Witam,

 

Mam problem z doborem instalacji do myjni ręcznej. Potrzebuję ogrzać halę ok. 150mkw i pomieszczenie ok. 20m do tego potrzebuję dużo ciepłej wody wykorzystywanej cały czas.

 

pobór wody ok 200 400 l na godz, pomieszczenie będzie co jakiś czas na parę sekund otwierane (żeby tylko auto wjechało)

 

Prośba o podpowiedz jak to zrobić najprościej i w miarę niedrogo oraz przy niedużych gabarytach

 

Myślałem o:

kozie (piecu)+podkowa ale nie wiem jak i czy da rade

piecu,nagrzewnicy na olej opałowy też z podkową, czy da się to jakoś dobrać?

kominku kozie z wymiennikiem (spalinowym)- na komin, wymiennikiem płytowym (ile płyt) do tego boiler ?litrów

 

proszę też o parametry tzw ile kW mają mieć urządzenia, ile litrów powinien mieć bojler na jakich rurkach powinna być instalacja itp.

 

Pomysłów mnóstwo ale problem z ogarnięciem.

 

Proszę o poradę. z góry bardzo dziękuję

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za zainteresowanie.

 

koza kominek nawet z płaszczem wodnym i spalinowym i wymiennikiem pł nie pociągną?

 

Czyli piec z płaszczem (Ale na węgiel czy może być na olej czy bez różnicy)

i do tego bojler (ile litrów mniej więcej?) i grzejniki czy nawiew powietrza?

 

muszę montować do tego inne wymienniki czy sam piec podoła może być np 20kW?

Pozdro

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Żadnych podpowiedzi!!!! ale ok

 

Kwestię ogrzewania już załatwiłem - webasto 18 Kw, jest w sam raz

 

Ale dalej męczę się jak podgrzewać wodę. Mam już jeden wymiennik,bojler 140l z wężownicą (niestety jedną) niestety muszę chwilowo ciąć koszta.

Posiadam też (po dziadku) hydrofor 300l w dobrym stanie, myślę z tym coś pokombinować, bardzo proszę o propozycje fachowców bo nie ukrywam na razie raczkuje w temacie

Zależy mi na tym żeby spaliny nie były bardzo widoczne (właściciel pozwolił palić w sumie wszystkim ale bez strasznych "zadym")

 

Nie chcę też ładować kasy w lepszą instalacje bo podnajmuje lokal i (odpukać) w razie czego nic potem z tego nie mam, tylko wrzody z nerwów.

 

Znajomy podsuną mi pomysł palnika na olej który można wmontować w większą kozę lub zbudować z szamotki większe "palenisko" dodać ruszt =, włożyć większą podkowę lub wężownice (wspominał nawet o wymienniku do junkersów) i ten wynalazek połączyć z dwoma bojlerami po 140l szeregowo.

 

Lub wstawić w hydrofor pokaźną wężownicę i kombinować w ten sposób

 

Próbuję policzyć ile wody będę pobierał na godz. Ale to trudne.

Mniej więcej temperatura około 35 st, sprzęt który posiadam ma wydajność 700-800l/h, ale wiadomo że nie będzie chodził cały czas.

Średnio przyjmuję że w ciągu godziny zużyję 300-400 l wody o temp.30-40. Jednak wolałbym mieć trochę rezerwy.

 

Będę wdzięczny za użyczenie waszej pokaźnej wiedzy i praktyki bo wałkuję temat od miesiąca i nie mam konkretnego konceptu, a od stycznia chce wystartować. Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Nagrzewnica na pewno nie ma 18 KW. Bo taka na pewno nie pociągnie hali 150 mk. Chyba że zgubiłeś zero lub nie chcesz mieć wiele na hali tyle co na plusie w ziemie. Woda o której piszesz moim zdaniem powinna być podgrzewana docelowo tj w czasie użycia. Proponuję poszukać myjki która podgrzewacz ma wbudowany ewentualnie zainstalować przepływkę III fazową dużą ( minimum z 25 kW o ile masz dostęp do takiej mocy przyłączeniowej w zakładzie energetycznym). Grzanie zładu wody to zdecydowana nieroztropność finansowa. Nie wiesz ile aut umyjesz i ile wody Ci zostanie a to niestety już ZŁ i to ciężko zarobione. Zasobnik 140 litrów możesz sobie wsadzić w przysłowiową kieszeń.... chcąc mieć ilości wody o której piszesz (co moim zdaniem podkreślam nie ma uzasadnienia finansowego) musiał być mieć z 3 po 140 i to na wysokim parametrze zasilania ( strzelam 60 - 70 stopni). Trzeba mieć za piorytet czas... bo klient ma w nosie Twoje palenie i braki wody. Nie ma możliwości żeby biegać i podkładać (nie napominając o dozorowaniu). Temat który poruszyłeś jest na nie jedną "siódemkę" (0,7 L) i trzy wieczory żeby nie popłynąć razem z tą wodą. To musi zagrać nie ma to tamto. Prosto nie będzie ale czy ktoś Ci to obiecywał ? Pozdrawiam i zapału życzę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za info co do hydroforu, jeszcze tylko kwestia podłączenia zasilania

