Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ustawienia Kotła Eku-raps Pleszew Sterownik Lider ! Pomocy


Łuki

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.Jestem nowym posiadaczem kotła C.O z Pleszewa sterownik lider.

 

Nie jestem pewien czy mam dobrze dobrane parametry.Proszę o jakieś rady i pomoc.Posiadam mieszkanie o powierzchni 60 m2.Nie jestem pewny czy mam dobrze dobrane ustawienia?

 

O to moje ustawienia:

 

Czas podawania: 10s

Przerwa po między podawaniem: 35s

Krotność podawania 2

Czas przedmuchu:28s

Czas przerwy po miedzy przedmuchem:5min

Moc podajnika:85%

Moc dmuchawy:40%

Max moc dmuchawy:50%

Temp załączenia pompy CO 35 stopni

 

Proszę o pomoc i dziękuję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Łuki, to wszystko brzmi pięknie.

Ale te ustawienia zależą przede wszystkim od 2 rzeczy:

1. Rodzaju kotła (podajnik lub nie, a może palnik)

2. Rodzaju paliwa

 

Jak bez tej wiedzy ktoś Ci pomoże, to śmiało można z nim grać w totolotka.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok.Rozumiem.

 

Czyli:

 

Typ Kotła:EKW-RAPS

Moc użytkowa:16 KW

Kocioł z podajnikiem ślimakowym.

Piec pracuje na jednej pompie wodnej.

Bojler 120 L.

Mieszkanie ocieplone.Blok.

 

Czy potrzebne są jeszcze jakieś informacje ?

 

Nie mam wogóle doświadczenia z ustawianiem pewnie ja nie jeden.Ale bede wdzięczny za pomoc w temacie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie jestem pewien czy mam dobrze dobrane parametry.Proszę o jakieś rady i pomoc.

 

A tak w sumie to w czym masz problem? Bo zapomniałeś o tym napisać. Jeżeli spalasz np. 10 kg/dobę to super, leżeli np. 50kg to tragedia – ustawienia mogą być różne, liczy się efekt. Ile spalasz na dobę, jaki masz popiół itd.

 

P.S. Nie szukajmy problemów tam gdzie ich nie ma :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wydaje mi się, że dla tak małej powierzchni grzewczej, masz ustawioną zbyt dużą moc palnika.

Ja bym dał podawanie ok5s, a czas przerwy ok.60s, do tego dobierz moc dmuchawy tak aby nie pozostawał koks, czyli niedopalony węgiel.

Ja na 100m2 mam ustawienia:

podawanie 5s

przerwa 52s

moc dmuchawy 23%

ekogroszek to pieklorz z Chwałowic.

Kociołek to Defro Eko Plus.

Zużycie na dobę to ok. 10kg.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam spalam po nad 20kg na dobę to myślę że jest nie za fajnie :)

Po za tym nie na czopuchu przesłony do regulacji.

Popiół mam nie wypalony do czysta czyli są tzw spieki.

 

Myślę że powinienem mniej spalać Eko Groszku.Nie wiem w czym leży problem :)

Spieki, które opisujesz, to nie tylko dopalony popiół ale jeszcze na koniec przetopiony!

Najczęściej są efektem zbyt dużej dawki powietrza względem budowy paleniska (czyli np. zbyt dużej mocy)

Rzeczywiście wyglada na to, że używasz zbyt dużej mocy.

Mozesz spróbować ustawienia kolegi bubu albo coś posredniego (np. 5/30).

Powietrze musisz dobrać na końcu - ma się dobrze palić ale niezbyt ostrym i białym płomieniem (to nie palnik do kasy pancernej :) )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam jeszcze jedno pytanie.Chodzi o moc podawania podajnika na groszek ! Ja mam to w procentach w sterowniku.To pewnie trzeba zaobserwować tak myślę podczas dozowania.Czytałem że na palenisku ma być cały czas kupka żaru ale czy ona też będzie powinna się wypalać do końca ?.Mam ustawione tak że co 2 przedmuch poda węgiel przerwy 5 minutowe.Moc podajnika 85%.

 

OK.Zobaczę te ustawienia wprowadzę jutro i dam znać . Dzięki z odpowiedz i pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po zastosowaniu ustawień zaobserwowałem:

 

Przy 5 s podawania i 30 s przerwy podajnika piec bardzo wolno się nagrzewa i na czopuchu jest bardzo mało groszku w sumie to wszystko się wypala .A dmuchawę mam na 30% i nie ma spieków.Mam ustawione np 55 na piecu histereze na 1.Jak spadnie np z 55 na 54 załacza sie cykl nagrzewania i zanim piec podniesie temperaturę to spadnie jeszcze ze 2 stopnie w dół.I bardzo długo się nagrzewa wtedy.Ja słyszałem że inne ślimaki są w tych podajnikach z Pleszewa.Nie już sam jak mam ustawić ten piec.Teraz mam ustawione tak 8 s podawania i 36 s przerwy.

 

Proszę o jakieś rady :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy ustawieniach 5/30 z 52 do 55 nagrzewał się 15 minut to nie za dobrze chyba.Temperatura jest ok -7/8.Myślę że powinien się nagrzewać szybciej.Mam teraz 8s podawanie i 36 przerwy.Dlatego się zastanawiam jak użytkownicy osiągają spalania 10kg na dobę . U mnie t o nie osiągalne w czym tkwi problem.Ja naprawdę pisze tak jak jest u mnie.I zachodzę w głowę co jest nie tak ustawione.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy ustawieniach 5/30 z 52 do 55 nagrzewał się 15 minut to nie za dobrze chyba.Temperatura jest ok -7/8.Myślę że powinien się nagrzewać szybciej.

