Witam,

 

to mój pierwszy sezon z własnym ogrzewaniem (po przeprowadzce z bloku). Mam piec na Eko-groszek z podajnikiem i retortą.

piec jest podłączony w układzie otwartym, grzejniki w zamknietym a obwody są połączone poprzez wymiennik ciepła.

Dodatkowo jest sterowanik pokojowy podłączony.

Mój problem polega na tym, że gdy temp w domu osiągnie ustawioną na sterowniku temperaturę sterownik pieca wyłącza pompy co, wentylator i podajnik groszku. Od tego momentu temperatura wody co w piecu (w ciagu godziny) wzrasta ok. 20 stopni (co czasami uruchamia alam ogranicznika temp w kotle). Czy to jest normalne zjawisko taki wzrost o 20stopni? Normalnie to trzeba mocno palić aby podgrzać wode w piecu o tyle stopni a tu przy lekko tlącym się weglu taki efekt?

Jak mozna temu zaradzić?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

klapka przy wentylatorze jest ustawiana ręcznie i jest lekko uchylona

jeżeli to jest normalne zjawisko to przy, zalecanej przez producenta pieca, temperaturze wody powyżej 65 stopni - temperatura w okresie bezczynnosci kotła wzrasta do ok 85 i wlacza sie denerwujacy alarm B)

przy jakiej temperaturze normalnie powinien wlaczac sie alarm ogranicznika temp ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj,

 

Powodów może być kilka, z tym co się spotkałem to

1. Nieodpowiedni węgiel, tworzy masę żaru, który utrzymuje zbyt dużą temp. w trybie podtrzymania (Bogdanka)

2. Zbyt duże porcje podawanego paliwa i efekt j/w

3. Klapka wentylatora nie zamyka się po wyłączeniu wentylatora (błąd), dostaje się powietrze i.....j/w

Może być inna nieszczelność. A może nie masz klapki przy wentylatorze (nie myl z przysłoną).

4. Duży wiatr i porusza klapką która przepuszcza niekontrolowane powietrze (zawsze jak jest silniejszy wiatr zamykam okno w kotłowni).

 

Pozdrawiam

jw

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie również włącza się alarm przy 85*C

Kocioł pracuje ze stałą 66*C, standardowo dobija do 68-69, przy silniejszych wiatrach nieznacznie przekracza 70.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj,

 

Powodów może być kilka, z tym co się spotkałem to

1. Nieodpowiedni węgiel, tworzy masę żaru, który utrzymuje zbyt dużą temp. w trybie podtrzymania (Bogdanka)

2. Zbyt duże porcje podawanego paliwa i efekt j/w

3. Klapka wentylatora nie zamyka się po wyłączeniu wentylatora (błąd), dostaje się powietrze i.....j/w

Może być inna nieszczelność. A może nie masz klapki przy wentylatorze (nie myl z przysłoną).

4. Duży wiatr i porusza klapką która przepuszcza niekontrolowane powietrze (zawsze jak jest silniejszy wiatr zamykam okno w kotłowni).

 

Pozdrawiam

jw

 

czytając pkt.3 to faktycznie miałem na mysli przesłone wentylatora. Gdzie i jak sprawdzić klapkę wentylatora ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zazwyczaj pomiędzy wentylatorem, a.... u mnie to element podajnika, ale nie wiem jak jest u Ciebie. Po zdjęciu wentylatora widać wspomniana klapkę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.