Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Schemat Co - Czy Niczego Nie Brakuje?


Mrrudzin

Rekomendowane odpowiedzi

Czy ktoś z szanownych kolegów mógłby wypowiedzieć się na temat tego - narazie klasycznego układu CO.

 

post-18523-1284570992_thumb.png

 

Mam piec na paliwo stałe i jestem w trakcie montażu rur miedzianych do grzejników.

Wszystkie piony wynonane rurą 22mm, kolektor chciałbym zrobić z trójników 28mm (większych nie znalazłem w żadnym sklepie z hydrauliką).

 

Piec musi być połączony za pomocą wymiennika płytowego - dlatego dwie pompy, i zdublowana armatura do nich.

Czy ktoś z kolegów mógłby podpowiedzieć jak dobrać te pompy? Domyślam się że obie nie muszą mieć takiej samej mocy.

Jak dobrać naczynie wzbiorcze do takiego układu? Czynnika będzie niewiele, wiec mam kupić najmniejsze z możliwych? Czy moge układ po stronie pieca napełnić płynem do chłodnic (nie ma przeciwwskazań dla pieca etc)?

 

Czy naczynie przeponowe może być podłączone przez zawór kulowy? Oczywiście będzie on cały czas otwarty, ale w razie awarii pozwoli na niespuszczanie wody z układu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kolektor chciałbym zrobić z trójników 28mm

Dużo będzie tych trójników. Chyba w podobnej cenie da się znaleźć rozdzielacz grzejnikowy?

 

Czy ktoś z kolegów mógłby podpowiedzieć jak dobrać te pompy? Domyślam się że obie nie muszą mieć takiej samej mocy.

Jakiej mocy piec? Jakiej mocy wymiennik? Generalnie standardowa pompa typu 25POr40 da sobie radę i zawsze można korygować jej wydajność zakresem "biegów". Jeśli piec stoi w piwnicy i masz dwie kondygnacje, to na obiegu grzejnikowym pompa o wysokości podnoszenia 6m, czyli tzw. "60".

 

Jak dobrać naczynie wzbiorcze do takiego układu? Czynnika będzie niewiele, wiec mam kupić najmniejsze z możliwych?

Naczynie ok. 5-7% pojemności kotła z obiegiem. Pewnie wyjdzie ci całkiem niewielkie.

 

Czy moge układ po stronie pieca napełnić płynem do chłodnic (nie ma przeciwwskazań dla pieca etc)?

Kotłownia to ostatnie miejsce, które "zmarza", zwłaszcza gdy znajduje się w piwnicy. Interesuje mnie dlaczego chcesz chronić akurat ten fragment instalacji? Generalnie nie ma przeciwskazań by to robić, ale są na rynku lepsze środki antymrozowe. Trzeba też pamiętać, że zalanie układu płynem na bazie glikolu zwiększa gęstość czynnika grzewczego i pompa musi być większa.

 

Czy naczynie przeponowe może być podłączone przez zawór kulowy?

Nie, nie może. To raczej bezawaryjne urządzenie, więc...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dużo będzie tych trójników. Chyba w podobnej cenie da się znaleźć rozdzielacz grzejnikowy?

 

A gdzie szukać w przyzwoitej cenie rozdzielacza z rurkami wyjściowymi CU22 (3/4 cala)?

 

Jakiej mocy piec? Jakiej mocy wymiennik? Generalnie standardowa pompa typu 25POr40 da sobie radę i zawsze można korygować jej wydajność zakresem "biegów". Jeśli piec stoi w piwnicy i masz dwie kondygnacje, to na obiegu grzejnikowym pompa o wysokości podnoszenia 6m, czyli tzw. "60".

 

Piec ma około 30kW, wymiennik też będzie musiał być takiego rzędu.

 

Czyli pompa Grundfos UPS 25-60 180 będzie OK?

A jak dobrać pompę po stronie piec-wymiennik?

 

JAk przekłąda się parametr wysokości podnoszenia na rzeczywisty obiekt?

