Skocz do zawartości

dareg6

Rekomendowane odpowiedzi

witam wszystkich

jestem nowy na forum ale widzę ze to fajna sprawa mam problem z piecem pali sie w nim jak chce wydaje mi sie ze pan w sklepie go przechwalił szkoda było wydawac kasy na ten piec

teraz czytając wasze forum wybrał bym inny np. herkulesa ale trudno człowiek uczy sie na błedach

czy moze ktos tutaj ma taki piec i morze cos napisac o nim jak mu sie sprawuje

mam 120m dom ocieplony nowe okna plastikowe a do pieca chodze bardzo czesto zawor 4 drogowy tez jest ale piec mimo nastaw pali sie jak mu sie podoba

probowałem juz wszystkiego ale chyba jedyne rozwiązanie to wywalic go z kotłowni i kupic nowy byłbym wdzieczny o opiniach o tym piecu

pozdrawiam wszystkich i z góry dziekuje za odp.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj.

 

Proszę podaj dokładniej jaki to jest piec, jaki podtyp, czy to jest np piec Ekocentr Carbomix 20kw EKPD NM, czy inny? Firma produkuje kotły zasypowe i z podajnikiem o tej mocy.

 

Myślę, że jak podasz więcej danych (przy okazji jaki jest komin), to znajdziesz, kogoś, kto podzieli się uwagami, jak w piecu najlepiej palić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tak to Ekocentr Carbomix 20kw EKPD NM jesli chodzi o komin to jest nowy przepustowosc jest ok wys. 6m-6.5m teraz z dokładnoscią do centymetra nie wiem

Chodzi o to ze kazdy co innego mowi

ja zasypując piec puszę go pilnowac bo piec albo bedzie palił albo zagotuję mi wodę poprostu strach wyjechac z domu bo nie wiadomo co sie stanie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ogólnie widzę ze bardzo mało ludzi ma ten piec chyba zrobiłem błąd kupując go piszecie tu o piecach ktore palą b dobrze chodzi o to zebym w swoim piecu ustawił tm np. 65 na piecu i ta temperatura sie trzymała choc kilka godzim a zasyp ma niemały ale w moim jak bym zasypał go tak jak piszą w instrukcji to po rozpaleniu temperature miałbym 120c więc muszę zsypywac go po troszku i chodzic sprawdzac jak za mono przymknę czopuch to sie zadymi i temp. będzie spadac a wentylator chodzic bedzie nawet cała dobe i go nei rozmucha myslałem morze ze jest za słaby

i wydje mi sie ze nie odpowiednio jest dopasowany aby dmuchac pod palenisko, on dmucha tylko z przodu a nie pod całe mysle ze zle to panowie przemysleli według mnie powiniem byc mocniejszy aby nie musiał dmuchac cały dzien nie wiem co mam robic ?

Liczę ze ktos podzieli sie spostrzerzeniami chyba ma ktos taki piec i napisze czy u niego dzieje sie tak samo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie miałem takiego pieca, jednak wydaje mnie się , że piec, jak piec - nie jest zły. Po prostu będziesz musiał się nauczyć się palić. Z tego, co widziałem w google to raczej na pewno piec górnego spalania. Miałem tego typu dwa o różnej mocy w mojej kotłowni i każdy wymagał nieco innej techniki palenia.

Żeby nie rozwlekać

- piszesz, że przy pełnym zasypaniu piec ma tendencje do większego rozgrzania, niż chcesz. Chyba chodzi o to, że wentylator cały czas pracuje, nawet powyżej temperatury zadanej.

 

Najczęstsze przyczyny:

- uszkodzony czujnik temperatury, lub stycznik od wentylatora w sterowniku w sterowniku (cały czas w stanie zamkniętym).

- czujnik temperatury w niewłaściwym miejscu (np wypadł)

- złe nastawy

- jeśli piec przy takim kominie "przeciąga", przy wyłączonym wentylatorze to powodem może być "fałszywe powietrze" (np jakiś otwór w popielniku, lub nieszczelne drzwiczki).