 

Co do postu Darka:

 

1. Nagrzewnica ma 18 Kw bierze ok. 2l ma już parę lat jest przywieziona z Niemiec oczywiście nie ma tam 25 st. ale normalnie da się pracować i jest w sam raz . Przy tym NIE chodzi cały czas na 12 godz włączam w sumie na parę godz. zależy jak jest na zew.. Wszystko zależy od pomieszczenia i strat ja swoje zminimalizowałem jak tylko się dało

 

2. jak bym chciał kupić myjkę z podgrzewaczem to bym tutaj nie pytał o możliwość ogrzania CWU.

Taka myjka ok10.tyś!!!!! a rachunki za prąd by mnie zmiażdżyły płacę za prą przemysłowy ok 3-4 razy więcej niż normalnie.

 

3. Pisałem że NA RAZIE mam jeden zbiornik 140 l i hydrofor (i z tym chce pomyśleć)

Nie jest to nieroztropność finansowa. Inwestuje tylko w osprzęt a później płacę grosze (mam dostęp do drewna i oleju - TANIO) Prąd mnie pogrąży

 

4. Przecież jak rozpalę rano i będę palił cały dzień to zawsze będę miał ciepłą wodę przy 2, 3 zasobnikach cały czas. Wodę mogę mieszać z zimna przez regulator temp. a na pewno nie zużyje wody z wszystkich trzech na raz.

 

5. NIe jedną 0,7 już pękła przy temacie ale konkretnie i żeby to było realne nikt nie podał

 

Jeszcze miałem nadzieję na tym forum

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To nie ma być profesjonalna instalacja taka jak do domu tylko instalacja do MAGAZYNU prosta NIE estetyczna NIE nowa

 

rzucasz kwotę 3tyś i mówisz że to nie uciągnie. JA myślę przeciwnie

 

Myślałem że wśród takiego grona fachowców znajdzie się ktoś kto jest w stanie mi podać jak to ma wyglądać i podpowie co i jak można zrobić. Kupić karchera na gorącą wodę czy zlecić instalację co to można jak się ma dużo luźnej kasy i swoje lokum.

 

Temat ogarnę bo mam taki uparty charakter i wtedy podam kwotę za jaką to zrobiłem.

Nie ma rzeczy niemożliwych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Nie piszę po to aby Cię zniechęcić tylko znam temat z życia z racji tego właśnie że w dużej mierz sprzedaje pomysł a nie wykonuje usługę. "Projektuję" doradzam w miarę swoich możliwości. Nawet nie umiem na twardo i miękko. Do rzeczy:

pkt 1. Pasuje i niech tak zostanie

pkt 2. Wiem ile kosztuje 1/kwh w każdej taryfie w Polsce ( jestem pracownikiem PGE Obrót) Płacisz wysoki "abonament" a nie za droższą energię. Myjka kosztuje może i z 15 tyś ale kupując taki sprzęt masz pewność że go sprzedaż i stracisz pomiędzy kupnem - sprzedażą (jeśli ją poszanujesz) max 20 % w skali roku. Większości elementów instalacji nawet nie weźmiesz ze sobą chyba że na żyletki.

pkt 3. To że coś się posiada nie stanowi o tym że trzeba to wykorzystywać ( może lepiej sprzedać, wymienić) i stawiać tylko na takie materiały. Bufor owszem podstawa ale sama armatura to nie wszystko. Potrzeba: komin spalinowy, kocioł, czynnik (niezamarzający) bo jeśli hala jest dogrzewana doraźnie może narobić się bałaganu. Drewno wymaga sezonowania, miejsca czasu, jest paliwem płomieniowym "szybkim" - trzeba sporo dokładać i kontrolować kocioł. Olej zdecydowanie Tak ale cenowo wyjdzie podobnie jak elektryczność zasób armatury większy. Uwierz że takie palenie na tak nieprzewidywalne potrzeby jest kłopotliwe. Minimum 1,5 h przed otwarciem musisz zacząć palić aby mieć to 200 l na start. Przy myjni 200 litrów ginie pewnie w moment. A czasami okazuje się zbędne na długie godziny.

