Regulacja Instalacji Co


perruso

Rekomendowane odpowiedzi

Witam Panstwa. jestem nowy i mam zapytawowywanko:

 

jak wyregulowac instalacje w celu zmniejszenia poboru gazu, a dokladniej czy kryzowac grzejniki, aby zmusic wode do szybszego przeplywu przez petle podlogi?

 

A mianowicie:

piec de dietrich mcr II 24, zasobnik galmet kwadro 120l

instalacja:

- parter 55 m2 podlogowki, podzielone na 5 sekcji po 11m2 kazda (salon, kuchnia z jadalnia, korytarz i lazienka) dodatkowo w sypialni (ok.20m2 )grzejnik i drabinka w lazience

- poddasze ok 24m2 podlogowki (lazienka i korytarz) plus drabinka w lazience i dwie sypialnie z grzejnikami

na parterze i pietrze znajduja sie skrzynki rozdzielaczowe z sekcjami do podlogowki i wyjsciami na kaloryfery

instalacja prosta - bez mieszaczy

sterownik pokojowy na parterze w korytarzu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wrzuć zdjęcia lub schemat. Jedno podstawowe pytanie dlaczego nie ma układu mieszającego na podłogówkę? 79 m2 to już dość duża podłogówka. Zdjęcia rozdzielaczy lub schemat powinny wyjasnić jak pracuje układ.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

podłogówka musi być na pompie inaczej pętla powyżej 10 metrów ma już problem z grzaniem

Niestety to standart

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wrzuć zdjęcia lub schemat. Jedno podstawowe pytanie dlaczego nie ma układu mieszającego na podłogówkę? 79 m2 to już dość duża podłogówka. Zdjęcia rozdzielaczy lub schemat powinny wyjasnić jak pracuje układ.

 

hydraulik stwierdzil ze nie potrzeba mieszacza...zastanawiam sie czy go nie dolozyc, ale to koszta...

moze sie czepiam i wszystko jest ok...piec roznie pracuje...generalnie rano od ok 30 do 50% pracy popoludniem(wieczorem)...

dla przykladu rano 1,5-2,5 godz, popoludniu ok 4-5h...w pazdzierniku przy tym ukladzie cale zuzycie gazu wynioslo 114m3, we wrzesniu 121m3. w domu temp dzienna 20,5* a nocna 20*

temperatura zasilania - wrzesien 38 do 40* , pazdziernik 38 do 42* ustawione recznie przeze mnie w zaleznosci od temp na zewnatrz

dzisiaj zamontowalem czujnik temp zewn i sprawdzimy jak to bedzie:)

 

a dlaczego zapytalem jak skryzowac grzejniki i czy ma to sens juz tlumacze:

bez kryzowania - zawory w skrzynce otwarte na maksa - zuzycie gazu ok 3-4m3 na dobe , temperatura powrotu ok 32-33* przy zasilaniu 38* wiem to dosc duzo i powinno byc mniej...ale

przy kryzowaniu przy tej samej temp zadanej temp powrotu ok 30-31* a zuzycie w granicach 5-6m3 na dobe

 

moze to kwestia ze zrobilo sie zimniej, jest mniej slonecznie itp, jednakze bez kryzowania piec chodzil niewiele dluzej ale za to dlugo z moca rzedu 15-16 obrotow wentylatora , a po kryzowaniu nie zejdzie z moca ponizej 17 obrotow

 

dochodze do stwierdzenia zatem ze na przykladzie mej instalacji moze kryzowanie grzejnikow nie ma sensu i niech woda hula jak chce w instalacji...sam juz nie wiem Panowie...dlatego zapytalem...

zdjecia zalacze poznym wieczorembadzjutro i dziekuje serdecznie za odzew:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Najprostszy mieszacz to pompa + zawór dławiący

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie chcesz nawet mysleć o mieszaczu to właściwie wyczerpuje temat. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem był by układ z dwoma obiegami (obieg grzejnikowy + obieg podłogówki z mieszaczem). Sterowanie podłogówką przez zawór termostatyczny z głowicą (RTL) jest stosowane raczej do małych podłogówek do 15 m2, ale jak działa, jesteś zadowolony i nie chcesz go zmieniać to tu właściwie nie ma co regulować. Jedyna opcja (o czym sam wspominałeś) to można pobawić się nastawami na zaworach termostatycznych grzejników, oczywiscie jeżeli są zamontowane zawory z regulacją nastaw. Poza tym niestety hydraulik jest w błędzie bo przy instalacji CO z kotłem kondensacyjnym w którym jest ogrzewanie podłogowe "wymagane jest stosowanie zaworu mieszającego oraz czujnika temperatury do ograniczenia temperatury maksymalnej", co raczej jest uwagą do wykonawcy nie do Ciebie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Głowica termostatyczna K z czujnikiem przylgowym 150 zł

pompa 3 biegowa max 150 zł

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zastanawiam sie wlasnie na przebudowa szafek rozdzielaczowych

mialo by to wygladac tak:

 

parter:

cos takiego 2 sekcje dla grzejnikow - http://www.e-heat.pl/rozdzielacz-wkladki-t...etry-p-153.html

pozniej to samo dla podlogowki tylko 5 sekcji - http://www.e-heat.pl/rozdzielacz-wkladki-t...etry-p-153.html

zaopatrzone w pompe i glowice termostatyczna przylgowa + moze jakies termometry (przydaloby sie sterowanie tym poprzez sterownik)

 

poddasze:

rozdzielacz jak na parterze dla 4 sekcji grzejnikowych, nastepnie rozdzielacz na podlogowke 2 sekcje tym razem sterowany zaworem termostatycznym 3drogowym + ewentualnie termometry

 

co Panowie na to?jest sens skladac to z komponentow czy lepiej kupic gotowe i tylko zamontowac

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.