WITAM JESTEM ZIELONY Z TEGO TEMATU PROSZE O RADY MAM NOWY DOM 120M2 PARTEROWY OCIEPLONY 20 CM STYROPIAN I PUSTAK CERAMICZNY OKNA PAKIET TERMO 3 SZYBY FIRMY MS POSADZKA 15 CM STROP 10 CM I WEŁNA NA DACHU 35 CM ZAINWASTOWAŁEM SPORO PIENIĘDZY POTO ŻEBY BYŁO MAŁO ZA GAZ MUSZE SIE UPEWNIĆ CZY W MOJEJ KOTŁOWNI JEST WSZYSTKO OK POD WZGLĘDEM OSZCZĘDNOŚCI JEST TO PIERWSZA ZIMA I NIEWIEM CZY MNIE NIE OSZUKANO CI WYKONAWCZY TWIERDZĄ ZE MAŁE BĘDĄ RACHUNKI ZA GAZ ALE WSZYSCY CHWALĄ SIE ŻE SĄ NAJLEPSI [WIADOMO KAŻDY FACHOWIEC]MAM TYLKO 3 KALORYFERY RESZTA PODŁOGÓWKA 5 OBIEGÓW PIEC KONDESAT JUNKERS ZASOBNIK NA WODE 120 LIT ZAŁONCZE ZDJĘCIE I PROSZE O WSZYSTKIE RADY

post-22222-1291476829_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie widzę nigdzie reduktora ciśnienia na zbiornik ciepłej wody urzytkowej .

Rozumiem że masz daleko łazienkę i kuchnię bo tylko wtedy taki zbiornik jest potrzebny jak już się go stosuje to powinna być cyrkulacja której też nie widzę .

nie widzę też filtra do wody na dojściu do pieca co jest warunkiem gwarancji , której w momencie awarii pieca nie będziesz posiadać .

Jest tylko filtr do gazu i na powrocie CO

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to moze ja cos pomoge w kwestji cen ogrzewania:

u mnie domek 120m2 pow uzytkowej, parter z poddaszem uzytkowym sciana to max 28 plus styropian 12, poddasze welna min 25cm(super mata) - odpowiednik 30 cm uni maty

2 zimy grzalem kotlem atmosferycznym saunier duval themis...chyba 23 badz 25, nie pamietam

zyzycie gazu od okolo 140-160m3(wrzesien,pazdziernik,kwiecien,maj) do ok 280-320m3(msc pozostale) uzaleznione od temp na zewnatrz, raz pociagnal nawet 360m3 ale to byl styczen, pierwszy msc zamieszkania

w domu mieszka 6 osob, cwu podgrzeawana przeplywowo przez tego themisa, temp 20,5 tzw dzienna i nocna 20

 

teraz zakupilem kondensata i sprawdzam jak bede oszczedzal...na razie zdaje sie ze oszczedzal bede ale ile i czy na pewno to po sezonie sie dowiem:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to jak wstawią mi ten reduktor i filtr to będzie ok ;) a łazienke i kuchnie mam ok 5 do 6 metrów od kotłowni a jak myślisz ile może kosztować ogrzanie tego domu i zarazem wielkie dzięki za porade

 

5-6 metrów to około 15-30sekund opóźnienia

Generalnie jak jest zasobnik CWU stosuje się opcjonalnie cyrkulacje

żeby obniżyć koszty związane z cyrkulacją stosuje sprzężenie elektryczne z lampą w łazience lub kuchni.

Ale jak wspomniałem to jest opcjonalne.

co do filtra musi być bo jak pójdą ci brudy z instalacji na piec masz koszty czyszczenia zespołu wodnego pieca,a to wymaga serwisu.

 

A co do kosztów to zbyt wiele czynników o tym decyduje żeby tu się rozpisywać.

To jest temat woda

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie widzę nigdzie reduktora ciśnienia na zbiornik ciepłej wody urzytkowej .

Rozumiem że masz daleko łazienkę i kuchnię bo tylko wtedy taki zbiornik jest potrzebny jak już się go stosuje to powinna być cyrkulacja której też nie widzę .

nie widzę też filtra do wody na dojściu do pieca co jest warunkiem gwarancji , której w momencie awarii pieca nie będziesz posiadać .

Jest tylko filtr do gazu i na powrocie CO

O jakim reduktorze mówimy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli to piec kondensacyjny to aby uzyskać jego największa sprawność jest wtedy kiedy temperatura powrotu jest niższa niż 55stC wtedy zachodzi zjawisko kondensacji i odzysk ciepła z spalin. Jeżeli posiadasz w większości ogrzewanie podłogowe to powinno ci to zapewnić.

 

Mam jedno pytanie do forumowiczów czy naczynko przeponowe do c.w.u. nie jest zamontowane odwrotnie?

 

A co do cyrkulacji zgodnie z ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie to instalację cyrkulacyjną stosuje się wtedy kiedy w rurach od zasobnika do punktu czerpalnego pojemność jest większa niż 2 litry. A co do oszczędzania na cyrkulacji to dobrym rozwiązaniem jest ograniczenie pracy pompy cyrkulacyjnej od temperatury wody na cyrkulacji.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A co do cyrkulacji zgodnie z ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie to instalację cyrkulacyjną stosuje się wtedy kiedy w rurach od zasobnika do punktu czerpalnego pojemność jest większa niż 2 litry.

do najdalej oddalonego pkt czerpalnego

 

a co do ilosci wody w instalacji to powyzej bodajze 10 litrow

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.