Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw


ana

Rekomendowane odpowiedzi

Witajcie,

 

Posiadamy piec Defro 25 kW Optima Komfort Plus, ogrzewanie podłogowe we wszystkich pomieszczeniach + grzejniki w łazienkach. Mamy problem z naszą instalacją:

 

Układ mieszający do podłogówki jest wpięty przed zasobnikiem CW (nie wiem dlaczego, być może dlatego, że jestem kobietą :) i temp. na zasobniku ustawiona jest na 40 C (wydaje nam się, że za mało). Wczoraj była pierwsza próba palenia i woda w zasobniku nie osiągnęła nawet 30C. W momencie kiedy załącza się zasobnik CW automatycznie wyłącza się grzanie podłogówki. Nie umiemy poradzić sobie ze sterownikiem ST 28 do tego pieca. Stąd pytania: czy jest możliwe, żeby jednocześnie załączało się grzanie CO i CW przy tym piecu/sterowniku. Jeśli są takie przerwy pomiędzy grzaniem CO i CW woda na powrocie jest bardzo zimna i wychładza grzejniki w łazienkach, które też nie wiedząc czemu są podłączone do jednego obiegu z podłogówką:)

 

Byłabym wdzięczna za wszelkie sugestie, bo sama sobie z tym nie radzę mimo, że Mąż udzielił wskazówek przed wyjazdem w delegacje a hydraulik mówi tylko, że to jest kwestia ustawień sterownika :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Znalazłam właśnie w instrukcji sterownika, że jest możliwy tryb pracy pompy CO równolegle z CW. Mamy zamontowany zawór czterodrożny do układu mieszającego. Wtedy "pompa C.O. pracuje cały czas a pompa

C.W.U. wyłącza się po osiągnięciu temp. zadanej na bojlerze". Z tym, ze temp. na bojlerze nie osiąga zadanej wartości:(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Dobrze Koleżanko znalazłaś - to trzeba włączyć (czyli wyłączyć priorytet CWU).

Widze, że niźle się zorientowałaś na temat wpięcia cwu. Oczywiście nie może on być wpięty za zaworem 4D. Ten, kto to zrobił, to zaworu 4D w życiu nie widział w akcji.

Niech teraz przepnie go przed 4D - inaczej będzie męczarnia z ciepłą wodą.

Zresztą ustawienie priorytetu CWU to też "wspaniały" pomysł.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję Ci bardzo za szybką odp. Już wyłączyłam priorytet CWU:) Nie orientuję się w temacie, pierwszy raz w życiu rozpalałam w piecu ale na logikę: jeśli woda wychodząca z pieca ma temp około 60C i wchodzi do układu mieszającego - wychodzi schłodzona do podłogówki i (jeśli zawór 4D jest przed zasobnikiem) do zasobnika. Zatem nigdy nie uzyskamy wyższej temp. w zasobniku niż w podłogówce...

 

Pozdrawiam serdecznie!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam ponownie,

 

Vernal rozmawiałam z hydraulikiem on nadal upiera się, że wszystko zrobił poprawnie. Według niego zawór 4 drogowy nie wychładza wody na wyjściu z pieca jest tylko po to, żeby cytuję "utrzymywać prawidłową pracę pieca"?!. Powiedział, że stawiał wiele kotłowni właśnie z takim umiejscowieniem zaworu i wszystkie działają poprawnie. A że u mnie nie działa to mam problem ze sterownikiem i zadawaniem temp. na bojlerze. A woda w bojlerze nadal nie ma 40 C mimo, że temp. zadaną ma na 65C...Kurcze zima idzie a ja będę zmuszona gotować wodę na kąpiel;)

 

Pozdrawiam

 

 

 

 

Witam,

 

Dobrze Koleżanko znalazłaś - to trzeba włączyć (czyli wyłączyć priorytet CWU).

Widze, że niźle się zorientowałaś na temat wpięcia cwu. Oczywiście nie może on być wpięty za zaworem 4D. Ten, kto to zrobił, to zaworu 4D w życiu nie widział w akcji.

