Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Warmet200ceramik 18.5kw Dymi Jak Diabli


slawek1977

Rekomendowane odpowiedzi

PROSZE O PILNĄ POMOC

Rozpalam w piecu i cały czas dym zapitala z każdej możliwej strony(górne drzwi zasypowe,boczne wyczystki,dekiel na samej górze pieca czyli drzwiczki do czyszczenia wymiennika,spod wajchy co jest z tyłu pieca służąca do rozpalania pieca lub dokładania paliwa do kotła)

Kiedy sie już rozgrzeje jest lepiej,ale jak tylko przymkne lekko srzepustnice spalin to odrazu zapitala dym)

Prosze o info co robić.

Piec jest nowy i dziwne żeby takie rzeczy miałe miejsce.

Problem nr 2

Prosze powiedziec jak sie pozbyć powietrza z kotła bo przy 80st zaczyna bulgać w piecu(mam odpowietrzniki na każdej z 3 pomp ale i tak niemoge kotła odpowietrzyć choć przelewam wode przez centralne.

pozdr

Sławek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a jak u Ciebie z ciągiem kominowym? tak wygląda jakby go nie było :angry: sprawdź przez wyczystkę, może po-prostu masz zapchany komin albo czopuch lub wymiennik

 

a na niższych temp. nie słychać nic w kotle? A słychać coś podczas pracy pomp? taki szum?

U mnie zawsze koło 80 słychać bulgotanie w kotle lub w zbiorniku wzbiorczym, a na niższych temp. - cisza. Nie jest to jakoś szczególnie uciążliwe, a w pompach nic nie słychać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bulgocze dopiero przy 80st.Komin nówka systemowy 8 merow fi 200.JAK pompa pracuje to słychać lekki szum a jak dam pompe na 3 to dość intensywnie słychać przeplywająca wode.

Przymknij u siebie ciag spalin przy włączonej dmuchawie i przyglądnij sie czy zapitala dym z jakiegokolwiek miejsca.

Cały czas masz otwartą na max przepustnice spalin?(uważam że to wystudza piec).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to zacznij odpowietrzać grzejniki. przy pracującej pompie otwierasz głowicę na max, po chwili zamykasz głowicą grzejnik i odpowietrzasz, otwierasz głowicę - i tak z każdym (sprawdzaj ciśnienie na instalacji).

 

Ciąg poprawia się przy wyższej temp komina, piszesz, że też się poprawia gdy się rozgrzeje. Moim zdaniem gdzieś tracisz ciąg przymykając, ale to moje zdanie. U mnie jest inna sytuacja, wentylator, podajnik, itd. nie przymykam nic i nigdzie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy ten kocioł ma wbudowany termometr, że wiesz że przy 80*C zaczyna bulgotać czy może tą temp. wskazuje ci sterownik? Bo jeżeli sterownik który ma czujnik temp. przylgowy to on okłamuje i nie masz 80*C, tak jak on wskazuje a 100*C! Mam również kilka termometrów przylgowych i wszystkie przekłamują. Najbardziej dokładne są termometry wkręcane które są zanurzone w cieczy którą mierzą. Dlatego podejrzewam że ty wodę gotujesz w swoim kotle stąd to bulgotanie. Co do odpowietrzania to najlepiej jak kocioł również ma swój odpowietrznik.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Termometr mam zamontowany przy rurze wychodzącej z pieca i owinięty jest taśmą aluminiową dla lepszego odczytu.Jest to czujnik od sterownika LUXUS 4.

W instrukcji napisane jest że jest miejsce na czujnik ale kiedy tam go umieściłem to pokazywał jakieś 5-6st mniej niż na wyjściu z pieca.

Gdzie zamontować odpowietrzenie pieca?

Czy są jakieś inne odpowietrzniki niż te automaty co montuje sie je na rozdzielaczach?

Pozdrawiam i prosze o odpowiedż.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

slawek1977

Napisz:

- jak rozpalasz,

- uzywasz kotła jako górnego czy dolnego,

- masz dmuchawę?

- sam dobija do 80 stopni, czy go tak ustawiasz?

 

Przymykanie czopucha to błąd, możesz się zatruć. I wcale nie "wystudza pieca".

 

Poczytaj ten temat:

https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1497

i ten

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...met-200-ceramik

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiec tak.

Dmuchawe posiada.tenperature 80 osiagnołem po ustawieniach i powolo dobił piecyk do tej zadanej(próby pieca przed zimą).

Pale na dolnym spalaniu.

Spraw rozbija sie o te dymienie które prawie całkiem ustaje przy otwartej przepustnisy na czopuchu.

Najbardziej mnie irytuje że piec nowy i czy ma prawo dymić mimo że przysłonie czopuch?

Jutro będe miał serwisanta to sie dowiem(mam nadzieje) jaka jest przyczyna takiego zachowania pieca.

pozdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Witam, mam ten piec od zeszlego roku. Szyber mam caly czas otwarty, pale dolnym spalaniem. U mnie rowniez bulgotalo przy ruszcie, ale tylko wtedy jak piec dobijal do zadanej temperaturu, pisalem do Kosrzewy o co chodzi i odpisali mi zeby zmniejszyc obroty dmuchawy. W tym momencie mam ustawione od 10 do 15 %, modulacja 5 st. bulgotanie ustalo calkowicie, Madrzy z Kostrzewy napisali mi zeby piec jak najdluzej dochodzil do zadanej temperatury.

 

Zauwazylem tez ze spalanie jest mniejsze jezeli dokladam do niego dwa rzy w ciagu dnia rano i wieczorem np.

spala wtedy okolo 25 - 30 kg wegla na dobe. Przy jednorazowym zaladunku spalil okolo 40 kg na dobe, nie wiem czym o jest spowodawne.

POzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×