 

Naczynie ok. 5-7% pojemności kotła z obiegiem. Pewnie wyjdzie ci całkiem niewielkie.

 

Czyli zasada doboru jak przy przeponowym

 

 

Kotłownia to ostatnie miejsce, które "zmarza", zwłaszcza gdy znajduje się w piwnicy. Interesuje mnie dlaczego chcesz chronić akurat ten fragment instalacji? Generalnie nie ma przeciwskazań by to robić, ale są na rynku lepsze środki antymrozowe. Trzeba też pamiętać, że zalanie układu płynem na bazie glikolu zwiększa gęstość czynnika grzewczego i pompa musi być większa.

Chodzi o zupełnie inne parametry niż temperatura zamarzania. Przede wszystkim płyn do chłodnic ma większą pojemność cieplną - więc więcej ciepła w jednostce objętości przeniesie. Druga sprawa - ma wyższą temperaturę wrzenia. No i mniejsza jest korozyjność takiego płynu.

Myśle że ilość czynnika jest tam niewielka, do tego jest możliwość mieszania go z wodą, więc takie rozwiązanie powinno zdać egzamin.

 

Nie, nie może. To raczej bezawaryjne urządzenie, więc...

A można jakoś zabezpieczyć się na skutek awarii tegoż naczynia (zastosować jakieś urządzenie automatycznie odcinające działające na podobnej zasadzie jak szybkozłączki w wężach ogrodowych)?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli pompa Grundfos UPS 25-60 180 będzie OK?

OK

 

A jak dobrać pompę po stronie piec-wymiennik?

Piec ma około 30kW, wymiennik też będzie musiał być takiego rzędu.

Założenie: zapotrzebowanie na ciepło po stronie domu też 30kw

Jeśli nośnik ciepła po obu stronach wymiennika będzie taki sam, np. woda, to przepływy na wymienniku po obu stronach powinny być podobne, ze wskazaniem na wyższą wartość na obiegu pierwotnym. Obliczenie tych przepływów jest skomplikowane i trudne. Gdy pompy są równe zazwyczaj jest to układ trzeci stopień na pompie kotłowej, drugi stopień na pompie grzejnikowej.

 

 

JAk przekłąda się parametr wysokości podnoszenia na rzeczywisty obiekt?

Wysokość podnoszenia pompy jest równa stracie ciśnienia podczas przepływu wody przez całą instalację, czyli jest to suma oporów tarcia przepływającej cieczy, oporów miejscowych zaworów, grzejników, kotła itp.... od cholery

obliczeń, coś dla zciętych inżynierów matematyków, tyle że trzeba to robić indywidualnie dla każdej instalacji.

Wartość tego parametru powinna być obliczona w projekcie instalacji grzewczej.

Można też tak:

Pompę dobiera się na podstawie wysokości słupa wody tzw. pionu, który oznacza odległość od kotła do najwyższego grzejnika. Np. jeśli mamy dom parterowy o standardowej wysokości pomieszczeń 2,6 m, w którym tak kocioł, jak grzejniki znajdują się na tym samym poziomie, powinno się zainstalować pompę o wysokości pionu 2 m. Jeżeli kocioł jest w pomieszczeniu piwnicznym, a grzejniki na parterze – wysokość pionu pompy powinna wynosić 4 m itd.

 

A można jakoś zabezpieczyć się na skutek awarii tegoż naczynia (zastosować jakieś urządzenie automatycznie odcinające działające na podobnej zasadzie jak szybkozłączki w wężach ogrodowych)?

Odcinek instalacji między kotłem a naczyniem jest święty i wolno montować tam żadnej armatury odcinającej. Jeśli martwisz się o awarię zbiornika, (swoją drogą co tu może nawalić), to zrób tak: Zadzwoń po pana hydraulika. Pan przyjedzie, wyjmie walizeczkę, z niej zaś wyjmie dowolną zamrażarkę i punktowo zamrozi część instalacji przed i za trójnikiem do naczynia i je wymieni. Ubytek wody z instalacji minimalny.

Proste?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor