Ustawienia Kotła Eku-raps Pleszew Sterownik Lider ! Pomocy


30 odpowiedzi w tym temacie

#21 vernal

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3553 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Małopolska

Napisano 02 grudzień 2010 - 19:38

Wyświetl postUżytkownik bubu64 dnia 2.12.2010, 19:15 napisał

Widzę, że do niektórych forumowiczów nie dociera fakt, iż ktoś mógł wybudować dom który ma mniejsze zapotrzebowanie na ciepło.
No może i nie dociera. Jednak tu nie o ten problem chodzi.
Pewnie, że mozna taki dom wybudować i mniejsza o to ile to kosztuje.
Mało tego - ten właśnie fakt jest pewnie przyczyną tworzenia "światów równoległych".
Ludzie chca też mieć takie spalanie, bo gdzieś to przeczytali (tylko bez szczegółów). Nawet sprzedawcy kotłów wciskają ciemnotę, że jak kupisz ten kocioł, to tak się da. :)
A tu lipa - w normalnych warunkach (czyli znacząco innych niż te o których piszesz) "się nie da".
A na końcu dochodzi do tego, co szczegółowo opisał domin - kiedyś ktoś zaobserwował u siebie, to co mu nagadał sprzedawca - 10 kg na dobę (co prawda akurat było +10 ale się udało! - hurra!).
I potem kolegom te bajki ....

Pozdrawiam.
7NTXX
Raining Blood

#22 bubu64

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 161 postów

Napisano 02 grudzień 2010 - 22:17

Akurat w czasie kiedy pisałem mój poscik, na zewnątrz temperatury oscylowały koło 2st.C
Ale nie chce mi się dyskutować na ten temat z Tobą, bo Ty i tak wiesz swoje najlepiej.

#23 vernal

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3553 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Małopolska

Napisano 02 grudzień 2010 - 22:35

Tu zaszło jakieś nieporozumienie. Nie sądziłem (i nadal nie sądzę), że to się odnosiło do jakiegoś Twojego konkretnego postu :) i możesz się czuc osobiście tym dotknięty.
Wszystkie moje wypowiedzi w tym temacie dotyczą sytuacji ogólnej i nawet nie zauważyłem, żeby kol. domin miał jakiś konkretny Twój post na mysli.

Fakt - każdy swoje wie najlepiej i zawsze będę przekonywał do tego, co wiem. Mogę sie oczywiście mylić, ale wiem, że tutaj różnych geniuszów nie brakuje i zaraz zareagują na głupoty.

Jak masz dom, który pozwala na o połowę mniejsze spalanie niż "normalnie" to należy się tylko z tego cieszyć co niniejszym czynię. Dyskutować o tym nie trzeba.
7NTXX
Raining Blood

#24 bubu64

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 161 postów

Napisano 02 grudzień 2010 - 23:02

Domek to bliźniak, sąsiadka zza ściany uwielbia ciepło. U Niej normalna temperatura w domu to 25-26 stC.
Może być tak , że ściana pełni funkcję grzejnika niskotemperaturowego.

#25 domin75

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 254 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Wielkopolska

Napisano 03 grudzień 2010 - 09:21

No widzisz, to było trochę nie uczciwe podejście do tematu. Od takiej informacji należało rozpocząć swoje wypowiedzi. Skąd Vernal, ja i inni mogli o takich okolicznościach wiedzieć. To tak jakbyś napisał, że jechałeś "maluchem" 160km/h tylko zapomniałeś napisać, że było mocno z górki.

A ogólnie do tematu Łukiego sądzę, że na powierzchnię 100m2 potrzeba pieca z podajnikiem 14-15kW, który zużywając 10kg eko-groszku na dobę spalałby około 0,4kg/godzinę, jest to na moje oko praca na 20% mocy kotła - sam stwierdź co to oznacza. Można oczywiście palić z przerwami w ciągu dnia, ale do tego raczej kocioł z podajnikiem nie jest stworzony, szkoda po prostu na niego kasy. Może to Cię przekona.