Niech teraz przepnie go przed 4D - inaczej będzie męczarnia z ciepłą wodą.

Zresztą ustawienie priorytetu CWU to też "wspaniały" pomysł.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kurcze blaDE KOBIETO ,zapodaj kilka zdjatek to szybciej sie sprawa wyjasni i woda zagrzeje i kapiel bedzie przyjemna

albo jak potrafisz cos pokrecic to ustaw zawór 4-d na pełne otwarcie ,czyli tak jak by go nie było , wyłacz podłogówke i grzej bojler i bedzie wiadomo czy sie nagrzewa w jakim czasie itd.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzisiaj znów przy zadanej temp. na sterowniku na CW 56C - na zasobniku było 39C.

trzeba było od razu dac foto to by sprwa była wyjasniona

 

ten magik nie ma zielonego pojecia co namotał

radze czym predzej rozejrzec sie za fachowcem co to poprawi , bo to co widac grzac nie ma prawa

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję!

 

Chodzi o umiejscowienie tego nieszczęsnego zaworu 4D czy coś więcej?

A może można byłoby przesłać jakiś schemat jak to powinno być.

 

Bo ten, który to zrobił upiera się, że to jest wszystko dobrze a tu ciągle woda zimna...

 

W międzyczasie postaram się poszukać kogoś kto to poprawi ale z naprawdę dobrymi fachowcami w okolicach Warszawy jest ciężko...A teraz jest sezon na kotłownie...

 

 

Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za opinię!

 

A.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chodzi o umiejscowienie tego nieszczęsnego zaworu 4D czy coś więcej?

jesli w układzie z wymiennikiem montuje zawór 4-d tzn ze nie ma pojecia o działaniu układu

a na dodatek zeby było do kwadratu to jeszcze róznicówka króra nic nie daje a zaszkodzic moze

najwyzsza rura przy naczyniu to przelw ??, jesli tak to kolejny bład w układzie

reszty juz nie bede oceniał bo i tak za duzo krytyki ,

takie błedy swiadcza o wiedzy tego montera , który jedynie moze byc pomocnikiem fachowca

kiedys nazywło sie to uczen , bo na czeladnika jeszcze sie nie wykazał wyobraznia jak nie poplatac rurek

 

teraz aby grzało nalezy ustawic 4-d na pełne otwarcie aby pompa mogła przepchnac przez wyminnik

sprawdzic jak jest temp na wymienniku i właczyc pompe bojlera

a dlaczego bojler jest po stronie wtórnej ? jest kociłek gazowy ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

najwyzsza rura przy naczyniu to przelw ??, jesli tak to kolejny bład w układzie

- nie mam pojęcia jutro zapytam o to znajomego, który pomaga w rozpalaniu tego pieca

 

a dlaczego bojler jest po stronie wtórnej ? jest kociłek gazowy ??

 

- na razie nie ma ale w przyszłości planowane jest drugie źródło ciepła do grzania wody latem

 

Postaram się jutro zrobić tę próbę przy otwartym zaworze 4 D.

 

Dziękuję raz jeszcze

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zrobiliśmy przed chwilą próbę z otwartym zaworem 4D. Jednak za zaworem jest wymiennik płytowy i na zasilaniu do wymiennika rura jest tak gorąca, że nie można dotknąć a na wyjściu z wymiennika jest ledwo ciepła. I dopiero dalej rura (ta ledwo ciepła) idzie na zasilanie bojlera. Piec osiągnął zadaną temp. w ciągu 20-25 min. a na bojlerze nadal jest 30C:-(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

sytuacja jest taka ze strona pierwotna zadziałała i wymiennik jest nagrzany

teraz zauwazyłem ze rónolegle do bojlera podłaczony jest mieszcz ( szary ) do podłogóki , zawory na wejsciu sa otwarte i pompa bojlera pociagnie wode przez mieszacz a niewiele przez wymiennik

i nie nagrzewa sie , zakładam ze wymiennik (strona wtórna ) jest odpowietrzony

wiec zamknij obydwa zawory przy mieszaczu i ponownie próba grzania bojlera

 

podobna sytucja moze wystapic przy pracy pompy podłogóki jesli za pompa bojlera nie ma zaworu zwrotnego ( tego nie widac na foto )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

wymiennik podobno jest odpowietrzony.

