Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Układ Kotłowni I Instalacji - Wątpliwości


Robert0101

Rekomendowane odpowiedzi

Witam. Użytkuję już drugi sezon instalację CO. Podstawowe zasilanie to kocioł węglowy, a w cieplejsze dni kominek z płaszczem. Schemat w załączniku - (przepraszam, że mogłem skaleczyć symbole graficzne, ale zrobiłem legendę).

Oczywiście kilka mniej istotnych szczegółów pominąłem jak np. zawór bezpieczeństwa przy wymienniku wody użytkowej itp. Całość wykonana z rur Cu 28mm. Tylko przy piecu ten odcinek z zaworem różnicowym ok 1,2m nad piec wykonana z rury 2" lub nawet większej. Właściwie wszystko działa ok, ale jedna rzecz mnie niepokoi. Z rury w naczyniu przelewowym na strychu ciągle leci woda. Jest to szczególnie w nocy niepokojące. Człowiek myśli czy na pewno leje się do środka :(. Druga sprawa to jeden kaloryfer mam w pomieszczeniu nad garażem. Chociaż sufit garażu jest wyizolowany i w posadzce jest również izolacja jest to pomieszczenie dość chłodne. Do kaloryfera od rozdzielacza jest ok 5m rurek pex 15. Mam wrażenie, że nie dochodzi do niego tyle ciepła ile powinno. Nie wiem czy dobrze rozumuję, ale zamiast woda porządnie iść przez chociażby ten kaloryfer leci z rury w naczyniu przelewowym i wraca do pieca. Kaloryfer grzeje tylko górą chociaż głowica odkręcona na max, a na piecu ponad 60'. Proszę o sugestie. Pozdrawiam, Robert.

co.bmp

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zmniejsz wydajność pompy, zapewne przelewa Ci się woda poprzez rurę bezpieczeństwa i wraca do instalacji poprzez rurę wznośną. Jedyna zaleta tego to fakt, że naczynie jest podgrzewane i nie zamarznie na strychu :(

Masz zapewne zawory termostatyczne na grzejnikach i w chwili gdy się zaczynają dławić przepływ to woda przez naczynie przelewa się bardziej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pierwszy raz widzę takie dziwne podłączenie naczynia wyrównawczego. Rura od zasilania powinna być podłączona do naczynia od dołu. Rura od powrotu w ogóle nie powinna być podłączona do naczynia. W tej chwili naczynie działa jak kolejny grzejnik (ma zasilanie i powrót). Najprawdopodobniej jest to przyczyną chłodnego grzejnika - bo woda pójdzie najłatwiejszą drogą.

 

Napisz, czy ten grzejnik w garażu jest gorący (cały, czy tylko u góry)

 

Pomijając to, wydaje mi się, że jest za wysoko ustawiony pływak w tym naczyniu. Jak rozpalasz w piecu woda rozszerza się i wylewa nadmiar do kanalizacji. Jak zaczyna stygnąć to woda zmniejsza objętość pływak opada i dopuszcza wodę do naczynia. Ponadto pompa pchając wodę pcha ją też do naczynia i stąd odgłos lecącej wody.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

masz racje,kocioł z naczyniem nie jest podpiety bezposrednio(zasilanie).ale jest druga rura więc w razie czego nie wybuchnie,jeśli zwrotny sie rozpłaszczy i przytka rure to nadmiar ciśnienia ujdzie do naczynia przez powrot.za to kominek jest bezposrednio.nie ma co straszyć chłopa,co nie zmienia faktu że nie jest to zgodne z normą..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

z której rury leci ta woda,przelewowej do kanalizy czy z zasilającej do naczynia?

leci z zasilającej do naczynia, do kanalizacji nic nie leci, obserwowałem, stan wody utrzymuje się OK nie przelewa się i nie dopuszcza także pływak wydaje mi się, że tez jest w odpowiednim położeniu, jest ponad połowa wody w naczyniu i tak trzyma

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pierwszy raz widzę takie dziwne podłączenie naczynia wyrównawczego. Rura od zasilania powinna być podłączona do naczynia od dołu. Rura od powrotu w ogóle nie powinna być podłączona do naczynia. W tej chwili naczynie działa jak kolejny grzejnik (ma zasilanie i powrót). Najprawdopodobniej jest to przyczyną chłodnego grzejnika - bo woda pójdzie najłatwiejszą drogą.

 

Napisz, czy ten grzejnik w garażu jest gorący (cały, czy tylko u góry)

 

Pomijając to, wydaje mi się, że jest za wysoko ustawiony pływak w tym naczyniu. Jak rozpalasz w piecu woda rozszerza się i wylewa nadmiar do kanalizacji. Jak zaczyna stygnąć to woda zmniejsza objętość pływak opada i dopuszcza wodę do naczynia. Ponadto pompa pchając wodę pcha ją też do naczynia i stąd odgłos lecącej wody.

Grzejnik jest momentami nawet gorący ale tylko u góry. Nigdy nie udało mi się go rozgrzać całego. Pozostałe grzejniki też może nie grzeją w 100% całe, ale to mniejszy problem bo w pomieszczeniach jest ciepło i głowice odcinają kaloryfery w odpowiednim momencie. Ten konkretnie jedyny stanowi problem bo pomieszczenie często trzeba dogrzewać elektrycznie. Jesli chodzi o pływak jest OK, na pewno woda nie przelewa się do kanalizacji, po prostu krąży.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no wiec jest tak jak pisze Digitrax,to nie szkodliwe zjawisko,nie przejmuj się.a czy to przelewanie jest az tak dokuczliwe?to naczynie znajduje sie w jakims pokoju na strychu?można by te rure bezpieczenstwa wpiać gdzieś pomiędzy kotłem a pompą.ucichnie w naczyniu i bedzie zgodnie z normą

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.