Galmet 25 Kw + Sterownik Expert


Daraka83

Rekomendowane odpowiedzi

Witam serdecznie!

 

Od soboty tzn juz drugi dzień mam zamontowany piec na Ekogroszek z podajnikiem Galmet 25 KW.

Sterowany jest przez sterownik EXPERT - starałem się wczoraj ustawiać steronik, obserwowałem zmieniałem.

 

Mam kilka wątpliwości, czy ktoś ma wiedzę na ten temat lub posiada taki piec.

 

1. Sprawa nastawy temperatury - nie mogę zejść do nastawy poniżej 55 stop, czy takie są fabryczne nastawy. Niby taka temperatura skutkuje odpowiednim spalaniem. Ale w domu nie idzie wytrzymać - jest mega gorąco.

Piec nie ma zainstalowanego czujnika pogodowego ani pokojowego. Czy to można jakoś wyregulować.

 

2. Moc pieca zmniejszyłem ze 100 % na 35%, aktualnie pracuje tak:

- zasobnik podaje 10 s,

- przerwa ok 109 s.

- moc dmuchamy pokazuje na 30% też nie idzie tego zmniejszyć, nie odnalazłem korekty tego ustawienia.

- powietrze mam ustawione na 20 %

- na wentylatorze zasuwa odsłonięta na ok 0,5 cm

- węgiel ustawiony na wysokiej jakości, czesem spadnie jakaś bryłka szlaki (czy to wina powietrza czy opału?)

 

Proszę o jakieś wskazówki, juz powoli nie wiem jak jest dobrze - sporo zmieniałem w sterowniku.

Czytałem ze piec przechodzi w jakis stan wstrzymania, ze czas ten można regulować, ale nie wiem gdzie (czyżby w ustawieniach serwisanta - gdzie bez kodu się nie wejdzie! )

Mam wrażenie że mój piec ciągle "hajcuje" - może dlatego jest tak gorąca w domu. Włączyłem dziś tryb ECO obniżenia temp o kilka stop i pokazuje na piecu ok 45-47 stop.

 

Proszę o jakiś opinie

Dzięki z góry.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam! więc podsumowując nie posiadam tego zaworu, gdyż są różne opinie na ten temat.

Załączam kilka fotek, choć nie wiem co one mają wspólnego z moim problemem?

 

picture055nx.jpg

 

Uploaded with ImageShack.us

 

Powrót z pompą:

picture043x.jpg

 

Uploaded with ImageShack.us

 

picture042y.jpg

 

Uploaded with ImageShack.us

 

picture041uo.jpg

 

Uploaded with ImageShack.us

 

picture044q.jpg

 

Uploaded with ImageShack.us

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Jestem posiadaczem Galmeta 17 kw z obrotowa retortą ale ze sterownikiem Perfekt. Po zainstalowaniu kotła miałem identyczny problem, w domu sauna. Nie pomogło zmiejszenie mocy, zmiana współczynnika pogodowego, dopiero po zainstalowaniu zaworu trójdrożnego sytuacja została opanowana, a po zamontowaniu na grzejnikach głowic termostatycznych temperatura w poszczególnych częściach domu jest taka jaka jest mi potrzebna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakieś konkretniejsze propozycje na temat tego zaworu. W którym miejscu powinien być zainstalowany.

Czy zawór ten nie służy tylko po to aby woda ciepła nie cofała się z instalacji?

Jakie zadanie on spełnia? Czy pomoże to coś w moim problemie z sauną w domu?

W kliku pomieszczeniach mam zaworki na grzejnikach - czy można je przydławić aby nie bylo tak gorąco i czy wpłynie to jakoś na piec?

 

Czy jakieś komentarze dot. sterownika???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Kol Czesław nie przekonał?

"W którym miejscu powinien być zainstalowany" -na wyjściu z pieca,trzeba pompę przenieść.

Zawór ten nie słuzy wcale "tylko po to aby woda ciepła nie cofała się z instalacji".Reguluje temperaturę wody płynącej do grzejników.

"W kliku pomieszczeniach mam zaworki na grzejnikach" -jak termostatyczne to tak.

"czy wpłynie to jakoś na piec?"piec częściej będzie się wyłączał .

Wg mnie sterownik jest ok.

