post 07 luty 2011 - 23:40

  • 0



#2 OFFLINE   tomekb

tomekb

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 941 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kęty
  • Zainteresowania: skup i sprzedaż domen internetowych np:
    http://budynkienergooszczedne.pl/ (Budynki Energooszczędne)

Napisano 08 luty 2011 - 09:23

Witam . przepływomierze które montuje sie na powrocie mają inną konstrukcję niż te które montuje sie na zasilaniu .Rotametr (przepływomierz ) obojętnie gdzie jest zamontowany powinien pokazywać taki sam przepływ ,
Nie polecam kupować rozdzielaczy innego producenta niż przepływomierze dlatego że przepływomierze dobiera się też do grubości profilu belki rozdzielacza
  • 0

Sterowanie podłogówki :http://forum.finish-....php?f=54&t=721


#3 OFFLINE   mironw

mironw

    Doświadczony Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 582 postów

Napisano 09 luty 2011 - 22:43

Dziękuję tomekb tak właśnie myślałem , tylko nie wiem co jest lepsze - na zasilaniu , czy na powrocie i jak odróżnić gdzie ma być podłączone zasilanie a gdzie powrót z instalacji C.O natrzykład nie znając producenta , czy są jakoś cechowane ?
  • 0

#4 OFFLINE   tomekb

tomekb

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 941 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kęty
  • Zainteresowania: skup i sprzedaż domen internetowych np:
    http://budynkienergooszczedne.pl/ (Budynki Energooszczędne)

Napisano 10 luty 2011 - 15:48

Witaj , jest to obojętne gdzie są zamontowane pod względem hydraulicznym , a żeby je odróżnić najlepiej jak zwrócić uwagę na podziałkę jak " 0 " jest na dole szklaneczki to są to rotametry które montujemy na powrocie ,gdy jest "0" na górze szklaneczki to montujemy na zasilaniu .pozdr .
  • 0

Sterowanie podłogówki :http://forum.finish-....php?f=54&t=721


#5 OFFLINE   tomekb

tomekb

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 941 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kęty
  • Zainteresowania: skup i sprzedaż domen internetowych np:
    http://budynkienergooszczedne.pl/ (Budynki Energooszczędne)

Napisano 10 luty 2011 - 15:55

Dziękuję tomekb tak właśnie myślałem , tylko nie wiem co jest lepsze - na zasilaniu , czy na powrocie i jak odróżnić gdzie ma być podłączone zasilanie a gdzie powrót z instalacji C.O natrzykład nie znając producenta , czy są jakoś cechowane ?

A tu jeszcze możesz zwrócić uwagę na zdjęcie G , pierwszy rotametr na powrocie , drugi na zasilaniu widać po patyczku w pierwszym woda go wpycha a w drugim ciągnie .Załączony plik  rotam.JPG   86,91 KB   451 Ilość pobrańZałączony plik  rotam.JPG   86,91 KB   451 Ilość pobrań

Załączone pliki

  • Załączony plik  IMG081.jpg   79,22 KB   255 Ilość pobrań

  • 0

Sterowanie podłogówki :http://forum.finish-....php?f=54&t=721


#6 OFFLINE   mironw

mironw

    Doświadczony Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 582 postów

Napisano 10 luty 2011 - 21:44

Witam teraz juz rozumię bardzo dziękuję i pozdrawiam
  • 0

#7 OFFLINE   zbigmaz1

zbigmaz1

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 261 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 27 listopad 2011 - 19:07

Podepnę się pod temat rotametru aby nie zaśmiecać.
Mój rotametr cieknie między tą plastikową pokrętką do sterowania przepływu a mosiężną. Na tym plastikowym gwincie. Co można zrobić aby to poprawić? Jakaś porada?
  • 0

https://esterownik.pl/sterownik/3909

RBR Ekouniwersal 17kW,sterownik eCoala,ekogroszek,palnik ekoenergia,320m2 18,5x10,5 piętrowy,1/2piwnica,1933budowy,styro dwie ściany 5cm,dwie 10cm,bufor1000L


#8 OFFLINE   tomekb

tomekb

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 941 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kęty
  • Zainteresowania: skup i sprzedaż domen internetowych np:
    http://budynkienergooszczedne.pl/ (Budynki Energooszczędne)

Napisano 28 listopad 2011 - 07:58

daj zdjęcie jak on wygląda
  • 0

Sterowanie podłogówki :http://forum.finish-....php?f=54&t=721


#9 OFFLINE   zbigmaz1

zbigmaz1

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 261 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 28 listopad 2011 - 08:14

Już dwa ciekną, jeden ten ze zdjęcia a drugi jeszcze się "poci"
Firma "KAN THERM"

