Prosze O Ocene Schematu Co I Cwu


mara007

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

Jestem wlasnie na etapie projektowania wlasnej kotlowni w nowo wybudowaym domku jednorodzinnym. Dom w sumie 160m2 gdzie bedzie mieszkac 5 osobowa rodzina. Posiedzialem troche w internecie i rozryswalem swoj schemat. Ze wzledu na to ze nie jesem pewien czy wszystko jest na swoim miejscu w dobrej kolejnosci i czy bedzie dzialac poprawnie, prosze o opinie fachowcow. Z gory dziekuje pozdrawiam marcin

post-14607-1283000750_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Dziekuje za odp. Rozumiem za pomijajac te dwie rzeczy wszystko jest ok i bedzie dzialac bez zastrzezen ? A teraz odnosnie drogiej pompy na obiegu. Zastaawia mnie fakt jak ja wspolgrac z zaworem termostatycznym ktory zamknie przeplyw gdy w bojlerze bedzie odpowiednia temp. Droga sprawa to lato gdy rodzielacze od ogrzewania beda zamniete to na obiegu do podgrzewania beda dwie pompy - pytanie brzmi czy tak moze byc i czy po wylaczeniu np. jednej wszystko bedzie ok. Trzecia sparawa to to czy w momecie ogrzewania grawitacyjnego nie musze jeszcze raz zrobic obejscia nowej pompy. Mama nadzieje ze uzyskam odp na moje pyt. Z gory dziekuje pozdrawiam marcin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam! Myślę ,że nie będzie OK.Grawitacja przy rozdzielaczach i rurach pex ,mam wątpliwości.Małe przekroje i nie zachowane spadki.Podłączenie pompy do CWU zrobiłbym przed pompą CO i fi 28 aby szybko nagrzać te 300l.Czy ten kocioł nie ma sterownika z wyjściem do sterowania pompami?A jak rura bezpieczeństwa będzie osobno to możesz założyć zawór w kotłowni odcinający ogrzewanie np na powrocie lub zasilaniu i po sprawie.Czy to błąd w rysunku czy bojler ma dwie wężownice.Proponowałbym połączyć je w szereg.Wracając do pierwszego pytania to potrzebny jest sterownik pompy który wyłączałby ją przy osiągnięciu temp w zbiorniku .Po drugie te dwie pompy nie będą w szeregu.Po trzecie o grawitacji na początku.To tak dla porządku te odp.Powodzenia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Dziekuje za odp. Rozumiem za pomijajac te dwie rzeczy wszystko jest ok i bedzie dzialac bez zastrzezen ? A teraz odnosnie drogiej pompy na obiegu. Zastaawia mnie fakt jak ja wspolgrac z zaworem termostatycznym ktory zamknie przeplyw gdy w bojlerze bedzie odpowiednia temp. Droga sprawa to lato gdy rodzielacze od ogrzewania beda zamniete to na obiegu do podgrzewania beda dwie pompy - pytanie brzmi czy tak moze byc i czy po wylaczeniu np. jednej wszystko bedzie ok. Trzecia sparawa to to czy w momecie ogrzewania grawitacyjnego nie musze jeszcze raz zrobic obejscia nowej pompy. Mama nadzieje ze uzyskam odp na moje pyt. Z gory dziekuje pozdrawiam marcin

Przy tych średnicach rur zapomnij o grawitacji (!!!) żadnej grawitacji nie będzie. W ogóle przemyśl zastosowane średnice przewodów ( powroty z CO i zasobnika 18, podłączenie zaworu 3D rura 18). Nie piszesz nic o kotle (z nadmuchem czy bez, z podajnikiem czy zasypowy jakie sterowanie) ale "czarno widzę" działanie tego kotła w przypadku braku energii elektrycznej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam ponownie

Dziekuje za zainteresowanie.

Z ta grawitacja tez nie bylem przekonany do konca, mialem nadzieje ze cos nie cos ruszy w momecie braku pradu. Ale w razie dluzszych brakow pradu mam w planach kominek z rozprowadzeniem cieplego powietrza wiec bede mial czym sie ratowac. Wiec grawitacja odpada. Jesli chodzi o bojler to do konca nie wiem czy wrzucac 300 czy 250l ( rodzina 5 osobowa 4doroslych i 1 dziecko), na rysunku nie ma bledu sa dwie werzownice bo w przyszlosci mam zamiar podlaczyc solar, ale poki co to podlaczenie dwoch wezownic szeregowo - bardzo dobry pomysl(dzieki) ( P.S na rysunku bez zmian ale bede pamietal). Jesli chodzi o piec to do konca nie wiem jaki on bedzie prawdopodobnie zasypowy,z nadmuchem i oczywiscie ze sterownikiem ale do konca w tym momencie nie wiem( musze nad tym posiedziec, poczytac, rozwazyc), ale mam nadzieje ze ten schemat zadziala nawet przy najzwyklejszym kotle zasypowym. Nanioslem zmiany na moj schemat mam nadzieje, ze teraz bedzie ok. Prosze o opinie. Z gory dziekuje. pozdrawiam marcin