Na temat zaworów 3 i 4 drogowych w dziale instalacje znajdziesz wiele.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kocioł w zasadzie trzeba zainstalować od nowa. Minimalna temperatura kotła jest ustawiona na 55stopni i niech tak zostanie(oczywiście można to zmienić bez najmniejszego problemu). Moim skromnym zdaniem obowiązkowo przy tego typu kotłach należy montować zawory 4D. A po co ? Taki zawór 4D czy też ktoś powie mikser, mieszacz, miesza zasilanie z powrotem co. Czyli na wyjściu na ogrzewanie wychodzi gorąca woda z kotła zmieszana z powrotem z instalacji co, to tak na szybko, i dla przykładu na kotle mamy 60 stopni a na grzejniki wychodzi 35 lub 40 czy 50 stopni, zależy od procentu zmnieszania. Po prostu trzeba wezwać tego hydraulika i niech zaczerpnie wiedzy gdzieś i wykona to poprawnie. Teraz jakbyś zmienił temperaturę minimalną kotła na niższą znacznie i zadaną też obniżył to będziesz miał doczynienia z przyśpieszoną korozją, jak nic nie zrobisz to będziesz się przegrzewał i spalał dużo węgla.

Polecam nawet lekturę instrukcji montażu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ustawienia serwisanta mają kod 1111 lub 0000, ale koniecznie zostaw kocioł na 55 stopniach. Z mojego kilkumiesięcznego doświadczenia powiem, że jak już nie masz zaworu (tak jest u mnie), to po prostu korzystaj z tego, że dwoma kliknięciami możesz kocioł przełączyć z trybu letniego na zimowy. Jak robię tak, że jak robi się chłodniej, przełączam na tryb zimowy, pogrzeję chałupkę godzinę czy dwie i włączam z powrotem tryb letni. Ewentualnie na zimniejszą noc zostawiam w domu odkręcone tylko 2 grzejniki.

Nie montowałem 3d ani 4d, ponieważ odradził mi go zarówno mój hydraulik, jak i serwisant z Galmeta. I nie narzekam. Mam jednak czujnik pogodowy, więc poniżej zera to już on przejmie kontrolę nad temperaturą na kotle.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przełączenie z trybu letniego na zimowy nie pomoże. Nie wiem jak macie wykonane instalacje, ale tryb letni służy tylko do ogrzewania bojlera. Galmet nie wymaga instalowania zaworu trój lub czterodrożnego ale dla własnej wygody i komfortu radziłbym któryś z nich zamontować + zawory termostatyczne na grzejnikach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"Poniżej zera" ma u mnie dużo wspólnego z czujnikiem pogodowym. Po prostu powyżej zera ze względu na wielkość domu (80m2) i moc kotła (12kW) czujnik nie potrafi sterować kotłem, bo teoretycznie zadawałby na nim temperaturę poniżej 55. Jest to jednak niemożliwe, ponieważ 55 to minimum ograniczone ustawieniami. Czujnik stanie się pomocny dopiero przy niższych temperaturach - będzie mi płynnie regulował temperaturą na kotle. Teraz co by na dworze się nie działo, zawsze jest 55 - czyli sauna w domu.

 

Tryb letni/zimowy wiem do czego jest przeznaczony, ale ja go sobie tak kreatywnie używam, jak opisałem wcześniej. Przy aktualnych temperaturach - w dzień +15, w nocy okolice 0 staje się to jednak upierdliwe i poważnie myślę o założeniu regulatora pokojowego podpiętego do pompy i dla bezpieczeństwa do czujnika temperatury wyjściu z kotła. Po prostu rano robi się trochę za chłodno. W tej sytuacji jednak ręczny zawór 4d w niczym by mi nie pomógł - jak jest za zimno to i tak trzeba iść do kotłowni i go samemu przekręcić. Może nie jest to popularne, ale u mnie nie widzę potrzeby instalowania 4d.

