Witam serdecznie wszystkich forumowiczów :lol:

 

Jestem "szczęśliwym" posiadaczem kotła Viadrus U22 ze sterownikiem RecalArt. Od 2 sezonów nie potrafię dojść do ładu z ustawieniami. Wypiszę wszystkie informacje jakie wydają mi się istotne

-zużycie węgla ok. 25kg na dobę przy tem. zewnętrznej ok. 5st. w domu jest 21st. dom 120m "kostka" nieocieplony

-ilość popioło-żużlo-czegoś po tygodniu- full pod samą górę retorty...

-po tygodniu również muszę wyczyścić cały piec, ponieważ ilość sadzy jest tak duża, że wydostawanie się dymu do komina jest prawie niemożliwe

-obecne ustawienia U1-15sek U2-45sek U30-30min. ustawienia wentylatora. szczelina na grubość palca, szyber otwarty

-temp. na pokrętle sterownika 55st.

-nie wiem czy to istotne... w pokojach posiadam grzejniki z termostatami, skręcone są na 3/5.

-z węglem już eksperymentowałem i praktycznie z każdym jest tak samo...więc przypuszczam że błąd jest gdzieś w ustawieniach pieca.

Zamieszczam klika zdjęć... mozliwe że one lepiej oddadzą stan rzeczy niż mój opis

Zdjęcia zrobione po 3 dobach od wyczyszczenia pieca w środku na błysk... :/ według mnie tak to nie powinno wyglądać....Czy ktoś z was jest uzytkownikiem takiego pieca? czy ten typ tak ma? da się z tym dojść do ładu?

 

pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc...

 

zdjęcia w załączniku

 

post-21749-1290547726_thumb.jpg

post-21749-1290547743_thumb.jpg

post-21749-1290547770_thumb.jpg

post-21749-1290547784_thumb.jpg

post-21749-1290547798_thumb.jpg

post-21749-1290547810_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skróć czas podawania, bo węgiel nie nadąża ze spalaniem i spada z retory, zwłaszcza że dajesz mało powietrza. I wydłuż trochę czas przerwy. Jak jest mało powietrza (a teraz jest ciepło, więc i słabszy ciąg), to węgiel się wolniej pali, toteż trzeba podawać go wolniej. Spróbuj ustawić np. U1/U2 = 5/20.

 

No i wybierać popiół trzeba przynajmniej co 2 dni. Przez tydzień uzbiera się go sporo.

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skróć czas podawania, bo węgiel nie nadąża ze spalaniem i spada z retory, zwłaszcza że dajesz mało powietrza. I wydłuż trochę czas przerwy. Jak jest mało powietrza (a teraz jest ciepło, więc i słabszy ciąg), to węgiel się wolniej pali, toteż trzeba podawać go wolniej. Spróbuj ustawić np. U1/U2 = 5/20.

Dziękuję za szybką odpowiedź kwestia jest jednak taka że jak zmniejszę czas podawania to po kliku cyklach górka maleje i maleje i zaczyna palący się węgiel schodzi poniżej poziomu retorty...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam ja mam podobny piec tylko 35 kw zmien nastawy masz za mało powietrza ustaw przeslone tak na około polowe otwarcia i daj u1-5 u2-18zobacz jakie zmiany to przynosi.Nawet możesz dać u2-15. Jeśli kopczyk dalej maleje to trzeba sprawdzić ustawienia serwisowe może tam jest zly czas podawania w podtrzymaniu. To on własnie odpowiada za utrzymanie kopca .Istotny jest czas przedmuchu w podtrzymaniu. Ale to opcja serwisowania i nie ma wejścia tylko może serwis lub instalator. Masz wiele sadzy to za mało tlenu do spalania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak oglądając te fotki to się zastanawiam czy ten wymiennik z palnikiem retortowym to szczęśliwe rozwiązanie.

Ja walczę z tym piąty sezon. Sterownik mam starszy geco. minimalny czas na potrzymaniu to przedmuch co 5min. I tak kopczyka niet. Jedyny sposób zmniejszyć powietrze, ale wtedy kopci jak lokomotywa. Przerobiłem już wszelkie kombinacje podawanie/postój na kilku gatunkach węgla.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.