#26 bubu64

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 161 postów

Napisano 03 grudzień 2010 - 12:22

Kolego.
Przecież w kotle na ekogroszek, palnik nie pracuje cały czas.
Ja mam regulator pokojowy, który steruje pompą CO. Po osiągnięciu temperatury zadanej(u mnie w domu w dzień 21stC) pompa "CO" wyłącza sie i piec przechodzi w nadzór, aż do czasu kiedy regulator ponownie poda sygnał.
No i teraz wszystko zależy od tego jak szybko spada temperatura w domu. regulator pokojowy ma histerezę 1stC.
Odnośnie mocy kotła to Defro podaje tabelę mocy i dla moich ustawień 5s podawanie i 60 s przerwy to jest moc 7,9kW całkowicie wystarczająca na ogrzanie 100m2 plus bojler. Z tabeli wynika, że przy tych ustawieniach zużycie węgla wynosi 1,00 kg/h.
W nocy gdy jest temperatura zadana 20stC, nadzór trwa dłużej.
Akurat u mnie współpraca z regulatorem pokojowym daje wymierne efekty, w postaci zadowalającego zużycia paliwa.
Może na to też mieć wpływ, jakość groszku. Akurat znajomy jest właścicielem składu węgla i wiem , że węgiel to autentyczny pieklorz z Chałkowic.
Pamiętaj,że są to ustawienia dla końca listopada.
Teraz jest podawanie 6s, a przerwa 55s, co daje na godzinę ok. 1,2 kg węgla.
Pozdrawiam

#27 groszek

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 378 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:zachodniopomorskie

Napisano 03 grudzień 2010 - 13:09

Wyświetl postUżytkownik bubu64 dnia 3.12.2010, 12:22 napisał

(...)
Teraz jest podawanie 6s, a przerwa 55s, co daje na godzinę ok. 1,2 kg węgla.
Pozdrawiam

Czasami, gdy czytam o niskim zużyciu opału przez niektórych forumowiczów przechodzą mnie ciarki po plecach i zastanawiam się dlaczego u mnie jest już pusty zasobnik skoro przedwczoraj zasypałem go do pełna. Po chwili jednak przychodzi olśnienie, że przecież mam nie ocieploną chałupę, całe 160 m kw. w poziomie, a nie zpiętrowane, nie graniczę ścianą z ciepłolubną sąsiadką itd.
Zaczynam też liczyć zużycie kolegów i np. 1,2 kg x 24 h=28,8 kg
moje 160 m kw./100 m kw kolegi = 1,6
28,8 x 1,6 = 46,08 kg
uzyskawszy ten wynik nie dziwię się pustce w moim zasobniku (gdzie mieści się 8, 10-cio kg wiader groszku. Pozdrawiam.
stalmark 17 kW tłokowiec

#28 szyszek

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów

Napisano 03 grudzień 2010 - 13:26

piec jarkota sterownik Tango negro, pożera 40 kg na 12 h

pomoże ktoś???????????? poniżej podaje jaki piec mam dokładni i jakie ustawienia

Moc cieplna nomin. 25 kW
Pow. Grzewcza 3m2
Spraw. Cieplna >80%
Dop. Cisnienie 1,5 bar
Śred. Zużycie paliwa 4,2kg/h
Poj. Wodna pieca 106l
Bojler 100 litrów

