Problem Podłączenia Kotła Ling Duo


zbigniew405

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.

Zwracam się z następującym problemem i w miarę możliwości o

fachową poradę w tej sprawie. Od dwóch tygodni użytkuję kocioł Lind Duo

15 KW, sterownik Economic Premium w nowym, niezamieszkalnym jeszcze domu

o pow. 165 m2. System c.o. w układzie otwartym z obiegami grzejnikowymi

i ogrzewaniem podłogowym z zamontowaną pompą przewałową zamiast zaworu

czterodrogowego (zdaniem firmy instalatorskiej bardziej optymalne

rozwiązanie mimo mojej sugestii na temat zamontowania zaworu i

dostarczenia przed montażem schematu podłączenia kotła z oryginalnej

instrukcji). Kocioł współpracuje z regulatorem pomieszczeniowym EUROTON

2005. Pierwszego uruchomienia dokonał oczywiście autoryzowany serwisant

(wymóg gwarancji, koszt 400 zł- szok!!!). W zasadzie od początku mam

wątpliwości co do poprawnej pracy kotła, a mianowicie:

- ustawiona temp. ogrzewania 60 0C; na wyświetlaczu: temp. zasilania

70-78 0C, temp. powrotu 29-34 0C;

Ze względu na obecne warunki kocioł pracuje w większości w trybie

podtrzymania ( temp. w pomieszczeniu wyższa od ustawionej). Zgodnie z

zasadą pracy w tej sytuacji (bez zaworu czterodrogowego) sterownik kotła

blokuje pracę pompy c.o. (w moim przypadku również pompy przewałowej,

wpiętej równolegle w zaciski sterownika wraz z pompą c.o.) zgodnie z 3

opcjami: nr.0-blokada całkowita; nr.1- 8min.przerwa-2min.praca-8min

przerwa; nr.2-6min-4min-6min.

Nie jest to chyba stan prawidłowy, stąd moje wątpliwości (a gdzie

zalecana temp powrotu 55 0C). Serwisant twierdzi, że tak powinno być a

sytuacja poprawi się gdy będą ujemne temperatury. Chyba nie do końca, co

będzie latem gdy będę korzystał tylko z c.w.u.? Już teraz przegrzewam

pomieszczenia bo ratuję sytuację ustawiając w trybie podtrzymania opcję

pracy pompy c.o. nr.1

W związku z zaistniałą sytuacją proszę o opinię czy:

- istnieje możliwość podpięcia pompy przewałowej do sterownika kotła

tak aby pracowała niezależnie od pompy c.o. lub inne rozwiązanie?

- jedynym wyjściem z tej sytuacji jest przebudowa nowej przecież

instalacji (montaż zaworu czterodrogowego) ? co nie ukrywam nie bardzo

mi odpowiada w związku z poniesieniem dodatkowych kosztów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Instrukcja kotła Ling Duo dopuszcza pompę przewałową jako zabezpieczenie termiczne ale przy tym sterowniku nie jest to chyba trafne rozwiązanie. Może istnieje jednak możliwość podłączenia obu pomp w taki sposób aby działały niezależnie. Mogłoby to rozwiązać mój problem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak masz obieg ładowania CWU to wykorzystaj go jako obieg kotłowy podłączając pompę ładującą jako CO do sterownika kotła a auraton niech steruje pompą CO w zależności od zapotrzebowania. Ale oglądając instrukcję Twojego sterownika grzech nie wykorzystać przynajmniej części tego co ma.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Widzę że osób które mają problemy z kotłami Klimosza jest więcej. Ja wysłałem do nich informację że na forum toczy się dyskusja o ich wyrobach.Polecam również do przeczytania wątek o sterowniku Economic Premium w dziale KOTŁY. Jeżeli chodzi o wymóg że ważność gwarancji uzależniona jest od uruchomienia przez serwisanta producenta to ja uzyskałem informację w Dziale Technicznym że nie jest to wymóg obligatoryjne. Uruchomienie może wykonać firma wykonująca instalację pod warunkiem że wykona ją i podłączy kocioł zgodnie z wymaganiami producenta.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Widzę że osób które mają problemy z kotłami Klimosza jest więcej. Ja wysłałem do nich informację że na forum toczy się dyskusja o ich wyrobach.

 

Oni wiedzą. Tutaj na forum czasami doradza p. Mateusz z Klimosza.

 

W kontaktach telefonicznych z Klimoszem, gdybyś musiał dzwonić do serwisu polecam Pana Adama - przemiły i pomocny człowiek.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.