Witam,

 

Jestem użytkownikiem kotła SAS WWT (rok produkcji 2006) ze sterownikiem TECH ST-22. Bardzo proszę o informację jak optymalnie ten sterownik ustawić i jaką zadać temperaturę na piecu żeby nie tworzyła mi się smoła a mam jej dużo (zdarzyło mi się kilka razy zapalić węglem brunatnym i męczę się z usunięciem tej smoły od kilku sezonów).

 

Kocioł służy do c.o. i c.w.u. (bojler) w domu jednorodzinnym ok 50 letnim, ale ocieplonym i wymienionymi oknami na PCV o metrażu ok 140 m2 (parter, I piętro).

 

Z góry dziękuje za odpowiedz.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dodam jeszcze tylko, że podczas dzisiejszej nocy przy załadunku węgla do wysokości drzwi załadowczych o godzinie 20 wszystko się spaliło o godzinie 2 (sprawdzałem i węgiel cały pokryty był żarem, ale znacznie się skurczył co wskazywałoby, że do rana by nie wytrzymał). Temperatura na sterowniku ustawiona na 44 stopnie, prędkość obrotów najniższa tj. 1, przerwa przedmuchu 7 min, czas przedmuchu 11 s.

 

Proszę o pomoc, co zrobić żeby dłużej trzymało ciepło i nie spalał się węgiel tak szybko (wg danych producenta 1,4 kg/h).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za odpowiedź

 

Ale nie do końca rozumiem stwierdzenia, że "węgiel zapalasz od góry". Stąd pytanie: Co to ma oznaczać? że najpierw do komory nakładam węgiel, a później go zapalam tuż przy drzwiczkach załadowczych??? Do tej pory robiłem odwrotnie tzn. najpierw rozpalałem węgiel, a później jak już był płomień, żar nakładałem do pełna resztę. Czy to znaczy, że do tej pory źle paliłem i stąd niska efektywność mojego palenia (rzadko kiedy pełny załadunek wytrzymał mi dłużej niż 6-8 h)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki przejrzę forum. Mam kolejne pytanie odnośnie rozpalania węgla od góry. Piec rozpaliłem w październiku i od tej pory ani razu nie wygaszałem. Jak zastosuje ta metodę to będę musiał za każdym razem wygaszać piec żeby go załadować?. Jak palić w taki sposób bez ciągłego wygaszania i rozpalania węgla na nowo ? Bo przyznam, ze będzie to zapewne uciążliwe. Kocioł jest dolnego spalania takie konstrukcji http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=959&cms=323 .

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Najlepiej by bylo zaczac od wyczyszczenia kotla (smola na wymienniku ,sadza z wyczystek.)

Smole mozna skrobac jakims skrobakiem najlepiej na cieplym kotle wczesniej dodajac sadzpala zgodnie z instrukcja.Mozna rozpalic kociol suchym drzewem do temp. ok 80 st na naturalnym ciagu powinno sie troche smoly wypalic ale grozi zapaleniem sadzy w kominie.Jesli bedziesz palil na 44 st i na 1 dmuchawa to smola zawsze bedzie a paliwo bedziesz zdymial a nie palil.Proponuje po wyczyszczeniu podniesc temp. kotla na 60 st a dmuchaew dac na 5 ,histereza 2 , przedmuchy co 20 min na ok. 40 sek z moca ok.5 Wtedy bedzie sie to tak palilo ,ze dmuchawa bedzie pracowala jakis czas kociol osiagnie zadana temperature dmuchawa sie wylaczy kociol bedzie tracil powoli temperature jak temperatura spadnie o zadana histereze czyli przy 60st i histerezie 2 do 58 st dmuchawa sie zalaczy i tak cyklicznie .Jesli nie masz zaworu 4d lub termostatow na kaloryferach to w domu przy 60 st moze byc za cieplo niestetyale mimo to warto taka probe zrobic. A kociol jak podaje producent jest dolnego spalania i zapalenie od gory moze nic niedac.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na stronie producenta:::::::::::Paliwa: węgiel kamienny sortyment orzech, miał, drewno sezonowane

Rodzaj spalania: górny i dolny system spalania. Więc mysle ze zyskasz na stałopalności.Przykład::: 8kg drewna palone od dołu to ok 3-3,5 h palone od góry nawet 7h przy temp.60*C.Oczywiście musisz codziennie rozpalac.Coś za coś.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.