Moje ustawienia

Pra (czas pracy podajnika ) 20s
Pau (czas pauzy podajnika w stanie praca) 50s
Cdp (czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu) 20s
Ppo (krotność podawania paliwa w podtrzymaniu) 2
Coc (czas oczekiwania w podtrzymaniu) 3min
OFS (obroty dmuchawy w stanie praca ) 10
bPo (bieg dmuchawy w podtrzymaniu ) 6

ogień jest biało żółty, dym szary, popiół jest spieklony (robią się takie bryły)

dodam jeszcze ze ogrzewam 150 m i w ubiegłą noc piec był prawie cały czas w stanie pracy nie mógł osiągnąć zadanej temperatury 55 stopni a w domu mam 18 stopni......
może jeszcze pomoże to ze zawór 4 drożny mam ustawiony miedzy 2 a 3 i pompka chodzi na 2 z 3

#29 Vlad24

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1544 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:warszawa

Napisano 03 grudzień 2010 - 13:27

Wyświetl postUżytkownik groszek dnia 3.12.2010, 13:09 napisał

Czasami, gdy czytam o niskim zużyciu opału przez niektórych forumowiczów przechodzą mnie ciarki po plecach i zastanawiam się dlaczego u mnie jest już pusty zasobnik skoro przedwczoraj zasypałem go do pełna. Po chwili jednak przychodzi olśnienie, że przecież mam nie ocieploną chałupę, całe 160 m kw. w poziomie, a nie zpiętrowane, nie graniczę ścianą z ciepłolubną sąsiadką itd.
Zaczynam też liczyć zużycie kolegów i np. 1,2 kg x 24 h=28,8 kg
moje 160 m kw./100 m kw kolegi = 1,6
28,8 x 1,6 = 46,08 kg
uzyskawszy ten wynik nie dziwię się pustce w moim zasobniku (gdzie mieści się 8, 10-cio kg wiader groszku. Pozdrawiam.

to jeszcze policz sobie dla mocy maksymalnej 4 do 5 kg/h to dopiero bezie pustka:)

tak naprawdę ten palnik nie chodzi 24h i mimo małej mocy wchodzi w stan podtrzymania do tego obniżenia nocne i inne bajery.
Podstawa niskiego spalania to dobrze ocieplony dom dopiero później pomagają pogodówki termostaty i obniżenia nocne.
górniaki - zdelegalizować!

#30 bubu64

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 161 postów

Napisano 03 grudzień 2010 - 14:22

Na początku miałem dylemat: Jaką opcję sterowania ciepłem zastosować.
Chciałem grzejniki uzbroić w głowice termostatyczne i wtedy w każdym pomieszczeniu byłaby regulowana temperatura, ale doszedłem do wniosku, że nie opanuję zużycia bo każdy z domowników lubi inne temperatury.
Wybrałem regulator pokojowy, a temperatury w salonie to wynik kompromisu.
Jednego jestem pewien, regulator pokojowy sterujący pompą CO, pozwala zracjonalizować zużycie węgla.
Pozdrawiam

#31 rynia1

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 1 postów

Napisano 14 grudzień 2010 - 10:44

Wyświetl postUżytkownik szyszek dnia 3.12.2010, 13:26 napisał

piec jarkota sterownik Tango negro, pożera 40 kg na 12 h

pomoże ktoś???????????? poniżej podaje jaki piec mam dokładni i jakie ustawienia

Moc cieplna nomin. 25 kW
Pow. Grzewcza 3m2
Spraw. Cieplna >80%
Dop. Cisnienie 1,5 bar
Śred. Zużycie paliwa 4,2kg/h
Poj. Wodna pieca 106l
Bojler 100 litrów

Moje ustawienia

Pra (czas pracy podajnika ) 20s
Pau (czas pauzy podajnika w stanie praca) 50s
Cdp (czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu) 20s
Ppo (krotność podawania paliwa w podtrzymaniu) 2
Coc (czas oczekiwania w podtrzymaniu) 3min
OFS (obroty dmuchawy w stanie praca ) 10
bPo (bieg dmuchawy w podtrzymaniu ) 6

ogień jest biało żółty, dym szary, popiół jest spieklony (robią się takie bryły)

dodam jeszcze ze ogrzewam 150 m i w ubiegłą noc piec był prawie cały czas w stanie pracy nie mógł osiągnąć zadanej temperatury 55 stopni a w domu mam 18 stopni......
może jeszcze pomoże to ze zawór 4 drożny mam ustawiony miedzy 2 a 3 i pompka chodzi na 2 z 3


