Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Czy Miałowiec + Nagrzewnica Może Latem Chłodzi ?


Kubabuba

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

 

Otóż wpadłem na pewien nowatorski pomysł chłodzenia za pomocą pieca i nagrzewnic latem. Proszę was o porade czy nie zniszczę w ten sposób pieca i nagrzewnic.

 

A wiec B)

 

Posiadam piec miałowy 80kw jednorazowy wkład miału ok 150kg. Obecnie piec ogrzewa 5 boczniakarni za pomocą rur 2". Koszty miału są ogromne w chwili obecnej ze względu na 2500 litrów wody w układzie ( piec musi się nieźle napracować aby nagrzać tyle wody ).

 

Dlatego aby ciąć koszty postanowiłem po zimie przerobić całe ogrzewanie, stawiam na nagrzewnice wodne 30kw do każdej hali po 1szt ( nagrzewnica ma w sobie 4 lity wody)

 

Po przeróbce w układzie będzie ok 500l mieszanki glikolu z wodą (mam nadziej że wtedy będzie mniejsze spalanie )

 

Ale do rzeczy bo temat jest odnośnie chłodzenia tym zestawem ( piec +nagrzewnice).

Tak wiec czy jest możliwe abym latem piec napełniał lodem w kostkach jako czynnikiem chłodzącym???

Oczywiście na czas lata został by wymieniony sterownik pieca z grzejącego na chłodzący. Latem woda ma ok 15-20 stopni lód w piecu by ją wychładzał do np 5 i włączał by pompę która pchała by ja do nagrzewnic a one zamiast grzac by chłodziły?

 

Pytania

 

Ma to sens?

Czy piec to wytrzyma?

Nagrzewnice nie popękają?

 

Pozdrawiam

Kuba

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

(...)

Po przeróbce w układzie będzie ok 500l mieszanki glikolu z wodą (mam nadziej że wtedy będzie mniejsze spalanie )

 

Ale do rzeczy bo temat jest odnośnie chłodzenia tym zestawem ( piec +nagrzewnice).

Tak wiec czy jest możliwe abym latem piec napełniał lodem w kostkach jako czynnikiem chłodzącym???

 

A ta mieszanka glikolu z wodą jest niepalna?

 

Chyba będzie tak jak pisze bobek310.

 

Nie lepiej zrobić obejście kotła, a lód wsypać do zaizolowanej termicznie skrzyni z wężownicą zanurzoną w wodzie przez którą pompa c.o będzie przetłaczać wodę układu c.o ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a kostki lodu to gratis dostaniesz czy będziesz je produkował ? jeśli będziesz produkował to zamiast maszyny do produkcji kostek lodu kup sobie chiler (urządzenie do wytwarzania wody lodowej) i podepnij to pod nagrzewnice. aby schłodzić halę kostkami lodu trzeba by przewalać je tonami przez piec. rozwiązanie kompletnie bez sensu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Gość powyżej dobrze prawi. Po tym jak coś wymyślisz pomyśl, poczytaj, policz i dopiero próby. Pamiętaj o bilansie energetycznym przedsięwzięcia. Czy np. produkując lód nie zużyjesz więcej energii niż pozyskanie jej np agregatem elektryczny itd itp. Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Ja również jak Kubabuba myślałem nad wykorzystaniem zimna latem ale nie z c.o. Zastanawiałem się czy nie wykorzystać zimne powietrze z piwnicy,nad wykonaniem instalacji powietrznej, ,filtrów i dobraniem jakiegoś wentylatora .Potem co zrobić z wilgotnym powietrzem? Czyli następne urządzenie. Na całe szczęście pomysł upadł bo kupiłem klimatyzator primo ks-90 zamontowałem go sam ,bo instalator od klimy chciał więcej kasy za podłączenie ( 2 + - godz. pracy ) niż zakup klimatyzatora. Owszem mi trochę to zeszło dłużej bo musiałem się podoktoryzować ale kasa to mi została w kieszeni. Nawet na następny klimatyzator Gdyby koszt takiego podłączenia wahał się pomiędzy 100-200 zł ale 700zł to już była przesada i to najtaniej było wtedy. Użytkuje klime na piętrze od 4 lat i jestem z niej bardzo zadowolony ,oczywiście jak są u nas afrykańske upały,czyli nie tak często.

W normalnej eksploatacji przy włączonym urządzeniu, sprężarka pracuje przez około 50% czasu a nawet i mniej ( rzadko pracuje w nocy i gdy mnie nie ma w mieszkaniu). Sprężarka klimatyzatora nie pracuje non stop.

Posiada płynną regulację wydajności, co ogranicza zużycie energii.

Co kosztów zużycia prądu

-pobór mocy 940W

-średni czas pracy sprężarki 9 godz

-energia elektryczna 0,55 zł (1 kWh)

0,94*9*0,55=4,65 zł

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Ja również jak Kubabuba myślałem nad wykorzystaniem zimna latem ale nie z c.o. Zastanawiałem się czy nie wykorzystać zimne powietrze z piwnicy,nad wykonaniem instalacji powietrznej, ,filtrów i dobraniem jakiegoś wentylatora .Potem co zrobić z wilgotnym powietrzem? Czyli następne urządzenie. Na całe szczęście pomysł upadł bo kupiłem klimatyzator primo ks-90 zamontowałem go sam ,bo instalator od klimy chciał więcej kasy za podłączenie ( 2 + - godz. pracy ) niż zakup klimatyzatora. Owszem mi trochę to zeszło dłużej bo musiałem się podoktoryzować ale kasa to mi została w kieszeni. Nawet na następny klimatyzator Gdyby koszt takiego podłączenia wahał się pomiędzy 100-200 zł ale 700zł to już była przesada i to najtaniej było wtedy. Użytkuje klime na piętrze od 4 lat i jestem z niej bardzo zadowolony ,oczywiście jak są u nas afrykańske upały,czyli nie tak często.