 

 

 

Tak przy okazji - w piecu górnego spalania warto nauczyć się palić "od góry". Z powodzeniem można wtedy palić bez bajerów elektronicznych.

 

Podaj typ sterownika zamontowany w piecu, to zobaczymy, jakie on ma możliwości.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W drzwiczkach górnych jest taki regulowany otwór.

Nasyp węgla po te drzwiczki, na to rozpałka, dla pewności jeszcze z pół szufelki węgla.

Podpal.

Wyreguluj górny nawiew, by dochodziło powietrze.

Nie włączaj wentylatora. Co do dopływu powietrza od dołu - musisz sam ocenić - czy i na ile będzie trzeba doprowadzić. Dym nie może być czarny.

Staraj się utrzymać na kotle powyżej 55 st.C.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzięki za podpowiedzi staram sie miec na piecu około 65 C ale u mnie to nie wychodzi sterownik ma małe morzliwosci jakiś foster

ma tylko czas przedmuch czas po miedzy przedmuchmi(od1.0-9,9 )min to jest dla mnie zagadka jak oni piszą 9 mnim i 9 sek czy ile? bo nie bardzo rozumiem u nich sekundy są do 90 przeciesz min ma 60 sek

obroty min i obrtoty max oraz nastawa

pompa załancza sie przy 35C piszesz zeby uchylic na drzwiczkach te wloty ale jak je uchyle to cały dym wylatuje na zewnątrz a nie w komin mam nadzieję ze cos sie zmieni i będzie ok

jak narazie to siedzę przy piecu zamiast przed tv a tak go zachwalali a zeby było ciepło całą noc to mogę tylko pomarzyc

http://www.foster-pleszew.com.pl/index.php?navi=inv&cid=0&pid=2

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.Jeżeli jest na czopuchu przepustnica otwórz na maksa, wentylator na minimum jeżeli dalej będzie dym wydosyawał się przez drzwi zasypowe zasłoń mu wlot powietrza np na1/2.Ten typ palenia czyli od góry umożliwia stałopalność conajmniej 18 godzin. Powodzenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli to jest regulator Alfa, to ma możliwość regulacji obrotów dmuchawy. Pewnie teraz są za szybkie.

Z tego, co piszesz, że wali dym, to znaczy, że może trzeba zacząć od ustawienia na mniejsze obrotów maksymalnych dmuchawy. Nie wykluczone, że masz ustawione na max.

Ja miałem w kotle górnego spalania obroty wentylatora ustawione (przyrównując do skali twojego regulatora) między 2, a 3. Ustaw na początek na 3 , a jeśli wydadzą się jeszcze za duże, to zmniejsz na 2 lub 1.

Sprawdź, gdzie jest czujnik temperatury, czy we właściwym miejscu. Swoją drogą spróbuj rozpalić również tak jak sugerowałem bez włączonej dmuchawy paląc od góry.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzięki za podpowiedzi staram sie miec na piecu około 65 C ale u mnie to nie wychodzi sterownik ma małe morzliwosci jakiś foster

ma tylko czas przedmuch czas po miedzy przedmuchmi(od1.0-9,9 )min to jest dla mnie zagadka jak oni piszą 9 mnim i 9 sek czy ile? bo nie bardzo rozumiem u nich sekundy są do 90 przeciesz min ma 60 sek

obroty min i obrtoty max oraz nastawa

pompa załancza sie przy 35C piszesz zeby uchylic na drzwiczkach te wloty ale jak je uchyle to cały dym wylatuje na zewnątrz a nie w komin mam nadzieję ze cos sie zmieni i będzie ok

jak narazie to siedzę przy piecu zamiast przed tv a tak go zachwalali a zeby było ciepło całą noc to mogę tylko pomarzyc

http://www.foster-pleszew.com.pl/index.php?navi=inv&cid=0&pid=2

Witam

W tym kociólku musisz palic codziennie od nowa.Czyli zasypujesz kociolek węglem i na góre kładziesz gazety kartoniki drobne i grube drewno podpalasz.