Zwiększ czas pauzy podajnika z 50s na 80s. Czas oczekiwania w podtrzymaniu z 3 min do 6 min i zwiększ obroty dmuchawy z 10 na 50. Powinno być lepiej






Podobne tematy Ukryj

  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post

Użytkownicy przeglądający ten temat: 1

0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych


Zmień widoczność shoutboxa Shoutbox Otwórz w nowym oknie

miraskl : (02 kwiecień 2012 - 10:47) Witam wszystkich użytkowników mam problem z zapowietrzaniem się pieca logica mam zamontowaną instalację przez ekipę gdzie kupiłem piec jest to układ zamknięty, problem polega na tym że gdy ustawię zawór mieszający na małą przapustowość to po jakimś czasie gdy przepustowość zwiększę to z pieca wydostaję się powietrze słychać przelewanie wody ,niema nigdzie wycieku grzejniki grzeją normalnie cwu też mam zamątowane odpowietrzniki automatyczne trwa to już od roku za każdym razem jak wypuszczę powietrze z pieca po jakimś czasie to się powtarza jeśli mógł by mi ktoś coś podpowiedzieć był bym wdzięczny.
ArekKafarek : (02 kwiecień 2012 - 11:02) Cześć jestem tu nowy więc witam wszystkich Kupiłem piec SAS ECO 17kW jak narazie to tylko wizualnie mi się podoba bo troche mam obawy ze se nie poradze z nim Dom mam o powierzchni 170m.kw. Piec stoi w budynku gospodarczym 15 mb od domu. Budynek jest swierzy, niezamieszkały i chce go juz zacząć ogrzewać by troche go wysuszyć. Ocieplone sciany i poddasz/strych.Widzę juz dużo masz wypróbowanych metod palenia w tym piecu i róznymi paliwami jak byś mógł to napisz jakie miałes ustawienia na pellet, miał i ekogroszek. Bo narazie w nim nie mieszkam a mam dostęp do tych materiałow i chcę palić nimi a sa w umiarkowanej cenie. Licze się z tym ze teraz bedę zurzywał 2 lub 3 razy tyle opału co później bo wiadomo jest to jeszcze swierzy dom Z góry dziękuje i pozdrawiam Arek
kociołsam : (03 kwiecień 2012 - 14:57) pompa
priwas : (03 kwiecień 2012 - 19:08) Witam,posiadam piec GRAMPAL 15kw.Mój problem to;opalam peletem i miga mi wyświetlacz z powiadomieniem o przegrzaniu podajnika.Proszę o pomoc ,co jest nie tak
eSz : (03 kwiecień 2012 - 22:44) zerknij czy jakimś przypadkiem nie spadł Ci żar do popielnika:>
komnino : (05 kwiecień 2012 - 07:28) górne zasilanie
jendrula : (05 kwiecień 2012 - 12:21) mam prośbę może ktoś miał doczynienia ze sterownikiem pieca ;LOGON;
stan10 : (07 kwiecień 2012 - 17:58) vaillant
rob576 : (08 kwiecień 2012 - 07:38) Witam.Mam prośbę o jakiś dobry schemat podłączenia pieca z podajnikiem i pieca gazowego plus zasobnik
Maks12 : (10 kwiecień 2012 - 17:30) Witam wszystkich. Kończę budowę domu i na dniach po odbiorze instalacji elektrycznej przystepuję do tynkowania i montażu instalacji co i cwu. Proszę o poradę i może przesłanie prostego schematu instalacji co i cwu. Budynek nie jest podpiwniczony, na parterze jest 7 pomieszczeń do ogrzania (100m²) a na piętrze 4 (60m²). Parter planuję wykonać w systemie wymuszonym (najlepiej rury puszczone w podłodze) a piętro w systemie grawitacyjno wymuszonym tak aby w przypadku braku prądu mogło pracować grawitacyjnie. Proszę o podpowiedź i informację czy taka instalacja ma szansę zadziałać. Przepraszam za nie fachowy język ale nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale chcę się co nie co dowiedzieć przed rozmową z wykonawcą. Serdecznie Pozdrawiam