pkt 4. Praktycznie co pkt 3.

pkt 5. Pamiętaj o tym że szukasz rozwiązania problemu, żebyś sam nie popadł w kolejny i trafił do grupy AA (dla rozluźnienie poziomu wypowiedzi ) pozdrawiam. Krakerss

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Ta jedna wężownica nie pociągnie takiego zapotrzebowania na ciepłą wodę.

 

Pomysł do analizy mam taki:

1. Jak masz olej, to trzeba prosty kocioł z palnikiem olejowym.

2. Dodatkowy wymiennik cwu np. 140L dwupłaszczowy

3. Kupujesz sterownik solarny obsługujący 2 zbiorniki cwu

4. W jego instrukcji masz jak połaczyć te zbiorniki z kotłem (kocioł traktujesz jak panel)

5. Sterownik tak nabija te zbiorniki, że wykorzystuje max enrgię płynącą z kotła i ew. miesza wodę między zbiornikami.

6. Hydrofor dajesz na wyjściu "głównego wymiennika cwu" i ew. można tę wodę wymieszać, żeby było więcej gotowej na start.

To daje ok. 600L gorącej wody na dzień dobry.

Czyli wystarczy spokojnie na 2-3 godzin ciągłej pracy zakładu.

 

W tym czasie układ ciągle grzeje wodę w miarę potrzeb.

 

Kocioł olejowy ma tę zaletę, że sam sie włączy o nastawionej porze i zacznie przygotowania (np. o 4 rano).

 

7. Jak sie odkujesz, to kupisz panel słoneczny, wsadzisz na dach i podepniesz do tego układu a sterownik go dodatkowo weźmie pod uwagę...

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i właśnie o taki post mi chodziło

 

Zamówiłem już u gościa piec, ma mi zrobić prosty z płaszczem wodnym, nie izolowany,) na 2, 3 zbiorniki po 140l.

Piec ma mieć zrobione wejście na palnik olejowy, czyli drewno albo olej

 

Nie wiem jeszcze jaki dokładnie tam palnik włożyć. Może ktoś podpowie? ile taki piec może spalić (średnio), bardzo z niego kopci?

 

Z wszystkich pomysłów jakie miałem ten jest NAJLEPSZY

!!!!!!!!!!!!!!!!WIELKIE DZIĘKI VERNAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Opiszę jak idą postępy.

Na razie czekam na piec (jakieś 1-2 tyg) w tym czasie skompletuje cały osprzęt i "zatracę się w literaturze" :-)

 

Jak będzie jakiś ZONK to Na Pewno go tu opiszę

 

Za 1 kW prądu płacę od 1,5-2,0 zł;

Za 1l oleju 0,7gr

a za drewno 60zł -kwit i swoja praca (ile chce)

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Witam,

 

Obiecałem że opiszę jak idą postępy wiec piszę:

 

Otóż pierwszy wielki ZONK;

 

Powierzchnię lokalu musiałem zwiększyć z 150 m do 250m i moja 18 kw nagrzewnica nie wydala.

Ze względów technicznych rura spalinowa idzie mi 3m w pionie od nagrzewnicy potem 10m w poziomie z lekkim spadkiem i 4m do góry. Niestety inaczej nie da się tego zrobić (brak komina i miejsca). Nagrzewnica mi nie kopci nie dymi wszystko jest ok.

 

W związku ze zmianami zamówiłem piec nadmuchowy na olej przepracowany i alternatywnie drewno około 30-40 kw. Gość który go robi zaproponował że na wyjściu spalin z pieca zamontuje mi 1m rury żaroodpornej i na nią na spawa 100litrowy bojler (spaliny będą ogrzewać wodę) a ja potem go połączę z drugim bojlerem 140 l i będę dogrzewał ewentualnie grzałką elektryczną (trudno)

 

Mam wielką prośbę o odpowiedz na 2 pytania

 

1 Czy takie cuś nagrzeje mi wodę i jak szybko

 

2. Czy paląc olejem przepracowanym będę miał ciąg spalinowy

 

ewentualnie jakieś inne rozwiązanie do tero typu pieca

 

Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.