 

Pytanie kolegi o grzejniki - mam na grzejnikach zwykłe zawory (nie-termostatyczne) i jak jest zimniejsza noc, to zostawiam 1 czy 2 odkręcone, reszta całkowicie zakręcona. Głównie odkręcam grzejnik w salonie, obok drzwi na taras - jest to u mnie najzimniejsze miejsce w domu. Kocioł radzi sobie z tym doskonale - dla niego nie jest istotne, ile grzejników pracuje, tylko jaką ma temperaturę wody - i podgrzewa tylko wtedy, gdy spadnie poniżej zadanej. Dla bezpieczeństwa w trybie zimowym zostawiaj jednak przynajmniej jeden grzejnik otwarty do oporu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"Poniżej zera" ma u mnie dużo wspólnego z czujnikiem pogodowym. Po prostu powyżej zera ze względu na wielkość domu (80m2) i moc kotła (12kW) czujnik nie potrafi sterować kotłem, bo teoretycznie zadawałby na nim temperaturę poniżej 55. Jest to jednak niemożliwe, ponieważ 55 to minimum ograniczone ustawieniami. Czujnik stanie się pomocny dopiero przy niższych temperaturach - będzie mi płynnie regulował temperaturą na kotle. Teraz co by na dworze się nie działo, zawsze jest 55 - czyli sauna w domu.

 

No dokładnie, trzeba ograniczyć minimalną termperaturę kotła...

Tak się kończą autorskie pomysły niedouczonych producentów sterowników (tu: pogodówka steruje temperaturą kotła).

 

Załóż zawór mieszający i temp. na grzejnikach ustawi się zawsze zgodnie z życzeniem.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ustawienia serwisanta mają kod 1111 lub 0000, ale koniecznie zostaw kocioł na 55 stopniach. Z mojego kilkumiesięcznego doświadczenia powiem, że jak już nie masz zaworu (tak jest u mnie), to po prostu korzystaj z tego, że dwoma kliknięciami możesz kocioł przełączyć z trybu letniego na zimowy. Jak robię tak, że jak robi się chłodniej, przełączam na tryb zimowy, pogrzeję chałupkę godzinę czy dwie i włączam z powrotem tryb letni. Ewentualnie na zimniejszą noc zostawiam w domu odkręcone tylko 2 grzejniki.

Nie montowałem 3d ani 4d, ponieważ odradził mi go zarówno mój hydraulik, jak i serwisant z Galmeta. I nie narzekam. Mam jednak czujnik pogodowy, więc poniżej zera to już on przejmie kontrolę nad temperaturą na kotle.

 

Wielke dzięki za wskazówki. Jakoś nie wpadłem na ten kod serwisanta, a nigdzie nie mogłem sie jego doszukać. Na razie nie planuje wiele tam wiele zmieniać ponieważ aktualnie przy takiej ładnej pogodzie przepalam na razie awaryjnie wieczorami na ruszcie awaryjnym bez podajnika.

Rozpalam drzewem i z dwie łopatki ekogroszku, piec na wydajności 90 % w kilka minut ma 55 stop i elegancko przechodzi w podtrzymanie.

Nie planuje montować dodatkowo zaworu 3d, 4d.

Zobaczę jak spisze się piec przy nizszych temp.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już kiedyś wklejałem na forum: tutaj są instrukcje do sterowników razem z kodami http://www.elster.w.com.pl/?do-pobrania,4

 

No dokładnie, trzeba ograniczyć minimalną termperaturę kotła...

Tak się kończą autorskie pomysły niedouczonych producentów sterowników (tu: pogodówka steruje temperaturą kotła).

 

Faktycznie, chłopki mocno nad tym myśleli, ale chyba nigdy nie używali swojego kotła. Teraz już wiem, że pogodówka przy ekogroszku to tylko chłyt marketingowy. Spodziewam się, że dopiero regulator pokojowy pozwoli na pełną automatyzację utrzymywania temperatury.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jedynym słusznym rozwiązaniem jest montaż zaworu 3,4 D + siłownik + najlepiej sterowanie pogodowe.

Termostat pokojowy to nieporozumienie ( jeśli ma wyłączać pompkę a nie obniżać temp. obiegu CO).

 

Wiem coś o tym bo miałem przez 4 lata pokojowy a teraz 4D z siłownikiem + pogodowy - różnica w komforcie cieplnym w domu i samej pracy kotła - kolosalna.