Czekasz aż się dobrze rozpali i odpalasz sterownik do pracy a zamykasz kocioł musi być szczelny.

Nastawiwiasz dmuchawe na jakieś 30 % a przedmuch najlepiej na węglu wyłaczyć lub dać bardzo rzadki i krótki

Nastawa temp. minimum to 55*C I czopuch otwarty na maxa.

Jeszcze musisz dopasować powietrze wtórne do dopalania gazów tak aby dmuchawa nie wydmuchiwała dymu na kotłownie a jak przystawisz jakiś dym to przy dmuchawie ma go wciagać do pieca.

To bedziesz miał podstawy do nauki a resztę dopasujesz sam do piec i obiektu jaki grzejesz

Pompe możesz sobie zrobić na 40*c wtedy piec nie będzie mielil w tej niższej temperaturze

Warunek piec musi być szczelny i musi mieć też klapke pod dmuchawą która odcina dopływ tlenu jak wentylator nie pracuje

PozdrA

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam ponownie klapkę mam zamkniętą pod dmuchawą niewiem tylko( robogaz ) o jakiej pompie mowisz co mam ustawic na 40*C?

bardzo wam dziękuję za podpowiedzi nie sądziłem ze znajdę tylu ludzi ktorych będzie to obchodzic a jednak znajdą się ok ludzie

mam pompę alfa 2 mam ustawioną na drugim biegu czyli (ona pokazuje w watach) 16 wat

chodzi mi czy powinna chodzić szybciej czy wolniej np.5wat jej max to 22wat

http://net.grundfos.com/doc/webnet/poweredby/gpl/homeowner_alpha2.html

niewiem dlaczego piszą ze bierze do 45 wat u mnie najwięcej 22 wat co jest lepszym rozwiązaniem

jeszcze jedna sprawa mam bojler 120 L i naczynie przepompowe czy wy terz co jakis czas musicie dopompowywać powietrze do niego

dzieje sie to szczegolnie gdy piec wygasa

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolega pisze o pompie c.o.

A jeśli chodzi o ubytek powietrza w naczyniu przeponowym, może zaworek na wentylu przepuszcza?

Po dopompowaniu sprawdź na ślinę, tak, jak to się robi po pompowaniu kół.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam ponownie klapkę mam zamkniętą pod dmuchawą niewiem tylko( robogaz ) o jakiej pompie mowisz co mam ustawic na 40*C?

bardzo wam dziękuję za podpowiedzi nie sądziłem ze znajdę tylu ludzi ktorych będzie to obchodzic a jednak znajdą się ok ludzie

mam pompę alfa 2 mam ustawioną na drugim biegu czyli (ona pokazuje w watach) 16 wat

chodzi mi czy powinna chodzić szybciej czy wolniej np.5wat jej max to 22wat

http://net.grundfos.com/doc/webnet/poweredby/gpl/homeowner_alpha2.html

niewiem dlaczego piszą ze bierze do 45 wat u mnie najwięcej 22 wat co jest lepszym rozwiązaniem

jeszcze jedna sprawa mam bojler 120 L i naczynie przepompowe czy wy terz co jakis czas musicie dopompowywać powietrze do niego

dzieje sie to szczegolnie gdy piec wygasa

chodzi o ustawienie temperatury załanczania pompy na sterowniku.jest taka funkcja

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam

z tego co sie zorientowałem to nie idzie przestawic temperatuty załanczanie pompy na 40*C tutaj jest juz ustawiona na stałe 35*C ale jeszcze sie dokładnie zorientuje a co do naczynie wyrownawczego (przeponowego) chyba poprawnie napisałem ale mogę sie mylic to sprawdzałem na tzw. śline i nie widac było zeby przepuszczało myślałem ze poprostu tak musi być ale jak juz zauwazyłem to tutaj mogę zasiegnąć bardzo dobrych opini i nikt nie wciska kitu tak jak w sklepie byle coś sprzedac

w poscie pisałem tez o pompie alpha2 czy coś mozecie mi napisać jakieś wasze spostrzezenia?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli to jest naczynie przeponowe białe, to jest w obwodzie wody użytkowej. To jest osobny temat i nie wiele ma wspólnego z piecem.

