Witam. Mój problem - niestety ciągle nie rozwiązany, wygląda następująco:

Mam mieszkanie o pow. 25m2, grzejnik w kuchni(4m2), łazience(4m2) i pokoju(15m2), Piec - Semia F21, mam go już rok i niestety jest to pierwsza zima, którą miałem okazję "przeżyć" z tym własnie piecem. Problem zaczął się gdy temperatura na dworze spadła poniżej -10st. Piec po prostu jakby ubzdurał sobie, że grzeje do 17st i koniec. Na regulatorze (ExaControl E) mam ustawione na 22st. Gdy temperatura na dworze wzrazta i jest 0 a nawet dodatnia wtedy zaczyna działać prawidłowo. Jedną ścianę budynku mam narożną, wiadomo - straty ciepła są ale żeby piec chodził co 15minut, pożerał 150m3 miesięcznie i nie dogrzał do temp.22st? Czy ktoś ma podobny problem? Ewentualnie jakies rozwiązania? Może ktoś już sie z tym uporał. Dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

21kW mocy na 25m2 (???) i temperatura 78 C !? Przy 100% mocy tym kotłem można bez problemy ogrzać 8 mieszkań po 25 m2, a przy mocy minimalnej 8,5 kW można ogrzewać 3 mieszkanka tej wielkości. Pewien jesteś że takie są ustawienia kotła? Przyczyna twoich problemów jest prawdopodobnie termostat pomieszczenia. Napisz coś więcej o miejscu montażu termostatu pomieszczenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak mi ustawił serwisant... Piec na gwarancji jest! I wiecie co mi powiedział? Że jeżeli piec dał na maxa (moc) i temp na 78st. i nie dogrzewa mi mieszkania (25m2) to-piec mam za słaby! Mi sie wydaje, że zbyt duże straty ciepła są, mieszkanie na samej górze, dwie ściany "gołe"(mieszkanie na rogu bloku), blok nie ocieplony.

W załączniku moje mieszkanie, umiejscowienie grzejników na niebiesko, piec żółty, ExaControl na czerwono.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak mi ustawił serwisant... Piec na gwarancji jest! I wiecie co mi powiedział? Że jeżeli piec dał na maxa (moc) i temp na 78st. i nie dogrzewa mi mieszkania (25m2) to-piec mam za słaby! Mi sie wydaje, że zbyt duże straty ciepła są, mieszkanie na samej górze, dwie ściany "gołe"(mieszkanie na rogu bloku), blok nie ocieplony.

W załączniku moje mieszkanie, umiejscowienie grzejników na niebiesko, piec żółty, ExaControl na czerwono.

Jeszcze jedno pytanko, jak rozumieć tabelkę z instrukcji obsługi 7.4?

post-25454-0-66878800-1296978661_thumb.jpg

Edytowane przez thomask7
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Kolego, najpierw trzeba znaleźć przyczynę a wydaje mi sie, że błądzimy po omacku.

 

Jeśli jest tak jak podejrzewasz, ze wychładzają się za bardzo nieocieplone ściany, to powinno to wyglądać tak:

Na sterowniku pokazane mniej niż zadana (np. 19 przy zadanej 22) a grzejniki gorące na maxa. I temp. pomieszczenia nie rośnie godzinami.

Prawdę mówiąc nie wydaje mi się to możliwe.

 

Podejrzewam raczej sytuację:

Sterownik pokazuje jak poprzednio (19/22) ale grzejniki grzeją słabo i nie wzrasta ich temperatura przez całe godziny.

 

Sprawdź to lub sobie przypomnij i napisz jak jest.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Na sterowniku pokazane mniej niż zadana (np. 19 przy zadanej 22) a grzejniki gorące na maxa. I temp. pomieszczenia nie rośnie godzinami.

Prawdę mówiąc nie wydaje mi się to możliwe.

 

 

Na sterowniku zadaną temperaturę mam 22st a jest ciągle 19, czasem przy -10stopni na dworze spada do 17,5. I tak jak piszesz, temperatura nie rośnie godzinami, dniami,tygodniami. Sprawdzałem od połowy grudnia do połowy stycznia. A grzejniki gorące. Nawiewniki ciśnieniowe nawet pozamykałem, kratki wentylacyjne też by sprawdzić czy temp.wzrośnie. Wzrosło może o 1st ale wentylacja i nawiewniki muszą być otwarte, wiadomo dlaczego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na sterowniku zadaną temperaturę mam 22st a jest ciągle 19, czasem przy -10stopni na dworze spada do 17,5. I tak jak piszesz, temperatura nie rośnie godzinami, dniami,tygodniami. Sprawdzałem od połowy grudnia do połowy stycznia. A grzejniki gorące.

Jak masz grzejniki cały czas gorące (warto podać jaką mają wówczas temperaturę - powinie to pokazywać kocioł) a temperatura pomiszczeń nie wzrasta, to ustawienia już Ci nic nie pomogą.

Po prostu grzejniki są źle dobrane. Jest ich za mało lub są zbyt słabe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

150 m3 gazu na miesiąc, 25 m2 powierzchni, kaloryfery gorące. Stąd średnia 5 m3 gazu dziennie.

Jedyne rozsądne wyjście, to docieplić mieszkanie, powymieniać okna, jeśli wiatr hula po domu.

Możesz zwiększyć powierzchnię oddawania ciepła dodając parę grzejników i piec podoła na pewno, ale wzrosną koszty ogrzewania.

Poprzedni piec prawdopodobnie miał inne nastawy - o kilka stopni wyższą temperaturę na wyjściu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Okna nowe. Co do grzejników, nie wiem czy wiesz jak wygląda kawalerka?! Gdzie mam dac te grzejniki? Chyba na sufit :D Piszesz "poprzedni piec" - nie miałem wcześniej pieca. Było tu ogrzewanie - piec kaflowy. Ale wracając do tematu, piec ustawiłem na moc minimalną ale podkręciłem temperaturę na max. Póki co wszystko działa, a było -8st. Ciekawe...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.