Załączone pliki


  • 0

https://esterownik.pl/sterownik/3909

RBR Ekouniwersal 17kW,sterownik eCoala,ekogroszek,palnik ekoenergia,320m2 18,5x10,5 piętrowy,1/2piwnica,1933budowy,styro dwie ściany 5cm,dwie 10cm,bufor1000L


#10 OFFLINE   tomekb

tomekb

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 941 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kęty
  • Zainteresowania: skup i sprzedaż domen internetowych np:
    http://budynkienergooszczedne.pl/ (Budynki Energooszczędne)

Napisano 28 listopad 2011 - 15:40

Witam , jak by to były z mojej firmy to bym Ci wysłał gratis nowe . Ale to są jak napisałeś z Kan -termu a tak naprawdę z TK-nowa , z tego co się orientuję to mozesz odkręcić tą przeźroczystą szklankę od tego czarnego pokrętła tam powinien być oring może być ciężko bo ze względów bezpieczeństwa jest to skręcane na kleju .
  • 0

Sterowanie podłogówki :http://forum.finish-....php?f=54&t=721


#11 OFFLINE   zbigmaz1

zbigmaz1

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 261 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 28 listopad 2011 - 20:50

Witam , jak by to były z mojej firmy to bym Ci wysłał gratis nowe . Ale to są jak napisałeś z Kan -termu a tak naprawdę z TK-nowa , z tego co się orientuję to mozesz odkręcić tą przeźroczystą szklankę od tego czarnego pokrętła tam powinien być oring może być ciężko bo ze względów bezpieczeństwa jest to skręcane na kleju .

Szkoda że nie od ciebie, ale tak jak to nie tajemnica po ile to może bym się przymierzył do kupna? Tylko jedno pytanie bo piszesz

mozesz odkręcić tą przeźroczystą szklankę od tego czarnego pokrętła tam powinien być oring może być ciężko bo ze względów bezpieczeństwa jest to skręcane na kleju .


To nie cieknie między tą bańką a plastikiem a niżej na tym plastikowym gwincie.
Jeżeli tam jest jakiś oring to może da radę wymienić tylko nie wiem czy odkręcając na maksa tą bańkę razem z plastikiem czy mi to wyjdzie. Nigdy tego nie widziałem ani nie rozbierałem a jak będę wykręcał to nie chciałbym tego sp....ić. Jak jest taka możliwość to daj znać. Skoro coś takiego masz to może dodatkowo jakieś wymiary tego oringa? Jeżeli tam jest ? Na zdjęciu zaznaczyłem strzałką miejsce z którego cieknie ale ta strzałka jest mało widoczna.
Pozdrawiam.
  • 0

https://esterownik.pl/sterownik/3909

RBR Ekouniwersal 17kW,sterownik eCoala,ekogroszek,palnik ekoenergia,320m2 18,5x10,5 piętrowy,1/2piwnica,1933budowy,styro dwie ściany 5cm,dwie 10cm,bufor1000L


#12 OFFLINE   tomekb

tomekb

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 941 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kęty
  • Zainteresowania: skup i sprzedaż domen internetowych np:
    http://budynkienergooszczedne.pl/ (Budynki Energooszczędne)

Napisano 28 listopad 2011 - 23:28

Witam , tak tam też powinien być oring , trzeba pierwsze wykręcić go z belki a potem rozkręcić inaczej się nie da , jak znajdę jutro trochę czasu to porobię fotki jak to zrobić ,gorzej jak ten gwint z tworzywa jest wyrobiony .
U nas kompletny przepływomierz z nyplem, praktycznie cały wykonany z mosiądzu oprócz szkiełka ze skalą kosztuje ok 20 zł . Ale nie zawsze pasuje do innych belek niż nasze ,(chodzi o grubość belki ) z tego co wiem kan- term bierze materiał na belki z tej samej huty co nasze to powinno pasować ale gdybyś się decydował to trzeba by ją zmierzyć , pozdrawiam.
  • 0

Sterowanie podłogówki :http://forum.finish-....php?f=54&t=721


#13 OFFLINE   zbigmaz1

zbigmaz1

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 261 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 29 listopad 2011 - 05:54

z tego co wiem kan- term bierze materiał na belki z tej samej huty co nasze to powinno pasować ale gdybyś się decydował to trzeba by ją zmierzyć , pozdrawiam.