 

Jak pisano wcześniej - co to za sterowanie pogodowe jak reguluje tylko temp. zadaną kotła? Dzałać zadziała ale....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"Poniżej zera" ma u mnie dużo wspólnego z czujnikiem pogodowym. Po prostu powyżej zera ze względu na wielkość domu (80m2) i moc kotła (12kW) czujnik nie potrafi sterować kotłem, bo teoretycznie zadawałby na nim temperaturę poniżej 55. Jest to jednak niemożliwe, ponieważ 55 to minimum ograniczone ustawieniami. Czujnik stanie się pomocny dopiero przy niższych temperaturach - będzie mi płynnie regulował temperaturą na kotle. Teraz co by na dworze się nie działo, zawsze jest 55 - czyli sauna w domu.

 

Tryb letni/zimowy wiem do czego jest przeznaczony, ale ja go sobie tak kreatywnie używam, jak opisałem wcześniej. Przy aktualnych temperaturach - w dzień +15, w nocy okolice 0 staje się to jednak upierdliwe i poważnie myślę o założeniu regulatora pokojowego podpiętego do pompy i dla bezpieczeństwa do czujnika temperatury wyjściu z kotła. Po prostu rano robi się trochę za chłodno. W tej sytuacji jednak ręczny zawór 4d w niczym by mi nie pomógł - jak jest za zimno to i tak trzeba iść do kotłowni i go samemu przekręcić. Może nie jest to popularne, ale u mnie nie widzę potrzeby instalowania 4d.

 

Pytanie kolegi o grzejniki - mam na grzejnikach zwykłe zawory (nie-termostatyczne) i jak jest zimniejsza noc, to zostawiam 1 czy 2 odkręcone, reszta całkowicie zakręcona. Głównie odkręcam grzejnik w salonie, obok drzwi na taras - jest to u mnie najzimniejsze miejsce w domu. Kocioł radzi sobie z tym doskonale - dla niego nie jest istotne, ile grzejników pracuje, tylko jaką ma temperaturę wody - i podgrzewa tylko wtedy, gdy spadnie poniżej zadanej. Dla bezpieczeństwa w trybie zimowym zostawiaj jednak przynajmniej jeden grzejnik otwarty do oporu.

Witam też mam Galmet 12 KW jak możesz to podaj mi swoje ustawienia na sterowniku bo u mnie od czasu do czasu sam gaśnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W googlach: galmet site:forum.info-ogrzewanie.pl

i dostajemy m.in. stary temat, w którym trochę dyskutowaliśmy. Na razie jadę na ustawieniach, które miałem w lato.

https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...c=4371&st=0

Jeżeli gaśnie, będąc w podtrzymaniu, to zmniejsz przerwę pomiędzy podawaniami.

 

A ja przy okazji mam pytanie. Rzuciłem temat regulatora pokojowego, ale ktoś polecił raczej termostaty na grzejnikach. Przjrzałem internet i faktycznie ludzie są bardziej zadowoleni z termostatów. Tylko teraz mam pytanie, bo o hydraulice wiem tylko tyle, ile podejrzałem i doczytałem w czasie budowy. Czy mając zwykłe głowice na grzejnikach (grzejniki alu żeberkowe KFA) mogę bez wzywania hydraulika wymienić je na termostatyczne? Wydawało mi się, że muszę cały zawór wyciąć z instalacji i wstawić nowy, ale gdzieś wyczytałem, że wystarczy wykręcić tylko jego wkład? Może ktoś szerzej opisać, jak do tego się zabrać?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam!

 

Mam kolejne małe pytanko dot. palenia ekogroszkiem. Niestety nie mam jeszcze praktyki wiec pytam ekspertów.

Czy mogę prosić o wskazówki lub jakie nastawy mam złe że na palenisku powstają bryly szlaki i spadają do popielnika?

Czy to wina jakiegoś parametru czy jakość opału, bo dopiero testuje opał z kilku miejsc.

 

Moc pieca = 80 %

Temp. zadana = 50 stop.

moc dmuchawy = ok 25- 30 % różnie bo pracuje w automacie.

Powietrze mam na 55 %

dostawa wegla = 10s

przerwa = w zależności od mocy w automacie = ok 80 s.

 

Co może być powodem ze szlakuje sie opał, czyli nie spala do końca?

Dziękuje z góry za wskazówki :angry:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.