post-14607-1283116386_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Dziekuje za wskazowki. Rozumiem ze teraz wszystko zagra i jak to zmontuje to bedzie ok. Zastanawiam sie jakie pompy jeszcze wybrac do tej instalacji. Wspomne ze u gory jest 6 grzejnikow na dole bedzie 8 plus CWU. wysokosc parteru to 2,6 poddasza 2,7 naczynie wyrownawcze na strychu. Prosze jeszcze o opinie odnosnie bojlera 250 czy 300l, a moze mniejszy dla rodziny 5 osobowej. CZekam na opinie pozdrawiam marcin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam! Ja mam pionowy 300l ,i wcale nie uważam ,że dużo ,a jest nas dwie osoby.Starcza na dwa czasem trzy dni , podgrzewany jest do 60 stopni.Mam mieszacz termostatyczny na ciepłej wodzie (nie baterie termostatyczne) i to mam pływ na komfort i oszczędność ciepłej wody.CWU bez cyrkulacji , jest na forum pomysł z czasowym sterowaniem pompą.Myślałeś o tym?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Nie ma linka ze schematem.Sterowanie polega na włączeniu w szereg z pompa sterownika zegarowego który raz na jakiś czas uruchamia pompę lub układ czasowy automatu schodowego i wyłączniki przy każdym (z zachowaniem odległości)kranie które uruchamiasz chcąc skorzystać z ciepłej wody.Oba sposoby skuteczne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Mam tylko jedno pytanie jestem na podobnym etapie co kolega czyli powoli prubuję ogarnąc wiedzę na temat kotłowni jak ją zbudować .

i tu pytanie czy pompa nie powinna byc zamontowana na powrocie ???

Wgłębiając się w forum doszedłem do tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...=cyrkulacja+cwu i tam jednoznacznie piszą że pompa powinna być zamontowana na powrocie obiegu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Strasznie mieszasz pojęcia. W układach CO pompę można montować zarówno na powrocie jak i na zasilaniu (jeżeli stosujesz zawór mieszający 3D lub 4D to proponuję pompę zamontować zgodnie z wymaganiami producenta zaworu). Pompę cyrkulacyjną cwu jak nazwa wskazuje montuje się na rurze cyrkulacyjnej czyli powrocie do zasobnika cwu. Na załączonych schematach CO pompy są zamontowane na powrocie, ale naprawdę jest dziesiątki schematów gdzie na zasilaniu zamontowano pompę obiegową. I też są prawidłowe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Rozwazylem sprawe glownego regulatora wody, i odpada. Zona jak i ja mamy drastycznie rozne upodobania jesli chodzi o prysznic. Ja garacy , zona chlody. A z tego co sie zorientowalem to mozna nastawic na jedna temp a to raczej nie spelni naszych czekiwan. Nastepna sprawa to link kolegi powyzej. Chyba troche w tym racji z ta pompa na zasilaniu, wiec przerobilem schemat na pompe na powrocie- PROSZE O SPRAWDZENIE- z gory dzieki. Chyba juz postanowilem jaki piec kupie najbardziej odpowiada mi Optima Komfort Plus (nowa linia). Gdybym mial troche inny komin oraz wieksza kotlownie wybral bym co innego ale jetem ograniczony przekrojem 14/14. Prosze jeszcze o porade odnosnie pomp. A bojler wezme 300l. To chyba narazie wszsystko co mialem napisac. pozdrawiam marcin

post-14607-1283783452_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Przerysowalem schemat, mam nadzieje ze o to chodzilo. Jednak mam watpliwosci co do takiego rozwiazania. Pierwsza sprawa to to, ze nie bedzie mozwliwosci regulacji temp wody powrotnej. Droga sprawa to dzialanie instalacji latem, mianowicie latem przy wlaczonej tlko pompie cwu obieg wody bedzie bez zaworu 3d. Nie wiem czy dobrze kombinuje czy moze jestem w bledzie. Ponizej przedstawiam poprawiony schemat. pozdrawiam marcin

post-14607-1283878607_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.