Jakie wymiary podać? :D Co mierzyć?:D
  • 0

https://esterownik.pl/sterownik/3909

RBR Ekouniwersal 17kW,sterownik eCoala,ekogroszek,palnik ekoenergia,320m2 18,5x10,5 piętrowy,1/2piwnica,1933budowy,styro dwie ściany 5cm,dwie 10cm,bufor1000L


#14 OFFLINE   tomekb

tomekb

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 941 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kęty
  • Zainteresowania: skup i sprzedaż domen internetowych np:
    http://budynkienergooszczedne.pl/ (Budynki Energooszczędne)

Napisano 29 listopad 2011 - 08:14

Załączony plik  DSCF4574.JPG   51,99 KB   137 Ilość pobrań

Jakie wymiary podać? :D Co mierzyć?:D


  • 0

Sterowanie podłogówki :http://forum.finish-....php?f=54&t=721


#15 OFFLINE   zbigmaz1

zbigmaz1

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 261 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 29 listopad 2011 - 08:23

Tyle mi wyszło.

Załączone pliki


  • 0

https://esterownik.pl/sterownik/3909

RBR Ekouniwersal 17kW,sterownik eCoala,ekogroszek,palnik ekoenergia,320m2 18,5x10,5 piętrowy,1/2piwnica,1933budowy,styro dwie ściany 5cm,dwie 10cm,bufor1000L


#16 OFFLINE   tomekb

tomekb

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 941 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kęty
  • Zainteresowania: skup i sprzedaż domen internetowych np:
    http://budynkienergooszczedne.pl/ (Budynki Energooszczędne)

Napisano 29 listopad 2011 - 10:37

Witam nie będzie pasował, nasz ma grubszą ściankę 42 mm . :mellow:
  • 0

Sterowanie podłogówki :http://forum.finish-....php?f=54&t=721


#17 OFFLINE   zbigmaz1

zbigmaz1

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 261 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 29 listopad 2011 - 15:22

Szkoda. A może wiesz gdzie mogę coś takiego zdobyć? W takich częściach nie mam rozeznanie i nie wiem gdzie szukać.
  • 0

https://esterownik.pl/sterownik/3909

RBR Ekouniwersal 17kW,sterownik eCoala,ekogroszek,palnik ekoenergia,320m2 18,5x10,5 piętrowy,1/2piwnica,1933budowy,styro dwie ściany 5cm,dwie 10cm,bufor1000L


#18 OFFLINE   tomekb

tomekb

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 941 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kęty
  • Zainteresowania: skup i sprzedaż domen internetowych np:
    http://budynkienergooszczedne.pl/ (Budynki Energooszczędne)

Napisano 29 listopad 2011 - 15:56

Witam , dzwoń do Kana ,łaski nie robią jak cieknie to powinni Ci to wymienić od ręki chyba że uznają że instalacja została przegrzana to powinni Ci to sprzedać . A jak Ci nie wymienią to powiedz że pan z firmy Finish - a zamieni się za swoją całą nową belkę z przepływomierzami i bedzie pokazywać jakie buble robią .
A poniżej zrobiłem parę fotek jak to rozebrać . Tak jak pisałem trzeba go wykręcić z belki , następnie zsunąć tą gumową uszczelkę i wykręcić z korpusu , zobaczysz wtedy co się stało . pozdrawiam . Załączony plik  20111129073.jpg   118,65 KB   90 Ilość pobrańZałączony plik  20111129075.jpg   135,83 KB   77 Ilość pobrańZałączony plik  20111129076.jpg   129,54 KB   56 Ilość pobrań
  • 0

Sterowanie podłogówki :http://forum.finish-....php?f=54&t=721


#19 OFFLINE   zbigmaz1

zbigmaz1

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 261 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 29 listopad 2011 - 17:08

Z tego widzę że mogę tą szklankę razem z tym plastikiem wykręcić i wyciągnąć do góry i zobaczyć na te uszczelki. Czy to są jakieś specjalne uszczelki czy zwykłe oringi? Jak są zwykłe to się zabawię i to rozbiorę a nie będę się jeszcze denerwował rozmowami z tym gosciem. Gdzieś tu na forum czytałem że też ktoś chciał wymienić i nie dało rady tylko zakup całej belki z rotametrami. :blink:
Serdeczne dzięki za pomoc.
Pozdrawiam
  • 0

https://esterownik.pl/sterownik/3909

RBR Ekouniwersal 17kW,sterownik eCoala,ekogroszek,palnik ekoenergia,320m2 18,5x10,5 piętrowy,1/2piwnica,1933budowy,styro dwie ściany 5cm,dwie 10cm,bufor1000L


#20 OFFLINE   mironw

mironw

    Doświadczony Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 582 postów

Napisano 29 listopad 2011 - 19:58

tomekb a jakby dotoczyć podkładki 1.5mm i dołożyć oringi to chyba gwintu by wystarczyło , a co mosiądz to - wytrzymałość ,
Załączony plik  Rotametr zbigmaz1.JPG   64,41 KB   45 Ilość pobrań