Nagrzewanie Kotła Problem!


Cocaine

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, posiadam kocioł Żywiec KDO-ECONOMIC 30kW od paru lat, lecz problem pojawił się niedawno.

Otóż, kocioł nie nagrzewa się do zadanej temperatury.

Temp zad. 65

Temp kotła 45

I tak przez cały czas, mogę zadać temperaturę 80, lecz kocioł nie nagrzeje się więcej niż 45-50 stopni.

Zmieniałem ustawienia podawania/nadmuchu lecz i to nic nie dało.

 

moje ustawienia:

czas poda - 17sec

przerwa poda - 67 sec

temperatura zal. pompy - 36

histereza kotla - 3

histereza CWU - 9

praca w podtrzymaniu - 10 sec

przerwa w podtrzymaniu - 7 min

 

Nie wiem gdzie leży problem, zmieniłem też rodzaj paliwa i to nic nie dało.

Dodam, że paliwo w palenisku pali się idealnie.

Proszę o pomoc!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam!

A jak masz ustawiony w tej chwili nadmuch?

Jeżeli wysoko, to zmniejsz go w pobliże dolnej granicy.

Temp. załączenia pompy też bym podniósł do 50 st. przy 65 stopniach zadanych na kotle.

Jaką powierzchnię ogrzewasz? Zamontowany masz zawór 4 drożny?

Jeżeli będziesz zmieniał ustawienia to rób to pojedynczo i obserwuj efekt.

Przy jednoczesnej zmianie kilku parametrów nie ustalisz co miało wpływ na inną pracę kotła. Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za zainteresowanie B)

Nadmuch ustawiony jest na 30% (10-100%), blaszka od nadmuchu przesunięta w dolną granice (choć próbowałem eksperymentować z przestawieniem jej - mierny efekt)

Zawór 4 drożny, powierzchnia 270m kwadratowych.

Zmiana temperatury załączania pompy to kiepski pomysł z uwagi na to, że za nic nie chce dojść do 50 stopni(nawet przy zadanej temperaturze +70)

Od kilku dni nie chciał nagrzewać się na więcej niż na 40 stopni a teraz jest 45 przy zadanej 65(co prawdę mówiąc mnie ucieszyło) :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za zainteresowanie B)

Nadmuch ustawiony jest na 30% (10-100%), blaszka od nadmuchu przesunięta w dolną granice (choć próbowałem eksperymentować z przestawieniem jej - mierny efekt)

Zawór 4 drożny, powierzchnia 270m kwadratowych.

Zmiana temperatury załączania pompy to kiepski pomysł z uwagi na to, że za nic nie chce dojść do 50 stopni(nawet przy zadanej temperaturze +70)

Od kilku dni nie chciał nagrzewać się na więcej niż na 40 stopni a teraz jest 45 przy zadanej 65(co prawdę mówiąc mnie ucieszyło) :(

 

A jak masz ustawiony zawór 4 dr.? Ręcznie go ustawiasz, czy masz siłownik?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 miesiące temu...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.