W normalnej eksploatacji przy włączonym urządzeniu, sprężarka pracuje przez około 50% czasu a nawet i mniej ( rzadko pracuje w nocy i gdy mnie nie ma w mieszkaniu). Sprężarka klimatyzatora nie pracuje non stop.

Posiada płynną regulację wydajności, co ogranicza zużycie energii.

Co kosztów zużycia prądu

-pobór mocy 940W

-średni czas pracy sprężarki 9 godz

-energia elektryczna 0,55 zł (1 kWh)

0,94*9*0,55=4,65 zł

 

Pozdrawiam

kolego przede wszystkim to twój klimatyzator to tania chińska supermarketówka i nie posiada płynnej regulacji wydajności tylko włączony-wyłączony.nie dziw się ,że koszt montażu przewyższał wartość urządzenia. moc chłodnicza twojego urządzenia to 2500 W wiec nie proponuj go do chłodzenia jakiejkolwiek hali. żeby schłodzić jakąkolwiek halę trzeba by zakopać kilkaset metrów rury w ziemi. najtańszym w eksploatacji rozwiązaniem ,może być zasilenie nagrzewnic wodą ze studni głębinowej

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolega Kubabuba jak widzę ma nieodpartą chęć zrobienia eksperymentu. Myślę, że nie należy Go odwodzić od próby. Po prostu zobaczymy co z tego wyjdzie. Liczę, że gdyby nawet próba nie odniosła pokładanych w niej nadziei, to kolega Kubabuba nam to dokładnie opisze.Mam jeszcze jedno pytanie: co zrobić z wodą i jak ją odprowadzić, bo na pewno schładzając lód będzie topniał?

Na marginesie dodam, że ja bym chyba poszedł w kierunku klimatyzatorów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kolego

 

Zawsze jak ktoś zamiast witam lub cześć wypala "kolego" zwiększa mi się palpitacja ….napisz mi jeszcze raz, że ten klimatyzator został wyprodukowany w Chinach ? zanim coś napiszesz sprawdź by nie pisać bzdur.Co do kosztu montażu? Uważasz,że za wywiercenie jednego otworu w ścianie i podłączenie dwóch rurek i kilku wkrętów jest adekwatną ceną 700 zł za robotę ? ( klimatyzator według instalatora miał już być już przeze mnie zamontowany na zewnątrz budynku).Jest typowe wydzieranie kasy od ludzi za brak ich wiedzy.

A co do wartości tego klimatyzatora to co byś polecił skoro to takie byle co.

Nie napisałem w tym temacie Kubybuby to fakt ale tylko dlatego ,żeby rozsądnie przemyśleć zanim skorzysta się z pseudo pomocy fachowców.

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

sory za "kolegę". co cię tak poruszyło ?. twój klimatyzator to zwykły chinol . raz nazywa się primo raz ravanson a innym razem grass . to zależy jak firma która je w chinach kupuje sobie zażyczy . jak zamówisz ich cały kontener to będzie miał nazwę henryxm. jak nie wierzysz to zobacz w googlach ,że te model klimatyzatora występuje pod wskazanymi nazwami. nie wiem jak tam pisze u ciebie w papierach ale to chinol !!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

... i odpisze ci tak polonus

Naprawdę i szczerze grzeje mnie to gdzie został wyprodukowany ten klimatyzator . Skoro ktoś wpuszczający go na rynek pisze ,że w Polsce i że to jego produkt ,jego brocha .Jeszcze kilkanaście lat temu Panasonic ,Philips,Sony to były firmy które dominowały na rynku i nie miały dużej konkurencji i decydowały o cenie. Mało kto decydował się na koreańskie produkty.Mineło kilkanaście lat i kto dziś prym wiedzie w elektronice ? są liderem na rynku światowym czyż nie? Kto produkuje podzespoły ich urządzeń?Madagaskar , Polska czy Chiny? Jakie to ma znaczenie?

Co mojego klimatyzatora – pracował w okresie letnim przez 4 lata( Polskie lato nie Greckie czy Hiszpańskie), spełnił swoje zadanie jakie ma do wykonania i nawet jakby go trafił szlag po tych 4 latach to chętnie zakupie taki sam model za te same pieniądze bez pomocy instalatora .Otwór w ścianie już mam i wkrętaczek też posiadam do przykręcenia kilku kabelków i te 700-1500 zł na instalatora zostawię sobie na następny klimatyzator,no chyba ,że montaż przy zakupie będzie gratis .

pozdrawiam

ps.przepraszam Kubabuba ,że nie w temacie ale zawsze można wyciągnąć jakieś wnioski co do zatrudnienia monterów fachowców

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ps.przepraszam Kubabuba ,że nie w temacie ale zawsze można wyciągnąć jakieś wnioski co do zatrudnienia monterów fachowców

 

 

Spoko też mam klimę stacjonarną i też bolało jak " fachowiec" zawołał 400zł za montaż.

Kupiłem 3 lata temu za 2200zł klimatyzacje ZIBRO podobno produkt polski ale kto ci tam wie.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.