Witam.

 

Zamówiłem kocioł Defro Eco Plus ze sterownikiem AG 47. W salonie mam zamontowany regulator pokojowy, który planuję połączyć ze sterownikiem kotła. W instrukcji sterownika, którą ściągnąłem sobie ze strony producenta, są opisane dwa sposoby współpracy regulatora pokojowego ze sterownikiem.

 

W pierwszym wariancie,(chyba preferowanym przez producenta) regulator pokojowy steruje dmuchawą palnika, tzn.nadmuch pracuje do momentu osiągnięcia temperatury w pomieszczeniu a pompa CO chodzi cały czas.

Po osiągnięciu temperatury, nadmuch zostaje wyłączony, ale pompa CO pracuje nadal.I tutaj rodzi się moje pytanie:co z temperaturą na kotle, jeśli temperatura w pomieszczeniu będzie się utrzymywać przez dłuższy czas.Nie za bardzo ten algorytm do mnie przemawia,poza tym wydaje mi się,że temperatura w pomieszczeniu będzie jeszcze rosła zanim kocioł się wychłodzi.

Drugi wariant, dostępny z menu serwisowego, to sterowanie przez regulator pokojowy pracą pompy obiegowej CO.

Tutaj algorytm jest czytelny i zrozumiały.

 

Tylko dlaczego producent preferuje wariant pierwszy? Tego nie kumam.

Może ktoś ma doświadczenie w tej materii i zechce podzielić się nim ze mną.

Z góry dziękuję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witaj

 

ja u siebie podlaczylem regulator pokojowy ktory steruje pompa co. rozwiazanie sie sprawdza ale jest jeden haczyk. trzeba poustawiac dokladnie glowice termostatyczne oraz temp podlogowki. przyczyna jest nastepujaca. w salonie na parterze mam podlogowke. na pietrze grzejniki. termostat pokojowy jest na dole w salonie. zadajemy temp 23 st. w chwili osiagniecia wylacza pompe. podlogowka ze wzgledu na dluzsza bezwladnosc obnizy temp w pokoju pozniej niz zrobia to grzejniki na gorze ktore robia sie zimne wczesniej i pomieszczenia sie ochladzaja. skutkiem tego jest wieksze wahanie temperatur na pietrze niz na parterrze. wyjsciem ze tego u mnie okazalo sie mocniejsze odkrecenie glowic (z 3 na 4 ) i podwyzszenie temp na piecu z 55 do 60 stopni.

 

co do twojego pytania o pierwsze podlaczenie. dmuchawa powinien sterowac komputer. termostat pokojowy to tylko zwykly przekaznik zwierny wiec nie ma mozliwosci ustawienia np minimalnych obrotow dmuchawy ktora mialby sterowac. tym steruje u mnie komputer ( puma pid ) . jak termostat wylaczy pompy to komputer przechodzi na 3 % - ewentualnie pozniej mimo wylaczonych przez termostat pomp zwieksza obroty dmuchawy... wydaje mi sie ze rozwiazanie ze termostat steruje pompami jest korzystneijsze. nie wime czy komputer od pieca nie klocilby sie w jakis sposob z termostatem no bo jak chcialbys to zrobic ? dmuchawa mialaby dwa niezalezne sterowania ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to zalezy jak chcesz to wszystko pospinac razem.

 

u mnie termostat pokojowy jest podlaczony do komputera od pieca. jak termostat wylaczy pompy to piec automatycznie wchodzi w 3% i dopiero jak zaczyna spadac temperatura na piecu dostosowuje obroty dmuchawy i ilosc podawanego opału wg potrzeb = tak zeby utrzymac zadana temperature.

 

oczywiscie mozna podlaczyc termostat tak zeby sterowac bezposrednio zasilaniem pompy, ale wtedy piec po wylaczeniu pompy przez termostat zareaguje z opoznieniem. czyli spali wiecej opału bo komputer nie dostanie wygnalu ze pompy sa wylaczone .