Zakładam, że masz c.o. w układzie otwartym, bo takie najczęściej montuje się w Polsce. Jeśli to układ zamknięty to naczynie przeponowe powinno być w zasadzie czerwone.

Możesz na tym etapie poznawania kotła nie przejmować się ustawieniami i typem pompy.

 

Naucz się najefektywniej palić w kotle, Obroty wentylatora to ważne, pozostałe nastawy sterownika zostaw na później..

Upewnij się, czy masz czujnik temperatury we właściwym miejscu,

Czy wskazania czujnika temperatury pokrywają się z rzeczywistą temperaturą na wyjściu z kotła,

Jeśli wentylator nie reaguje na zmianę nastawień obrotów, to sprawdź, czy nie są pozamieniane wyjścia na pompę i wentylator (piszesz, że pompa pobiera mniej mocy, niż by wynikała to z jej parametrów).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

w tej kwesti wszystko jest ok pompa i wentylator sa podłączone prawidłowo sprawdzałem kilka razy chodziło mi raczej czy ta pompa powinna chodzic wolniej czy szybciej jaką nastawę ustawic jaka będzie najbardziej odpowiednia

ja mam naczynie przeponowe koloru białego to jest układ otwarty zbiornik wyrownawczy mam na strychu w nawyzszym punkcie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wydaje mi się że gdzieś u ciebie jest problem w podciąganiu lewego powietrza.

Albo drzwiczki sznury- albo zle wyregulowana klapka pod dmuchawą-albo zbyt duzy nadmuch - alboo PW zbyt mocno otwarte.

Innej możliwosci nie ma

Chyba że masz tak słaby odbiór ciepła na grzejnikach i kocioł sam grzeje siebie lub też jest cos nie tak z tą pompą?

Bo jeżeli jest zrobione wszystko tak jak napisałem wczesniej to przy braku nadmuchu może podnieść zadaną najwyżej o 5 *C a przeważnie wychodzi o 2*C i schodzi o 3 *C na węglu.

Pozatym piec na węglu jest bardzo stabilny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

robogaz

zrobiłem dzisiaj wszystko tak jak napisałes ale zamiast 55 *C na piecu mam 75*C i co teraz nie chce miec az tak gorąco teraz w domu

co robić??????????????

To pomału zaczyna się kilka spraw wyjaśniać. Przynajmniej z naczyniem przeponowym. Puki co, możemy sobie ten temat odpuścić.

Sądzę, że udało ci się zmniejszyć również obroty dmuchawy.

 

Jeśli zadałeś na kotle temperaturę 55 st.C., to po jej przekroczeniu wentylator powinien się wyłączyć. Jedynie mają następować okresowo przedmuchy w tempie przez ciebie zadanym (wentylator ma się włączać co x minut na y sekund).

Jeśli wentylator włącza się np co minutę na 30 sekund, to zdecydowanie za często. Dla odmiany ustaw czas przerwy jak najdłuższy i czas przedmuchu jak najkrótszy. Jeśli zacznie przygasać zmieniaj nastawy w drugą stronę.

Te zmiany muszą doprowadzić do uregulowania pracy kotła,

ale pod jednym warunkiem: tak, jak pisał @robogaz UKŁAD MUSI BYĆ SZCZELNY!!!.

