Dwa Termostaty Pokojowe Do Jednego Pieca Na Ekogroszek


jubileromega

Rekomendowane odpowiedzi

mam nastepujacy problem .:

 

parter - podlogowka

pietro - grzejniki

termostat pokojowy na parterze w salonie

piec na ekogroszek

wszystko zasilane jedna pompa

 

sytuacja: piec grzeje do nastawionych na termostacie pokojowym 22.75 stopnia i wylacza pompe.

 

w salonie grzeje podlogowka, wiec z powodu jej duzej bezwladnosci mimo wylaczenia pompy temperatura w salonie nie spada dosc dlugo , a na pietrze - szczegolnie w pokoju nad slabo ogrzewanym garazem spada w tym czasie do jakichs 21 stopni. narazie nie jest to uciazliwe poniewaz jest w miare cieplo na dworze. ale przy powiedzmy -15 na zewnatrz pietro wychlodzi sie jeszcze bardziej w stosunku do parteru a termostat pokojowy jeszcze nie zadziala.

 

moj pomysl jest nastepujacy: zakladam drugi dodatkowy termostat w pokoju na pietrze tym najzimniejszym i ustawiam go tak ze jesli temp w tym pokoju spadnie powiedzmy ponizej 21.5 stopnia to on zalaczy pompe. pietro sie wtedy podgrzeje, a parter nie powinien znacznie sie podgrzac bo podlogowka jest "bezwladna" w dwie strony - wolno stygnie ale tez wolno sie podgrzewa.

 

mozna nawet pokusic sie o ustawienie stref czasowych tak zeby termostat pokojowy w salonie na parterze regulowal temp w dzien a ten na pietrze wieczorem i w nocy.

 

co sadzicie o takim rozwiazaniu ?

 

czy uwazacie ze taki system ma sens?

 

moze jakis inny pomysl?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj,

 

Pewnie, że ma, dlaczego nie? Z tego co wiem w moim sterowniku jest możliwość podłączenia 2 regulatorów pokojowych, można więc w ten sposób rozwiązać sytuację. Moim zdaniem, to również dobre rozwiązanie, sam myślałem o tym co piszesz

1. Można także (sam stosuję):

- termostat w pokoju na dole (bezprzewodowy) w którym grzejniki na max;

- na dole lekko ograniczona temp. podłogówki i regulacja głowicami w pozostałych pomieszczeniach metodą prób i błędów B) - obiegałem się z termometrami, ale jest dobrze.

2. Można również zastosować regulator pokojowy bezprzewodowy i zamontować go po prostu w najzimniejszym pomieszczeniu, a w pozostałych pomieszczeniach wyregulować głowicami. Chyba, że nie ma ich zamontowanych na grzejnikach i podłogówce, wtedy to raczej głupi pomysł :(

3. Można również ograniczyć w twoim przypadku temp. podłogówki, np. zamontować zawór 4d uzyskując niższą temp. na całej instalacji, a więc i mniejszą bezwładność cieplną o której piszesz na podłogówce. Moim zdaniem to najbardziej efektywny sposób nie przegrzewasz domu, częściej włącza się pompa i kocioł. Dokładniejsza zadana temp. w całym domu.

4. Można większy (wydajniejszy) grzejnik w najchłodniejszym z pomieszczeń.

5. Oczywiście najdroższy w inwestycji, ale najtańszy w eksploatacji - docieplić ten pokój, np. od spodu na suficie garażu odrobina styropianu, albo wełny, nie koniecznie będzie psuła estetyki pomieszczenia gospodarczego, a efekt na wiele lat.

 

Większość sposobów jest dobra, byle skutecznie wyregulowała nam temp. :D

pozdro

j

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ad 1 niby moglbym skryzowac podlogowke. ale w przypadku zmiany temp na dworze na minus musialbym znowu regulowac...

 

ad 2 no wlasnie bylby problem z wyregulowaniem podlogowki. mam tam glowice z sonda ktora ustala temp podlogowki na 35 stopni. myslalem juz o zakupieniu glowic ktora zamontowalbym przed ta glowica z sonda. ta dodatkowa musialaby miec tzw czujnik wyniesiony ktory mierzylby temp w pomieszczeniu tam gdzie jest podlogowka. problem tylko w tym ze odleglosc miejsca gdzie jest rodzielacz do podlogowki i salonu to 5 metrow i nie spotkalem sie nigdzie z glowica z czujnikiem wyniesionym az tak daleko....

 

ad 3 tak samo jak ad 2 - nie zmieni temp podlogowki w zaleznosci od temp na dworze - temp w pomieszczeniu. regulujemy tylko temp czynnika a nie temp w pokoju...

 

ad 4 mialem w tym pokoju 1 grzejnik . dolozylem juz drugi... wiecej sie nie da.

 

ad5 . pokoju mialo tam w ogole nie byc. w projekcie b-ylo pusto i wysoko na okolo 1.8 metra nad garazem. obnizylem strop w garazu zeby wydostac jak najwieksza wysokosc w tym pokoju nad garazem bez podnoszenia dachu. styropian jest 5 od spodu stropu i 5 na stropie. wiecej nie moge dac od spodu bo stelaz od napedu bramy garazowej sie nie zmiesci... :(

 

 

 

chyba zamontuje ten drugi termostat pokojowy i zobacze co bedzie. w polaczeniu ze strefami czasowymi mam andziej ze zadziala tak jak oczekuje;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.