 

przy osobnej pompie do obiegu pieca i osobnej do odbiornikow jeszcze by to zadzialalo ale przy jednej pompie bedzie tak jak napisalem powyzej. dodatkowo trzeba zauwazyc ze odlaczenie przez termostat zasilania od pompy w momencie jak piec chodzi akurat na 100% moze spowodowac ze przekroczymy dosc znacznie zadana temperature na piecu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W pierwszym wariancie,(chyba preferowanym przez producenta) regulator pokojowy steruje dmuchawą palnika, tzn.nadmuch pracuje do momentu osiągnięcia temperatury w pomieszczeniu a pompa CO chodzi cały czas.

Po osiągnięciu temperatury, nadmuch zostaje wyłączony, ale pompa CO pracuje nadal.I tutaj rodzi się moje pytanie:co z temperaturą na kotle, jeśli temperatura w pomieszczeniu będzie się utrzymywać przez dłuższy czas.Nie za bardzo ten algorytm do mnie przemawia,poza tym wydaje mi się,że temperatura w pomieszczeniu będzie jeszcze rosła zanim kocioł się wychłodzi.

Drugi wariant, dostępny z menu serwisowego, to sterowanie przez regulator pokojowy pracą pompy obiegowej CO.

Tutaj algorytm jest czytelny i zrozumiały.

 

Witam

 

Pierwszy wariant jest stosowany fabrycznie po to aby nie wzrosła za bardzo temperatura kotła. Tzn w momencie podania sygnału z pokojówki do sterownika na kotle. kocioł przechodzi w tzw stan podtrzymania a podawanie paliwa odbywa się dużo wolniej i wentylator pracuje tylko przedmuchami co pewien czas (wg ustawień parametrów podtrzymania). Pompa pracuje cały czas i jest możliwe, że w mieszkaniu temperatura wzrośnie. Jednak dopóki pokojówka nie da sygnału, że pomieszczenie jest niedogrzane kocioł będzie pracował w stanie podtrzymania. Gdy temperatura w mieszkaniu spadnie poniżej zadanej kocioł przejdzie do normalnego trybu pracy (czasy podawania i przerwy oraz ustawiona siła nadmuchu).

 

Drugi wariant działa podobnie, z tą różnicą że wyłączana jest pompa CO.

Dokładnie działa to tak: Po dogrzaniu pomieszczenia pokojówka wysyła sygnał do sterownika na kotle. W tym momencie sterownik wyłącza pompę CO, a sterownik również przechodzi w stan podtrzymania (opis jak wyżej). Teraz gdy pompa CO nie pracuje i nie ma dodatkowego odbioru (np CWU), na kotle mimo podtrzymania szybko może wzrosnąć temperatura. I dlatego producent nie ustawia fabrycznie takiej konfiguracji.

 

Optymalnym rozwiązaniem według mnie jest jednak wariant drugi, pod warunkiem, że w ustawieniach serwisowych obniży się do ok 80 stopni temperaturę alarmowego załączenia pomp.

Wtedy w mieszkaniu będzie stabilna temperatura a kocioł będzie zabezpieczony. Gdy temperatura na kotle wzrośnie do 80 stopni to pompa (lub pompy w zależności od trybu) załączy się by schłodzić kocioł. Jeżeli temperatura obiegu obniży się o 2 stopnie (poniżej temperatury alarmowego załączenia) pompy zostaną wyłączone.

Oczywiście gdy temperatura w mieszkaniu spadnie poniżej zadanej, pompa CO załączy się a sterownik przejdzie z podtrzymania do normalnego trybu pracy.

 

A najlepszym rozwiązaniem lecz niestety najdroższym jest kupienie pokojówki nowej generacji od Defro -> SP-LUX (wyświetlacz dotykowy). W tej zabawce oprócz sterowania zadaną temperaturą pokojową, mamy możliwość sterowania również temperaturą CO i bojlera wprost na sterowniku głównym.

 

Pozdrawiam i powodzenia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za podpowiedzi.

Zadzwoniłem do producenta sterownika i okazało się , że pokojowy regulator też steruje pompą CO w momencie gdy nie wybieramy priorytetu pomp tylko pracę równoległą.

Po prostu instrukcja jest lakoniczna.

Myślę ponadto, że jeśli zastosuję zawór czterodrożny, to piec po wyłączeniu się pompy CO nie będzie się tak mocno przesterowywał.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.