pawelkaw

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, mam na imię Paweł i jestem tu nowy.Założyłem nowy wątek ponieważ nie mogłem znaleźć na forum podobnego problemu ale z góry przepraszam jeżeli nie zauważyłem i powieliłem.Mam problem z naczynkiem przeponowym a konkretnie z potwornymi stukami, które się wydobywają z niego lub z instalacji bezpośrednio nad nim.Problem występuje szczególnie przy spuszczaniu wody w ubikacji.Cała instalacja ma 6 lat a problem pojawił się od tygodnia.Próbowałem zgodnie z radami uzupełnić zbiornik powietrzem zgodnie regułami opisanymi również na tym forum ale nic to nie dało.Naczynko jest na instalacji zimnej wody, hydrofor działa w granicach 0,2-0,4 Mpa.Czym mniejsze ciśnienie stuki są słabsze.Przy zamknięciu zaworu który doprowadza wodę do naczynka problem znika dlatego moja "pewność" , że problem jest w samym naczynku lub instalacji, która doprowadza wodę do niego.Załączam zdjęcia ww instalacji i z góry dziękuję za ewentualną pomoc jak sobie poradzić z tym problemem.

 

Pozdrawiam

Paweł

 

az7ukg.jpg

208v81c.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciśnienie wstępne ustawia się przy braku ciśnienia wody wodociągowej. Prosiłbym też o schemat większego fragmentu instalacji. Objawy wskazują na uderzenia hydrauliczne. W jakiej części instalacji jest naczynie włączone i jaka jest zastosowana armatura (wszystko to na schemacie). czy jest uzasadniony montaż naczynia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na zdjęciu poza naczyniem przeponowym jest zawór bezpieczeństwa. Co zabezpiecza ten układ (na manometrze 4 bary)? Do instalacji zimnej wody jest zbedny. Z opisu wynika że masz własną pompę z hydroforem i twoje problemy mogą być związane właśnie z hydroforem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciśnienie wstępne ustawia się przy braku ciśnienia wody wodociągowej. Prosiłbym też o schemat większego fragmentu instalacji. Objawy wskazują na uderzenia hydrauliczne. W jakiej części instalacji jest naczynie włączone i jaka jest zastosowana armatura (wszystko to na schemacie). czy jest uzasadniony montaż naczynia.

 

Ciśnienie ustawiałem przy "odciętym" naczyniu przeponowym czyli przy zerowym ciśnieniu wody.Nie posiadam schematu ale naczynie jest włączone w instalację doprowadzającą zimną wodę do kotła.Montaż całej instalacji został wykonany przez autoryzowany serwis, który uruchamiał piec gazowy.Tak jak pisałem zostało to wykonane 6 lat temu i do tej pory nic się nie działo.Wymieniłem nawet syfon w ubikacji bo myślałem, że to on powoduje te stuki.Co jest ciekawostką spotkałem się z opinią że to wina zaworów w naczyniu i instalacji.Zdemontowałem naczynie i ręcznie kilkakrotnie ruszałem tymi zaworami.Po tym eksperymencie problem ustał na jeden dzień po czym z każdym dniem znowu było coraz głośniej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na zdjęciu poza naczyniem przeponowym jest zawór bezpieczeństwa. Co zabezpiecza ten układ (na manometrze 4 bary)? Do instalacji zimnej wody jest zbedny. Z opisu wynika że masz własną pompę z hydroforem i twoje problemy mogą być związane właśnie z hydroforem

 

Tak jak wyżej napisałem jest wpięty w instalację doprowadzającą zimną wodę do kotła pieca.Manometrem prosze się nie sugerować bo padł pod wpływem tych drgań(zresztą drugi bo wymieniałem z tego samego powodu).Kiedy działał prawidłowo pokazywał ciśnienie identyczne z tym na hydroforze czyli zakres 0,2-0,4 Mpa

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.