 

Jutro zamknę zawory przy układzie mieszającym i spróbuję nagrzać bojler.

 

Część podłogówki też nie jest nagrzana (prawdopodobnie sekcje są źle odpowietrzone:(

 

Jakiś zawór zwrotny widziałam, z tym, że nie pamiętam w którym miejscu...

 

Dziękuję i pozdrawiam!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj, zamknęłam zawory przy układzie mieszającym - dalej to samo:-(

 

"Nowy" fachowiec ma się pojawić w przyszłym tygodniu.

 

Pozdrawiam i dziękuję

 

A.

 

 

 

 

 

 

wiec zamknij obydwa zawory przy mieszaczu i ponownie próba grzania bojlera
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj,

 

jeśli dobrze rozpoznaję wlot strony pierwotnej i wtórnej wymiennika (w załączniku załączam opis i zdjęcie) to wydaje mi się, że jest podłączone na krzyż. Zasilanie strony pierwotnej przechodzi kolankiem mosiężnym z lewej strony a zasilanie strony wtórnej (śrubunkiem kątowym?) ze strony prawej na dole?

 

Pozdrawiam

 

 

 

Witam , czy zasilanie strony pierwotnej wymiennika jest podłączone na krzyż z zasilaniem strony wtórnej . Pomijając już to że CWU powinna być wpięta przed zaworem 4 d.pozdr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

niezle sie orientujesz w tych klamotach ana :)

 

ale problem dalej nie rozwiazany , teraz to juz mi brakuje pomysła

skoro wymiennik sie nagrzewa , strona wtórna odpowietrzona , inne zasilania odciete

a woda cokolwiek sie nagrzewa tzn ze obieg w bojlerze jest , wiec jest jakis szczegół ktorego nikt nie zauwazył

moze ten nowy fachowiec zauwazy gdzie tkwi sek , zaciekawiła mnie ta zagadka

napisz co ustalił

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

moim zdaniem po stronie wtórnej powinna być jeszcze jedna pompa co która będzie odbierać ciepło z wymiennika i dostarczać go do grzejników łazienkowych i mieszacza podłogówki. Ta dodatkowa pompa i pompa cwu powinny mieć swoje zawory zwrotne by nie wchodziły sobie w paradę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tak pochrzanionej instalacji od dawna nie widziałem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam Kolegów,

 

za zasobnikiem (na zdjęciu) jest pompa do CWU (widać kawałek - w czerwonym kolorze, zrobię jutro lepsze zdjęcie).

 

Ale jeśli przed zasobnikiem jest i zawór 4-D i wymiennik (który schładza wodę do około 40C) to na kobiecy;) rozum zasobnik nie ogrzeje się powyżej 40C.

 

Dodatkowo, wczoraj po kolejnym odpowietrzeniu sekcji grzeje tylko kilka z nich:-(. Zatem powstał kolejny poważny problem... Prawdopodobnie układ mieszający przy tak dużej powierzchni grzewczej (40 sekcji, 2000 mb rury, grzejniki w łazienkach "podpięte" są pod podłogówkę - całość instalacji była przygotowana pod pompę ciepła) nie radzi sobie.

 

Zatem chyba trzeba:

 

1. "przepiąć" zasobnik bezpośrednio do pieca

2. jeszcze kilkakrotnie odpowietrzyć podłogówkę w rozdzielniach

3. wprowadzić jeszcze 1 układ mieszający dzieląc pow. grzewczą na 2 części

 

PS. Bardzo Wam dziękuję! Jak mąż wróci z delegacji to chyba będzie zazdrosny o tę korespondencję i wyciągnie nowego fachowca spod ziemi w kilka sekund!:)

 

Pozdrawiam

 

A.

 

Witam ,Marek nie poddawaj się ... może koleżanka zrobi jeszcze zdjęcie żeby było widać za zasobnikiem tam chyba jakaś pompa jest ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.