lejbus : (13 kwiecień 2012 - 23:21) witam moze ktorys z fachofcow pomoze nie dziala podlogowka gdze blad; parter piwnica instalacja istniejaca poddasze nowe, kociol moderator paliwostale,instalacja grawitacyjna system otwarty, pompa grundfos na powrocie+ zawor roznicowy ,rury do rozdzielacza 1cal zawor 3d nazasilaniu rozdzielacza podlogowki ok250mb [podczas prob odciety parter woda tylko na rozdzielacz] naczynko wyrownawcze w wpiete w stara instalacje[attachment=13968:Bez tytułu.png][attachment=13968:Bez tytułu.png][attachment=13968:Bez tytułu.png]
lejbus : (13 kwiecień 2012 - 23:22) tylko na rozdzielacz] naczynko wyrownawcze w wpiete w stara instalacjeZałączona grafika: Bez tytułu.png
pawel760805 : (15 kwiecień 2012 - 13:12) pawel760805 ;witam może ktoś podpowie jak spiąć kominek z płaszczem do co w układzie otwartym wszystko na jednym poziomie może jakiś prosty schemat ktoś przedstawi
andonik : (22 kwiecień 2012 - 12:37) jestem w trakcie budowy instalacji c.o. zasilanej z piecem stałopalnym . W ukladzie będą 2 obiegi grzejnikowe, obieg podlogówki (7 pętli (ok 600mb pex 16)) i bojler 140l. mam problem z doborem zaworu 3d, który bedzie mieszał wodę do obiegu podlogowego. Polecono mi zawór ESAB VTA372 ( nastawa 20- 43) . Zastanawiam się czy ten zawór będzie odpowiednio działał , gdy w obiegu będzie temp. ok. 60- 70 sC. Z opisu tego zaworu wiem, że tylko wejscie ciepłej wody do zaworu jest regulowane, i tu mam zgzyz, jeżeli temp. na wejciu do zaworu będzie 60 sC to czy nie będzie on stale zamknięty ? i do podłogówki nie będzie doplywała woda. Proszę o pomoc!!!
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:46) Jeżeli to jest zawór termostatyczny to aby uzyskać zadaną przez ciebie temp. to będzie resztę pobierał zimnej aby uzyskać to co mu zadałeś
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:48) pawel760805 Ja to mam spęte przez bufor. Jak palę to zbieram całe ciepło do bufora a potem następuje rozdział na grzejniki i podłogówkę
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:51) jendrula zobacz ten sterownik może ci będzie odpowiadał http://ecoal.pl/?pd=faq
wishen : (30 kwiecień 2012 - 13:13) wishen.
Mam na zbyciu dwa zbiorniki- 6-letnie używane do oleju opałowego 1000l firmy Roth oraz podgrzewacz c.w.u jednowężownicowy 160l firmy Viessman także 6-letni używany.
Kujawsko-pomorskie-Ewentualny kontakt 504222277.
byk : (04 maj 2012 - 20:24) witam do jakiego poziomu napelniamy zbiorniczek wyrownawczy w centralnym ogrzewaniu ?
alex75 : (10 maj 2012 - 14:56) Witam posiadam piec weglowy uniwersalny z sterownikiem dwuletni ale duzo wyjeżdzam chce zalożyć kocioł gazowy kondensacyjny czy mógłby mi ktoś podesłać projekt podłączenia obu piecy z g ory dziękuje