Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Połączenie Różnych Typów Solarów


Ciepłolubny

Rekomendowane odpowiedzi

Witajcie.

 

Nadażyła się okazja pozyskać za małe pieniądze używany kolektor próżniowy i chciałbym go zainstalowć na dachu obok istniejącego i funkcjonującego już płaskiego.

 

Nie znalazłem w necie żadnych informacji które opisywałyby taki przypadek.

W związku z tym mam pytanie do osób, które mają doświadczenie i wiedzę -

czy można połączyć obok siebie kolektor płaski z kolektorem próżniowym w jednej instalacji glikolowej ?

 

Czy taki zestaw będzie ze sobą współpracował , czy może każdy z nich powinien chodzić na oddzielnej instalacji.

Jeśli jest to możliwe, to proszę o kilka wskazówek, jak do tego zagadnienia podejść.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

verna lnapisał:

Nie widzę problemu pod warunkiem, że próżniowy jest na końcu.

To tak trochę nie do końca. W takiej konfiguracji może dojść do sytuacji, że kolektor płaski nie będzie dostarczał energii a próżniowy będzie grzał a więc straty na płaskim będzie musiała niwelować próżniówka. No i problem gdzie umieścić czujnik temperatury, w płaskim czy próżniowym.

Można pokusić się o połączenie równoległe ale przepływ w płaskim trzeba tak zdławić aby na wyjściu próżniówki i płaskiego otrzymać podobne temp. i tu elektronikę można zastosować prostą z dwoma czujnikami.

Ale najlepszym i najbardziej skutecznym będzie połączenie równoległe z zastosowaniem elektroniki dwupołaciowej (jak słusznie zauważył kolega verna). Ponieważ kolektory mają pewną bezwładność to elektronika będzie kierowała glikol poprzez zawór trójdrożny raz do płaskiego raz do próżniowego. Różnica temp. jak i czas przełączania można regulować w zależności od prędkości nagrzewania.

 

Jest jednak pewne ale

Ciepłolubny napisał:

Nadarzyła się okazja pozyskać za małe pieniądze używany kolektor próżniowy

Może okazać się, że ten próżniowy jest gorszy w uzysku energetycznym od płaskiego a takich chińskich jest przecież wiele.

pozdrawiam.

Witold

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witajcie.

 

Nadażyła się okazja pozyskać za małe pieniądze używany kolektor próżniowy i chciałbym go zainstalowć na dachu obok istniejącego i funkcjonującego już płaskiego.

 

Nie znalazłem w necie żadnych informacji które opisywałyby taki przypadek.

W związku z tym mam pytanie do osób, które mają doświadczenie i wiedzę -

czy można połączyć obok siebie kolektor płaski z kolektorem próżniowym w jednej instalacji glikolowej ?

 

Czy taki zestaw będzie ze sobą współpracował , czy może każdy z nich powinien chodzić na oddzielnej instalacji.

Jeśli jest to możliwe, to proszę o kilka wskazówek, jak do tego zagadnienia podejść.

no niest to szcześliwe rozwiazanie ale najmniej zła sobie zrobisz jak połączysz je szeregowo czyli zimna woda na płaski ,podgrzana juz na prózniowy i tam zamontowac czujnik

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

........

Ale najlepszym i najbardziej skutecznym będzie połączenie równoległe z zastosowaniem elektroniki dwupołaciowej.

Ponieważ kolektory mają pewną bezwładność to elektronika będzie kierowała glikol poprzez zawór trójdrożny raz do płaskiego raz do próżniowego. Różnica temp. jak i czas przełączania można regulować w zależności od prędkości nagrzewania. .........

W oparciu o propozycję j/w narysowałem schemat takiej instalacji - w załączeniu.

Przełączaniem zaworu trójdrożnego pomiędzy kolektorami sterowałby sterownik różnicowy.

Proszę o ocenę, czy dobrze zrozumiałem i czy ten sposób połączenia będzie poprawny.

post-18545-1281898363_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To tak trochę nie do końca. W takiej konfiguracji może dojść do sytuacji, że kolektor płaski nie będzie dostarczał energii a próżniowy będzie grzał a więc straty na płaskim będzie musiała niwelować próżniówka. No i problem gdzie umieścić czujnik temperatury, w płaskim czy próżniowym.

 

Nie ma tu żadnego problemu. Próżniowy zawsze na końcu a czujnik też zawsze na końcu. :o

Jesli płaski nie będzie dostarczał energii, to nadal nie ma żadnego ALE TO ŻADNEGO problemu.

Problem jest tylko jak płaski będzie oddawał energię a próżniowy dostarczał - wtedy pewne straty mogą być.

 

Jesli chodzi o grzanie dwoma połaciami, to chodziło mi o to przy wykorzystaniu 2 pomp, a nie zaworu trójdrogowego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

automatyk napisał:

no niest to szcześliwe rozwiazanie ale najmniej zła sobie zrobisz jak połączysz je szeregowo czyli zimna woda na płaski ,podgrzana juz na prózniowy i tam zamontowac czujnik

Dla połączenia szeregowego kolektora płaskiego rozpatrzmy dwie skrajne możliwości:

-kiedy zbiornik jest nagrzany np. do temp. 60 st.C. i nadal świeci słońce.

Powracający zimny glikol na kolektor płaski pewnie będzie o temp. 65 st. C, kolektor płaski podgrzeje go do temp. 75 st. C, dalej glikol trafia na podgrzanie do próżniowego i może dojść do zagotowania.

Oczywiście sytuacja hipotetyczna ale realna w sytuacji dużego nasłonecznienia latem.

I odwrotnie sytuacja występująca zimą: kolektor płaski wychładza glikol a próżniówka zpowrotem podgrzewa, pompa w tej sytuacji dostanie czkawki.

Opisane sytuacje sprawdziłem na własnej skórze i tak właśnie będzie.

vernal napisał:

Jesli chodzi o grzanie dwoma połaciami, to chodziło mi o to przy wykorzystaniu 2 pomp, a nie zaworu trójdrogowego.

To właściwie nie ma znaczenia, czy to będzie elektrozawór czy dwie pompy, kwestia co będzie tańsze: druga pompa plus dodatkowa rura z otuliną czy tylko elektrozawór na poddaszu plus kawałek rurki. W obydwu sytuacjach będzie to samo. Kwestia elektroniki i sterowania.

Ciepłolubny napisał:

W oparciu o propozycję j/w narysowałem schemat takiej instalacji - w załączeniu.

Przełączaniem zaworu trójdrożnego pomiędzy kolektorami sterowałby sterownik różnicowy.

Proszę o ocenę, czy dobrze zrozumiałem i czy ten sposób połączenia będzie poprawny

Elektrozawór dałbym nie na gorącym glikolu a na zimnym to tak dla poprawności.

Pewien problem widzę w połączeniu dwóch elektronik jak to narysowałeś, sonda od sterownika solarnego umieszczona jest w płaskim, dałbym ją w próżniowym bo on zawsze wystartuje jako pierwszy.

Do dyspozycji masz dwa typy zaworów trójdrożnych: z głowicą na silnik i sterujesz nią podając napięcie raz na jedną raz na drugą parę przewodów i z głowicą termiczną gdzie sam zawór jest na stałe otwarty lub zamknięty a sterowanie jest tylko na jednej parze przewodów.

Osobiście polecam ten pierwszy. Jeżeli sterownik różnicowy będzie dawał napięcie np. z przekaźnika to dodatkowo trzeba będzie zastosować stycznik (taki większy przekaźnik) aby ze sterowania jedno obwodowego zrobić dwu obwodowe.

pozdrawiam.

Witold

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.