Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem Dość Nie Typowy


witgit

Rekomendowane odpowiedzi

Dzień dobry.

Posiadam kocioł miałowy 9Kw (1,2 mkw) firmy MAR-Metpol , który ogrzewa mieszkanie 51m2. Kocioł kupiłem razem ze sterownikiem alfa firmy Foster oraz z dmuchawą firmy MplusM model WPA 120. Otóż problem występuje z hałasem emitowanym przez dmuchawę na wolnych obrotach, w takich bardzo często pracuje. W mieszkaniu , które jest nad piwnicą słychać buczenie startującej dmuchawy. Dmuchawa pracuje na 1 biegu skali sterownika gdy palę drzewem i maksymalnie na 6 biegu gdy palę miałem. Skala sterownika jest od 1 do 12. Dmuchawa buczy gdy pracuje na takich obrotach. Czy istnieje sposób na zlikwidowanie buczenia rozpędzającej się dmuchawy i pracującej na niskich obrotach? Dlaczego słyszę hałas w domu? Kocioł mam podłączony na sztywno z kominem , czy hałas może przenosić się przez czopuch do komina. Myślałem na wycięciem betonu po 1cm po obwodzie czopucha i nabicia tam sznura uszczelniającego. Nie wiem co robić.

Proszę o poradę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dmuchawa przestaje buczeć na za wysokich dla mnie biegach. Kupić dmuchawę o innych parametrach?

Jaka typu dmuchawa była by najcichsza ?

Buczenie buczeniem, a to że słychać u góry, to inna sprawa.

Sprawdź jak masz ją połączoną z resztą.

Powinna mieć 2 podkładki: gumową i korkową.

Dodatkowo można dołożyć niemetalowe podkładki do tych 4 śrub mocujących.

Zwróć na to uwagę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Buczenie buczeniem, a to że słychać u góry, to inna sprawa.

Sprawdź jak masz ją połączoną z resztą.

Powinna mieć 2 podkładki: gumową i korkową.

Dodatkowo można dołożyć niemetalowe podkładki do tych 4 śrub mocujących.

Zwróć na to uwagę.

 

Hmm, pod dmuchawą była tylko gumowa uszczelka chyba do okien i nic więcej.

 

tylko czy masz sterowanie np.liniowe

 

Tego nie wiem , jak można to sprawdzić?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hmm, pod dmuchawą była tylko gumowa uszczelka chyba do okien i nic więcej.

 

 

 

Tego nie wiem , jak można to sprawdzić?

Liniowa to znaczy z miękim startem czyli rusza od zera pomalutku a nie od razu mocno

W twoim przypadku jest zbyt mocna dmuchawai to wszystko.

PS. a jaki jest sterownik? bo może nie ma miękiego startu tylko biegi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sterownik to Alfa firmy Foster. Startuje z bardzo wolnych obrotów i długo się buja, co za tym idzie buczy. Nie ma pośrednich biegów tylko płynne przejścia na wyższe obroty. Buczy nawet na 6 w skali 12 stopniowej.

 

Pisałem w tej sprawie do producenta dmuchawy MplusM . Proponują mi dmuchawę WPA-05. Ma mniejszą wydajność i mniejsze obroty.

Co sądzicie Panowie ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.