Nie jest źle - jest to czas akceptowalny, nie widzę w tym nic dziwnego - ważne, żeby sie dobrze wypalało.Zobacz jeszcze jak masz zasłoniętą dmuchawę - to sie powinno regulować. Jak masz za niski kopczyk, to zasłoń bardziej dmuchawę = zmniejszenie ilości powietrza.

10 kg na dobę przy -5 dla 60m + cwu to dla mnie mocno naciągane.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dlatego się zastanawiam jak użytkownicy osiągają spalania 10kg na dobę . U mnie t o nie osiągalne w czym tkwi problem.

 

Łuki – to bardzo proste. Ludzie bajki piszą. Pełno jest postów na forum gdzie albo specjalnie, albo z niewiedzy ludzie piszą bzdury. Jak ktoś pisze że spala 200-300 kg. eko na miesiąc to albo dogrzewa się z innego źródła, albo schodzi do kotłowni na chwilę, liczy coś co nie ma nic wspólnego ze spalaniem w dłuższym czasie, albo pisze że ogrzewa ponad 100m2, a faktycznie to jego cała powierzchnia domu – a grzeje np. tylko w jednym pokoju i łazience bo takie przypadki też znam, albo pomiar był robiony przy +8`C na dworze i ktoś zapomniał dodać, że teraz przy -10`C kocioł bierze 2 lub 3 razy więcej itd.

 

P.S. Mam też kilku znajomych, którzy budzą się rano w temp. około 10`C – tak też można. A ile opału zaoszczędzą... :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Jak to, przecież kol. Domin napisał, że można. Nawet podał przykłady jak to robić i żeby pewnie mniej tego groszku poszło na dobę.

Słusznie przyznał, że zależy to od wielu czynników.

Z Jego wypowiedzi wywnioskowałem też (co pewnie masz na myśli), że w przeciętnych warunkach w Polsce (budownictwo, instalacje oraz oczekiwany komfort cieplny) takie zużycie przy -10 można włożyć miedzy Baśnie Andersena.

Jak masz konkretny przykład, że jednak nie, to dawaj, może komuś się przyda.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zużycie ekogroszku, zależy od zapotrzebowania ogrzewanego obiektu na energię.

Kotły retortowe działają w trybie automatyki( mniejsza o to, że sterowanie dwustanowe nie jest doskonałe) i w pewnym zakresie można procesami spalania węgla sterować i dostosowywać moc kotła do zapotrzebowania na ciepło.

Widzę, że do niektórych forumowiczów nie dociera fakt, iż ktoś mógł wybudować dom który ma mniejsze zapotrzebowanie na ciepło.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widzę, że do niektórych forumowiczów nie dociera fakt, iż ktoś mógł wybudować dom który ma mniejsze zapotrzebowanie na ciepło.

No może i nie dociera. Jednak tu nie o ten problem chodzi.

Pewnie, że mozna taki dom wybudować i mniejsza o to ile to kosztuje.

Mało tego - ten właśnie fakt jest pewnie przyczyną tworzenia "światów równoległych".

Ludzie chca też mieć takie spalanie, bo gdzieś to przeczytali (tylko bez szczegółów). Nawet sprzedawcy kotłów wciskają ciemnotę, że jak kupisz ten kocioł, to tak się da. :)

A tu lipa - w normalnych warunkach (czyli znacząco innych niż te o których piszesz) "się nie da".

A na końcu dochodzi do tego, co szczegółowo opisał domin - kiedyś ktoś zaobserwował u siebie, to co mu nagadał sprzedawca - 10 kg na dobę (co prawda akurat było +10 ale się udało! - hurra!).

I potem kolegom te bajki ....

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tu zaszło jakieś nieporozumienie. Nie sądziłem (i nadal nie sądzę), że to się odnosiło do jakiegoś Twojego konkretnego postu :) i możesz się czuc osobiście tym dotknięty.

Wszystkie moje wypowiedzi w tym temacie dotyczą sytuacji ogólnej i nawet nie zauważyłem, żeby kol. domin miał jakiś konkretny Twój post na mysli.

 

Fakt - każdy swoje wie najlepiej i zawsze będę przekonywał do tego, co wiem. Mogę sie oczywiście mylić, ale wiem, że tutaj różnych geniuszów nie brakuje i zaraz zareagują na głupoty.

 

Jak masz dom, który pozwala na o połowę mniejsze spalanie niż "normalnie" to należy się tylko z tego cieszyć co niniejszym czynię. Dyskutować o tym nie trzeba.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No widzisz, to było trochę nie uczciwe podejście do tematu. Od takiej informacji należało rozpocząć swoje wypowiedzi. Skąd Vernal, ja i inni mogli o takich okolicznościach wiedzieć. To tak jakbyś napisał, że jechałeś "maluchem" 160km/h tylko zapomniałeś napisać, że było mocno z górki.

 

A ogólnie do tematu Łukiego sądzę, że na powierzchnię 100m2 potrzeba pieca z podajnikiem 14-15kW, który zużywając 10kg eko-groszku na dobę spalałby około 0,4kg/godzinę, jest to na moje oko praca na 20% mocy kotła - sam stwierdź co to oznacza. Można oczywiście palić z przerwami w ciągu dnia, ale do tego raczej kocioł z podajnikiem nie jest stworzony, szkoda po prostu na niego kasy. Może to Cię przekona.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.