Szczelnie domknięte drzwiczki oraz opadająca klapka w dmuchawie, szczelna komora popielnika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam tak zrobiłem jak mi radziliscie nastawiłem 55*C i poszło do 75 a nastepnie do 85 wentylator z przedmuchami wcale nie był włączony zadnych przedmochow poprostu zero klapka od wentylatora jedynie była otwarta i komin na max tak jak wczesniej kazaliscie

piec długo teraz trzyma od rana nic nie dokładam chodze tylko sprawdzac co sie dzieje przyznam ze sie wystraszyłem nie chce zeby mi sie gotowało zona wyzywa ze dzisiaj przesadziłem w domy szło zwariowac z gorączki cos tu jest nie tak mnie tez dziwią takjie skoki temperwtur a moze coś z piecem nie tak?

jak zobaczyłem 85 na piecu zamknełem klapkę na kominie i klapkę na wentylatorze zwiekszyłem pompę na najszybsze obroty w moim przypadku 22 waty

i szybko przekreciłem zawor aby poszło na grzejniki wiecej ale nie o to ma w tych chodzic mam racje

to musi chodzic tak ustawiam 65 na piecu skok tak jak kolega napisał 2-3 stoni roznicy zawor ustawiony odpowiedno na grzejniki aby było ok w pokojach np.50stopni

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

moze rzeczywiscie bierze jakies lewe powietrze tylko gdzie wydaje mi sie ze jest szczelny

palę w nim dopiero drugi sezon bez wiekszych osiągnięc

musze go rozpracowac nie poddam sie albo on albo ja

ostatecznosc to wyleci z kotłowni muszę miec pewnosc do do pieca np. jak wychodze z domu wyjadz np. do rodziny a w tym wypadku niczego nie jestem pewny

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam tak zrobiłem jak mi radziliscie nastawiłem 55*C i poszło do 75 a nastepnie do 85 wentylator z przedmuchami wcale nie był włączony zadnych przedmochow poprostu zero klapka od wentylatora jedynie była otwarta i komin na max tak jak wczesniej kazaliscie

piec długo teraz trzyma od rana nic nie dokładam chodze tylko sprawdzac co sie dzieje przyznam ze sie wystraszyłem nie chce zeby mi sie gotowało zona wyzywa ze dzisiaj przesadziłem w domy szło zwariowac z gorączki cos tu jest nie tak mnie tez dziwią takjie skoki temperwtur a moze coś z piecem nie tak?

jak zobaczyłem 85 na piecu zamknełem klapkę na kominie i klapkę na wentylatorze zwiekszyłem pompę na najszybsze obroty w moim przypadku 22 waty

i szybko przekreciłem zawor aby poszło na grzejniki wiecej ale nie o to ma w tych chodzic mam racje

to musi chodzic tak ustawiam 65 na piecu skok tak jak kolega napisał 2-3 stoni roznicy zawor ustawiony odpowiedno na grzejniki aby było ok w pokojach np.50stopni

nie rozumiem jakto zamknelem klapke na wentylatorze? Co ty ja sam otwierasz i zamykasz?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mam taką przesłone na wentylatorze była cały czas otwarta myślałem ze tak musi byc widze ze to ja zle was zrozumiałem

po pytaniu zadanym przez ciebie widze zo to to jest przyczyną???

jutro będę miał ją zamkniętą zobaczę co będzie sie działo

A co z przesłoną na czopuchu ma być otwarta czy zamknięta ?

czy jak będzie otwarta na max czy nie bedzie za duzo ciepła uciekało w komin???

proszę o odp będę niezmiernie wdzięczny jeśli uda mi sie dopracowac przy waszej pomocy ten chol....... piec

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.Jeżeli masz tylko przesłonę na wentylatorze a nie masz klapki z przeciw wagą która sama się zamyka gdy wentylator zwalnia to jest właśnie przyczyna podbijani temperatury.

Jeżeli są silne wiatry przesłone zamknij na 99% a czopuch w miare uznania tak żeby się nie dymiło.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.